VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: rbrakhya skrivet 29 september 2016, 16:49:03

Titel: Greenline C9 -Trasig växelventil?
Skrivet av: rbrakhya skrivet 29 september 2016, 16:49:03
Mor min hade strypt alla termostater då hon reste bort och fick nu larm i samband med ett väderomslag. Pressostat hög.
Rensade filtret (ej gjort på säkert 10 år), öppnade samtliga termostater och luftade alla radiatorer. Det blev fasligt varmt i huset. Ser att
Den försöker göra varmvatten med en halvtimmes intervall trots att det inte används, men tempen når inte upp till inställda 51 grader.
Returtempen verkar vara för hög eller har jag missförstått? Se bilden. Kan det vara växelventilen som dött? Något man kan fixa själv? Tack!
/Mor och son
Titel: SV: Greenline C9 -Trasig växelventil?
Skrivet av: Carl N skrivet 29 september 2016, 20:16:45
Hej!
Det ser ut som problem med växelventilen ja.
Det ska gå att plocka bort motordelen på ventilen och motionera själva ventilen under.
Ibland räcker det så + lite 556 eller nått liknande.
Annars kan det behövas en ny växelventil.
Det är mycket skrivet om detta om du söker på forumet.