Vi håller på och planerar att installera en bergvärmepump, och eftersom vi läst en del på detta forum rörande oönskade akustiska effekter som man har upptäckt EFTER själva installationen, så tänkte vi att vi förmodligen hellre bör tänka efter FÖRE och se till att vi i god tid innan får med alla beprövade åtgärder som minimerar risken för obehagliga "ljudöverraskningar" efter installationen.

Så vi skulle bli väldigt glada om ni hade vänligheten att dela med er av beprövade metoder och tillverkare som gör livet skönare för en bergvärmepumpsägare!

Exempelvis, skall man ställa pumpen på någon form av vibrationsdämpande platta av typen "Novibraplatta", eller finns det bättre lösningar och tillverkare?

De gummislangar som vi läst om i vissa trådar, skall de vara av en viss typ/märke, och är det viktigt att de monteras på något speciellt sätt för att få så stor effekt på vibrationer och ljudnivåer som möjligt?

Etc, etc...

Tack på förhand!
Titel: SV: Hur bygga bort oönskade akustiska effekter från början?
Skrivet av: SW skrivet 22 september 2014, 15:10:54
HEJ
Det verkar som om Viessmann är den tystaste pumpen. Jag tycker mig minnas att någon på Bygga hus forumet påstod att den lät ungefär som ett kylskåp eller om det var en frys.

Cougar vet nog mer.

SW
Titel: SV: Hur bygga bort oönskade akustiska effekter från början?
Skrivet av: BORNER skrivet 22 september 2014, 15:41:06
Tack SW! Dock var det egentligen inte tips på något specifikt tyst fabrikat av värmepump jag var ute efter. Tanken var mer att, OAVSETT märke, i god tid innan själva installationen, få med så många beprövade åtgärder och tekniker som möjligt som minimerar risken att störande ljud och vibrationer uppstår överhuvudtaget. Jag tänker att ÄVEN om det idag säkert finns oerhört tysta bergvärmepumpar (oavsett märke), så kommer man väl aldrig ifrån att även dessa KAN ge upphov till stomljud och/eller resonanseffekter, etc???

Titel: SV: Hur bygga bort oönskade akustiska effekter från början?
Skrivet av: SUNE73 skrivet 22 september 2014, 16:04:15
Hur långt är ett snöre  ::)
Är ni känsliga mot ljud rekommenderar jag att ni placerar pumpen i tex garaget eller annat uthus skilt från bostaden. Kan ni acceptera diverse arbetsljud så placera pumpen i tex tvättstuga.
Hur gör ni med tvättmaskin / torktumlare / kyl / frys / diskmaskin / dammsugare?
Ljudmässigt brukar ett underlag av betong vara att föredra.

Ska ni ha golvvärme, radiatorer eller annat?
En grundtanke som jag tror alla pumptillverkare har idag är ju flexslangar på varma sidan. Också rekommenderas ibland en sk knäpptank / volymtank.

Mera generellt skulle jag rekommendera en så låg framledningstemperatur som möjligt.
Titel: SV: Hur bygga bort oönskade akustiska effekter från början?
Skrivet av: BORNER skrivet 22 september 2014, 16:12:38
Tack Sune! Vi har vattenburna radiatorer idag. Dessvärre har vi inget garage,  så det får bli i källaren som vi ställer pumpen. Och jag tror inte att det är så mycket det "direkta" ljudet från själva pumpen som eventuellt kommer att bli något problem. När man läser i andra trådar här på forumet, verkar det i stället ljud som uppkommer på grund av vibrationer och resonans, och som jag tänkte att man på något sätt kunde förebygga med diverse knep. Vad är en "knäpptank"?
Titel: SV: Hur bygga bort oönskade akustiska effekter från början?
Skrivet av: Hastings skrivet 22 september 2014, 16:17:34
 Jag är inte säker på att du kan designa bort ljudet innan du har provat listar våra erfarenheter.
Vårt långsmala pannrum är extremt olämpligt ur akustisk synpunkt med en vägg i lättbetong som överför ljud i luft till stomljud i huset. Det hade varit bättre att installera i ett annat rum tex den kvadratiska torkrummet.
 Vi hade först en pump med två kolvkompressorer. En mycket bra pump med avancerad styrning. Vi fick från början interferens fenomen med sjungande relativt högfrekvent ljud i huset när båda kompressorerna gick  och hörde en hel del lågfrekvent när en kompressor gick.  Det kunde vara högre  utanför pannrummet .Det var så illa att vi stängde av VP när vi hade middagsgäster....En akustikexpert gav råd som inte fungerade...

Vi fick byta sovrum till dit det lät minst och börja experimentera.
Tre insatser gav mindre ljud upp i huset:

1)  Fortlett ljud:
Sylodyn/novibra under fötterna i hörnen. Sylodyn säljs av Richard här på forumet och är det mest effektiva mot vissa frekvenser.
2) silikon i flexslang i cirkel eller u böj till både  kalla och varma sidan. i kombination med Armaflex. prova med http://www.leboab.se/  bara viktigt om du kan höra ljud i element tex med stetoskop. Kolvkompressorer  låter mer än scroll.
3)Akustiskt undertak material tex Parafon i på på väggar och i tak. Lätta väggar måste göras tyngre ( puts,dubbelgips eller tung mineralull) eller så får man hindra ljudtrycket att nå fram

Vi provade även vibrationsdämpning i upphängning men jag kan inte säga om det hjälpte.

När vi bytte till nuvarande IVT (som är mkt tystare)så blev det faktiskt värre av sylodynet då det fick pumpen att vibrera mer. Lösningen blev att limma tunga mattor på plåtarna i pumpen och gå tillbaka till stela fötter.
Här anmärkte vår vana installatör att av de 10 EQ line han hade installerat var det här den anläggning som väsnades mest...
Titel: SV: Hur bygga bort oönskade akustiska effekter från början?
Skrivet av: BORNER skrivet 22 september 2014, 16:23:02
Tack Hastings! Det låter ju som du haft väldig otur! Jag tar med mig alla dina tre tips!
Titel: SV: Hur bygga bort oönskade akustiska effekter från början?
Skrivet av: SUNE73 skrivet 22 september 2014, 16:34:14
Jag vill med min erfarenhet påstå att detta med ljud från olika saker inte i huvudsak beror på VP. Utan ofta från olika yttre omständigheter som inte har tagits med i beräkningen när VP projekteras. Dessutom tror jag att dessa klagomål på oljud har för stora proportioner jämfört med antal installerade anläggningar.

Det vanligaste distributionssystemet med problem med oljud är enligt min uppfattning ett äldre system med klenare rör & radiatorer främst avsedda för hög framledningstemperatur. Moderna golvvärme / radiatorsystem anpassade för låg framledning har jag sällan/aldrig hört något problem med.

En knäpptank är en behållare där varmt och kallt vatten blandas istället för att blandas i radiatorsystemet. Ofta genereras denna "varmvattenskvätt" efter tillverkning av varmvatten via en växelventil. Skvätten kan mao generera knäppningar  ;)

Edit. Jag har själv knäppningar fast i mitt kylskåp. Plasten / inredningen ändrar storlek när kompressorn kyler och skapar ljud. Tycker dock att det ljudet är okej då det är en del av fysikens lagar  Sc:,h
Titel: SV: Hur bygga bort oönskade akustiska effekter från början?
Skrivet av: Hastings skrivet 22 september 2014, 16:52:24
 Sune  Jag vill bara säga att jag inte är   "det ska var tyst fanatiker"  och har inga klagomål på min nuvarande installation: Samma rör , samma element , byte av pump samt dockning av pumpen till  av översta 1/3  av acktanken och shunt. Lite som du skissar i ditt inlägg

Min förra pump installation som den var ifrån början  fick mig att vilja döda nån då man väcktes på nätterna av  pumpstarter  och man i princip aldrig hade tyst under vinterhalvåret. två dörrar som öppnades på övervåningen kunde ge en stående våg.....
Titel: SV: Hur bygga bort oönskade akustiska effekter från början?
Skrivet av: SUNE73 skrivet 22 september 2014, 17:12:31
Lite därför jag rekommenderade att installera VP i uthus. Vissa människor kräver mer tystnad än andra  :)
Har också bott bredvid tåg vilket man snabbt anpassade sig efter.

Enklast när det rör sig om ett befintligt hus så skulle jag nog i första hand rekommendera att installera VP enligt alla konstens regler och senare om det krävs åtgärda eventuella ljud / oljud. Samtidigt som jag tycker att man måste godta vissa ljud som inte tidigare funnits i anläggningen  ;)