Nu har det gått en månad sen jag installerade bergvärmen här kommer lite info:
Är det något jag borde ändra på?
Vb-f 41 (31)
VV 48 ºC
Utetemp -4
Rum 23,5 (22)
Vb-r 34 (53)
VV start 48 (42)
Kb-f 2
Kb-r 0 (-9)
Kurvlutning 5
Rum-Komp 3
VB-Fram min 18 ºC
VB-Fram max 40 ºC
VP-starter 515
VP-tid 211h
TS-tid 0h
Grundinst. 0 12
VP-min 120
TS-min 800
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
VP-intervall 20m
VVB-stopp 50 ºC
Elförbrukning 834 kwh inkl. hushållsel
Medel temp ute -1 ºC (16/11-16/12)
Kanske för många starter 17.1/dygn?
Tror nog jag kan öka VP-min då jag inte märkt att innetemp hinner sjunka mellan starterna.
Mvh
Steelis
-
Nu blev jag väldigt fundersam här, testade ökade VP-min från 120 till 150 då ökade starter från 18 till 21 hur kan det bli så? Samma utetemp på nätterna.
-
Prova att öka VB diff VP till 16-18 ºC.
-
Du skulle även kunna prova att öka vp intervall till säg 40 -50 min.
Kolla om du upplever temp variation i huset.
///AndersA
-
Ökade VP intervallet på middagen får se om det blir någon skillnad.
-
Jag har 60 min intervall på min anläggning, men då har jag mycket vatten i systemet.
Mvh ///AndersA
-
Jag har 60 min intervall på min anläggning, men då har jag mycket vatten i systemet.
Mvh ///AndersA
Ok. Ändrade min bara till 30min men har inte märkt någon skillnad, har en termometer i vardagsrummet den har en skillnad på ca 1,5-2 ºC mellan dag/natt, men under dagen när det är full fart hemma har den endast skillnad på ca 1 ºC , att den sjunker under natten är väl normalt? Inga lampor på å inga personer som rör sig runt i hemmet.
Ska testa öka till 40min vid nästa avläsning.
-
Den där VP-intervall är mintid mellan starter, med inställningen 60 minuter så gör den ingen skillnad om man inte har minst 24 starter/dygn.
Med 21 starter/dygn så spelar denna parameter ingen roll då tid mellan starter blir ca 24/21x60=68 minuter.
-
Okej. tack då vet jag,
kollade mina loggningar, där har jag märkt att starterna verkat ökat sen jag installerade innegivare Sc:,h , kan det vara så?
-
Jo det kan jag tänka mig, sitter den i närheten av någon radiator eller i ett rum med golvvärme?
-
Jo det kan jag tänka mig, sitter den i närheten av någon radiator eller i ett rum med golvvärme?
Den sitter i hallen på 1,5meters höjd, ja jag har golvvärme i hallen, för övrigt golvvärme i hela nedervåningen.
-
Då är det är möjligt att golvvärmen påverkar givaren direkt. :-\
Trapphallen uppe vore kanske ett bättre ställe? ???
-
Jo kanske det, var meningen att polaren som hjälpte mig inte skulle klippa kabeln huvuddunk , så jag skullel kunna flytta runt den, men jag jobbade när han gjorde det, när jag kom hem hade han kapat av den :(
Har även strypt golvvärmen i hallen då jag upptäckte att golvet var 1,5 ºC varmare än i övriga rum, sen eftersom jag inte märkt nå tempsvängningar så har jag ökat VP-min till 160 nu.
Sen en sak till, varje gång jag kollat VP vilket händer flera gånger om dagen så står det alltid 22,5 (22) i displayen av innegiivaren, man kan tycka att det borde ändrats någon gång i allafall. eller så har jag väldigt jämn temperatur i hallen :)
-
Har haft 36 starter sen 26/12 alltså 9 st/dygn med en utetemperatur på -1 ºC- +7 ºC, det tycker jag verkar ok?
VP tid 35h