Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ??? skrivet 12 januari 2006, 08:12:13

Titel: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ??? skrivet 12 januari 2006, 08:12:13
Är det normalt att en värmepump startar ca 70 ggr på ett dygn vid + 3 grader ute?
Startar, går i ca 10 min, stänger av och startar igen efter ca 10 min. Har gått ca 1000 timmar
på 80 dagar. Tillskott 4 timmar. Har en innetemperatur på 21 grader.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: Valla skrivet 12 januari 2006, 08:22:42
Om du använder termostater på elementen så öppna dom helt så borde det bli bättre, blir det för varms så sänk kurvan.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ??? skrivet 12 januari 2006, 08:24:42
Om du använder termostater på elementen så öppna dom helt så borde det bli bättre, blir det för varms så sänk kurvan.
Har alla termostater öppna redan. Är det skadligt för pumpen att starta så ofta? Har en ivtgeenline.htplus9 förresten.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ME skrivet 12 januari 2006, 08:30:07
70 starter är väl väl mycket, inte direkt bra lite i överkant. Om du ger oss lite mer information om ditt värme system så kanske du kan få mer råd. Tex om du har en eller två rörs system typ av element tidigare förfrukning per år el olja ved pelets (kwh, kubkikmeter). om du har tilläggs isolerar typ av hus och bygg år...
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ??? skrivet 12 januari 2006, 08:41:24
70 starter är väl väl mycket, inte direkt bra lite i överkant. Om du ger oss lite mer information om ditt värme system så kanske du kan få mer råd. Tex om du har en eller två rörs system typ av element tidigare förfrukning per år el olja ved pelets (kwh, kubkikmeter). om du har tilläggs isolerar typ av hus och bygg år...
Är inte så hemma på det här området, men gör ett försök! Har 2rörssystem på elementen. Gjorde slut på ca 4 kubik olja.
Huset är 1,5plans med källare. Tegel byggt -72 ej tilläggsisolerat vad jag vet. Blir väldigt varmt på övervåningen, kallare
i källaren. Skiljer ca 2-3 grader. MVH
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: Valla skrivet 12 januari 2006, 08:53:59
Det låter som om du behöver strypa flöden lite grann.
Kolla om du har något element tidigt på slingan som blir lika varmt över hela ytan, kan betyda att det kortsluter flödet.
Isåfall stryp flödet på den radiatorn, det finns lite olika varianter på detta beroende på vad du har för grejjer.
Mät på stig och retur på alla element eller känn med handen, ingen får vara lika varm på både fram och retur.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ??? skrivet 12 januari 2006, 09:11:57
Har kännt på elementen, verkar vara okej. Har en acctank inkopplad kan den påverka något?
Huset är på ca 300kvm.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ??? skrivet 12 januari 2006, 09:36:11
Har kännt på elementen, verkar vara okej. Har en acctank inkopplad kan den påverka något?
Huset är på ca 300kvm.
Här får ni lite siffror: värmekurva 5,0
när pumpen går:
värmb ut 36,9
värmb in 28,3
köldb in 2,6
köldb ut - 1,0
retur radiator från 36,3
utetemp 3,9 grader
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ME skrivet 12 januari 2006, 09:36:19
Det brukar kunna vara kallare i en källare, förr var det källare och inte så noga att det var 20-21 grader. Sedan syrde man med termostater och kunde köra hög uttemperatur. Du har en acc tank och ändå så många starter.

Vad har du för inställningar på din VP ?? (vet ej riktigt vad ivt har för parameterar)
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: tipo874 skrivet 12 januari 2006, 09:37:37
Hur är din ack-tank inkopplad?

Har du separat cirkpump till radiatorerna?

Jag hade problem med korta gångtider i början, och det visade sig beror på "kortslutning" i ack-tanken på grund av att flödet hos laddpumpen var större än flödet i radiatorkretsen. Det yttrade sig som att ack-tanken snabbt värmdes upp och pumpen stannade trots att radiatorslingan inte hunnit värmas upp.

Jag sänkte laddpumpen i VP till 1:an, och har yttre cirkpumpen på 2:an. Då fylls acken med returvattnet och pumpen stannar inte förrän hela tanken och radiatorsystemet kommit upp i temperatur, min pump reglerar på returen.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ??? skrivet 12 januari 2006, 09:53:42
Är nybörjare på det här... Min acctank på 100l satte vi in för att vi har väldiga problem med knäppningar i rör och element.
Har inte blivit speciellt mycket bättre.Den är kopplad efter vp och innan cirkulationspumpen.Ivt har kopplat in den så att den skulle minska oljud, röret från pannan går in vid en röd punkt på acctanken retur går ur en  blå punkt sen vidare till cirkpumpen. Har en avkännare som går ner i ett hål. allt är kopplat uppifrån.Någon som förstod??
 Har en cirkpump i pannan och en efter acctanken. den i pannan står på 1 och den andra på 2.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: köldmedie skrivet 12 januari 2006, 09:55:10
Har kännt på elementen, verkar vara okej. Har en acctank inkopplad kan den påverka något?
Huset är på ca 300kvm.
Här får ni lite siffror: värmekurva 5,0
när pumpen går:
värmb ut 36,9
värmb in 28,3
köldb in 2,6
köldb ut - 1,0
retur radiator från 36,3
utetemp 3,9 grader

Om man tittar på dina värden så låter det konstigt att pumpen skall kunna producera 8 grader på tio minuter
Skillnaden mellan VBin (28,3) och retur rad stopp 36,3.
Vad har du för nuvärde på GT1 (retur rad)
Har du pratat med installatören?
Givarfel?

Jag har också en volymtank och den satte dom in för att det just som iditt fall inte skulle bli för många starter.
Min går 1,5-2 timmar vid -5 -8 och står i 20 minuter.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ??? skrivet 12 januari 2006, 10:02:09
GT1 startar på 31 går ner till 29,9 innan den går upp till 37,2 och stänger av.
Får nog prata med installatören.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: köldmedie skrivet 12 januari 2006, 10:05:25
Om retur rad från är 36,3 och din går upp till 37,2 så är det något med givarna eller styren

Det är vad jag tror
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ??? skrivet 12 januari 2006, 10:27:05
Lite värden när den står stilla.
GT1 retur rad 31,2
GT8 värme ut 32,4
GT9 värme in 32,1
GT10 Köld in 2,8
GT11 Köld ut 4,6
nu har ute temp gått upp till 4,5
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: köldmedie skrivet 12 januari 2006, 10:43:57
Det ser ur som den interna cirkpumpen stannar när kompressorn stannar, kan det vara så?


Har du fått några larm
Kund 2 meny 11
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: luckyman skrivet 12 januari 2006, 18:27:04
Ring en installationsfirma!!!!   70 starter / dygn, den värmepumpen kommer inte hålla 10 år ens.
Be en installationsfirma, eller ring en kylfirma som kan trimma in din anläggning till max.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: Bertil skrivet 13 januari 2006, 01:17:36
Vad har du för pump?
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: Valla skrivet 13 januari 2006, 08:35:24
Till Bertil
Han har en IVT HT9+
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: Bertil skrivet 13 januari 2006, 14:07:49
Knepigt igår såg jag bara en del av inläggen.. borde förstått om jag sett Gt...
Måste köpa glsögon  :-[

Du kan öka kopplingsdifferensen meny 1.4.
Om man har lite vatten (kan det )blir det tok med IVT´s styr.

Höj från 5 till tex 7 grader testa det. Du minskat starterna drastiskt!!
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: Roland skrivet 13 januari 2006, 15:00:55
Om retur rad från är 36,3 och din går upp till 37,2 så är det något med givarna eller styren


Jag har också märkt att temperaturen stiger ett tag efter det att pumpen har stannat och sjunker ett tag efter det att den har startat. Det blir så i och med att det finns en massa vatten ute i radiatorerna. Inget fel tycker jag.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: Rickard skrivet 13 januari 2006, 15:21:41
Nu är jag ute på lite svag is, jag kan inte bypasskörning så bra men så här har jag uppfattat att det skall vara kopplat om man kör med bypass.

Jag kan ha fel, så var inte rädda för att kritisera mitt inkopplingsförslag.

Har du din anläggning kopplad på detta sätt, eller på annat. (Ursäkta min taffliga ritning.)
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ??? skrivet 13 januari 2006, 16:57:22
Tack för alla svar! Min acctank är kopplad från vp (där cikpump 1 sitter inne i vp) till acctanken som din ritning, men jag har bara rör upptill ingen utgång därnere.Sen går den vidare till cirkpump 2 och sen ut i elementen. Ska pröva att öka kopplingsdifferensen,och höja till 7 grader.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: Rickard skrivet 13 januari 2006, 17:00:21
Tack för alla svar! Min acctank är kopplad från vp (där cikpump 1 sitter inne i vp) till acctanken som din ritning, men jag har bara rör upptill ingen utgång därnere.Sen går den vidare till cirkpump 2 och sen ut i elementen. Ska pröva att öka kopplingsdifferensen,och höja till 7 grader.

Har du ingen bypassledning? (den där jag har en överkorsad pil)
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: ??? skrivet 13 januari 2006, 17:12:59
Jo jag tror det,röret går upp från acctanken sen förgrenar sig ett rör av och går ner i pannan igen och ett går vidare
genom cirkpump2 och sen ut i elementen. Skulle pröva att ändra koppldiff meny 1:4 men hade ingen sådan meny, menar du
att jag ska höja värmekurvan från  till 5 till 7? Inga larm är aktiva. MVH Karin
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: pen15en skrivet 13 januari 2006, 17:44:18
Skulle pröva att ändra koppldiff meny 1:4 men hade ingen sådan meny

Om du trycker på menyknppen i 10sec, får du fler menyer.

Jag hade också många starter per dygn och satte därför in en acku-tank, men jag satte den efter bypasen på framledningen för att dra nytta av den även vid vv-beredning.
se
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5798.0.html


vh
pen15en
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: pen15en skrivet 13 januari 2006, 17:47:55
Du bör ladda ner en installationsmanual från IVT, så du vet vad du gör.

http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Greenline_HTPlus_svanen_sv_2.1.pdf

/pen15en
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: Roland skrivet 14 januari 2006, 20:13:32
Har en avkännare som går ner i ett hål. allt är kopplat uppifrån.
 

Jag har ingen erfarenhet av acktankar men undrar om det kan vara så att temperaturgivaren har hamnat fel ställe så att påverkas alltför mycket av det varma vattnet från pumpen. Om det nu är givaren för returen som är avkännaren. Jag har lite svårt att föreställa mig hur systemet ser ut.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: hplp skrivet 14 januari 2006, 23:06:50
Hej, satt och läste i en scrollhandbok. Där står det att för många starter kan äventyra smörjningen i kompressorn. Vad dom menar med för många framgick ej, men jag tycker nog att 70/dygn är det. Så lev inte med det problemet, höj tempen till acktanken, sätt in en större eller vad som helst, även om du får lite sämre cop., bara du får reducerat antalet starter. Annars tror jag att det kan bli problem.
Titel: SV: 70 starter på ett dygn??
Skrivet av: Jocke montör skrivet 15 januari 2006, 21:23:00
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf

Här står det hur tanken ska kopplas.

Det verkar som man har gjort nån egen kopplingslösning i ditt fall, eller på ett äldre sätt som inte används med 100 literstanken.
Hur som helst så har du bara 2st rör anslutna till tanken så ska givaren inte sitta i tanken utan på returröret från radiatorerna.

Rickard:
Du har nästan ritat en rätt på en äldre tanklösning. 8)
Dock måste jag korrigera följande: ::)

Yttre cirkpumpen heter P1 och sitter på tiloppsledningen efter bypassen (du har satt den innan på returen)
Inre pumpen heter P2.

Numera så blir bypassen i tanken i stället, och returgivaren sitter i ett dykrör i tanken.
Kolla i den länkade manualen.