Hallå på er.
kb temp har varit densamma sen kylan kom, och pumpen knallade på som den ska ::)
Men, min 1245:a började bete sig konstigt igår, den har inga problem att göra varmvatten, men då den ska tillverka värme går det inte lika bra :(
Om man kollar på 140112-1 i bifogade loggar så ser man då det började, i 140114-1 fortsätter det.
Märkligt i den senare loggen är att varmvattentempen inte sjunker märkbart på hela dagen, är det växelventilen som kärvar? Sc:,h
-
Gjorde en snabbkoll i loggen och hittade inget fel men vad är problemet. Det enda som jag regerade på var att när tillskott krävdes så gick den in med 2 kw direkt dom brukar börja med 1 kw och stega upp om inte det räcker är elpatron omkopplad till 9 kw Sc:,h
-
Nu är ordningen återställd :)
Pumpen hade tappat flåset pga. för lite frysskydd i brinen, det frös vid kondensorn.
I med mer frysskydd och det ordnade upp sig.
vid 11 tiden på loggen ser man då det återgick till det normala.
-
Ser inget fel före kl 11 vad har jag missat Sc:,h
-
Hallå Smurfen.
Före vi fyllde på mer frysskydd orkade pumpen inte värma framledningen tillräckligt ens vid bara -8 ute utan eltillskott, och den gick hela tiden, flera dagar utan stopp, nu får jag ett par start-stopp per dag igen. Nu är det ca -12 ute.
Enligt installatören klarade brinen före påfyllning -13 grader, nu ligger den på -17 grader.
komforten i huset var densamma under hela tiden.
Trevlig helg :)
-
Kan inte se att det gjort nån skillnad brine verkar inte ha frusit tidigare heller men bra om det blivit bättre Sc:,h