Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: tana skrivet 20 december 2005, 13:20:59

Titel: Hasighet på pumparna
Skrivet av: tana skrivet 20 december 2005, 13:20:59
Hej!

Jag har en IVT E5, har loggat KB-in, KB-ut och VB-ut, VB-in och har följande. Ca 5,5-6 grader skillnad på Värmebärare och 1-1,5 grader skillnad på köldbärare. 112m2 uppvärmt med gamla radiatorer (10st). Prata med en IVT istallatör och han påstod att dom oftast ställde köldbärarpumpen på läge max(3). Undrar om man ska prova sänka den ett snäpp eller 2 (för att öka delta) och om man tjänar nåt på det. Hur gör man och måste man stänga av värmepumpen?! Ska jag sänka hasitigheten på värmebärar pumpen också?! Vilket är max temp för värmebärare ut?

Har nyss köpt huset och är inte så insatt på värmepumpen...än!!!
Titel: SV: Hasighet på pumparna
Skrivet av: Bertil skrivet 20 december 2005, 13:27:39
Ingen stro skillnad blir det

Men visst du kan minska ett snäpp på kalla sidan... Är man ovan, då ska man absolut stänga av maskinen helt när man ändrar cirkpumpen....

När man lyftat locket några ggr då kan ev pumpen få gå, men på egen risk!

På varma sidan är det lurigare... har du dubbla cirkpumpar på varam sidan?? en inbyggd och en för rad kretsen.. Då måste man ha koll på båda pumparna...

För hög hastighet på den interna kan resultera i "kortslutning" så att vatten som inte kylts av går tillbaka till pumpen. Det är inte bra alls.

Men du har knappast ett sånt problem nu men ca 6 graders tempskillnad på stig o retur..

Maxtemp ut för en normal VP är ca 55 grader.
Men vilken topptemp en pump orkar med beror på pumpens effekt och radiatorernas storlek.   Där är det lite omvänt justörre raddar desto bättre för verkningsgraden på pumpen, försutsatt att pumpen orkar med hyfsad kyla utan tillskottsel.

Min vp tex orkar "bara" med 41-42 grader vid kont drift det ger "idiotbra" verkningsgrad.
Titel: SV: Hasighet på pumparna
Skrivet av: Carl N skrivet 20 december 2005, 15:20:44
Jag tror du kan sänka köldbärarpumpen ett snäpp, värmbärarpumpen verka OK som den är. Vad jag kan se i manualen (sid 10) så sitter köldbärarpumpen väl åtkomlig så du borde kunna ändra under drift. Ta bort fronten och kolla på pumpen, det borde sitta ett vred på pumpen som man kan ställa in den med.

Men någon stor skillnad blir det inte på förbrukningen som Bertil skriver.
Titel: SV: Hasighet på pumparna
Skrivet av: lekan skrivet 20 december 2005, 21:17:05
sänka hastigheten är det medurs?!
Titel: SV: Hasighet på pumparna
Skrivet av: tana skrivet 21 december 2005, 09:36:26
kolla på pumpen när jag kom hem, köldbärarpumpen var inställd på läge 2 och värmebärarpumpen på läge 2 också, har bara den interna värmebärar pumpen som cirkulationspump på varma sidan.
Titel: SV: Hasighet på pumparna
Skrivet av: Carl N skrivet 21 december 2005, 10:56:19
sänka hastigheten är det medurs?!

Du ska inte skruva på skruven utan det ska sitta ett vred på sidan. Man brukar kunna se vad den är inställd på.
Titel: SV: Hasighet på pumparna
Skrivet av: Carl N skrivet 21 december 2005, 11:01:15
kolla på pumpen när jag kom hem, köldbärarpumpen var inställd på läge 2 och värmebärarpumpen på läge 2 också, har bara den interna värmebärar pumpen som cirkulationspump på varma sidan.

Du kan säkert sänka KB-pumpen ett snäpp till. Kolla bara att delta KB inte överstiger 3 grader.

Om du vill kan du även testa att sänka interna VB-pumpen, delta VB ska ligga runt 7 grader för optimal drift.