Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Husbo73 skrivet 07 november 2012, 21:42:32

Titel: Varmt inne och framledningstemperatur över börvärde - 495 Twin
Skrivet av: Husbo73 skrivet 07 november 2012, 21:42:32
Häromdagen noterade vi att det blivit sjukt varmt inne, 24 grader minst. Jag tog en titt på pannan och framledningstemperaturen är 36.6 grader, börvärdet inom parentes är 26 grader. Ändå står kompressorn igång och ibland t.o.m elpatronen.

Vad kan ha gått fel? Är det dags för servicetekniker igen?!
Titel: SV: Varmt inne och framledningstemperatur över börvärde - 495 Twin
Skrivet av: Lmf skrivet 08 november 2012, 09:58:57
Tror den att den gör varmvatten?

kanske en trasig tempgivare eller att shuntventilen fastnat
Titel: SV: Varmt inne och framledningstemperatur över börvärde - 495 Twin
Skrivet av: Husbo73 skrivet 08 november 2012, 17:02:44
Ja, antagligen shunten. Allt fungerar som det ska f.ö, bra varmvatten, ut-luften inte varm etc.

Jag fick svar på ett mail till IVT om shunten så nu när jag kom hem öppnade jag pannan. IVT sa att jag skulle vrida på en ratt med ett rött streck, den låg på marken i pannan, så något med ESBE-shunten är det nog... Dom sa att jag skulle vrida på den, men jag tycker inte att den går att rubba.

Jaja, servicetekniker kommer imorgon bitti. Får väl sitta i kalsonger tills dess.  tummenupp
Titel: SV: Varmt inne och framledningstemperatur över börvärde - 495 Twin
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 november 2012, 08:15:08
För att vrida shunten manuellt så måste man trycka in (eller dra ut, beroende på modell) vredet först.
Titel: SV: Varmt inne och framledningstemperatur över börvärde - 495 Twin
Skrivet av: Husbo73 skrivet 09 november 2012, 13:21:13
Visade sig vara shuntventilen som låst sig helt, inte ens hel timmes jobb av teknikern löste det. Nu är en ventil monterad, får hoppas den håller bättre.