Författare Ämne: Kan inte ställa in delta pÃ¥ min Atec  (läst 5555 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad moijwall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
Kan inte ställa in delta på min Atec
« skrivet: 05 september 2013, 19:13:37 »
I veckan fick jag ett nytt styrkort till min Atec 9, version 2.2.1 tummenupp
Syftet är att ta bort dom kära gamla "Låg Förångtemp 2" som besvärat mig från dag 1.

Men när man byter kort så ryker ju också alla inställningar. Bekymrade mig inte särskilt då jag hållit på ganska mycket med pumpen.
Men nu får jag förstås inte optimum funktionen att bete sig som förväntat! help

Är det någon som har en uppdaterad installationsmanual?
Jag har en gammal rev 1 från 2011.

Hursomhelst har jag slagit på Optimum under Installation->System. Jag har också satt "Temp Diff Cirk" till 7 och låtit startflöde och minflöde vara oförändrade via Service Menyn.

Vad händer då? Pumpen startar och drar upp ett delta på 20-21 grader. Då tar det 3 minuter att äta upp den "skuld" på 60 gradminuter man har och pumpen stannar.
Bra? Inte särskilt. För under dessa minuter har den värmt upp ca. 15 liter av de totalt kanske 250-300 liter som finns i systemet.
Det pumpen bör göra i det här läget är att gå till det inställda deltat på 7 grader och sen skall den öka hastigheten på den varvtalsstyrda cirkulationspumpen och och istället värma en större volym vatten.
(Den skall antagligen göra nåt med ventilen också men det har jag aldrig förstått).

Anläggningen är loggad så jag ser allt ganska tydligt.
Helt övertygad att det bara rör sig om ett inställningsproblem,  men var!!!!
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #1 skrivet: 06 september 2013, 07:10:13 »
Jag skulle testa att dra upp STARTFLÖDE CIRK så att tempdiffen hamnar i rätt område från början.
Du kan även testa att ändra MIN FLÖDE CIRK fram och tillbaka och se att det verkligen händer nått (att styrningen funkar)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad moijwall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #2 skrivet: 06 september 2013, 10:29:44 »
Jag har redan lekt lite med dom parametrarna och dom funkar såtillvida att dom påverkar - kör nu 35% (ger ca. 5 l/min) som minflöde och 70% (ger ca 14l/min) som startflöde.
Men pumpeländet taktar ner till minflödet så fort den kan och ger ett delta på 20+.

Lade upp graferna på min loggningssida
http://e-logger.se/pub?SodraM7&p=3
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #3 skrivet: 06 september 2013, 10:46:22 »
Kollar du på temperaturerna i Atec:ens menysystem eller har du externa givare?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad moijwall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #4 skrivet: 06 september 2013, 13:26:18 »
Externa givare i det du ser - men ge eller ta en grad så ger Atecen samma temperaturer.
Och det borde vara ok, allting funkade fram till kortbytet.

Det måste finnas någon inställning i någon fullkompligt ologisk meny!
Eller så är det en bug i 2.2.1? Någon annan som kör den versionen?
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation

Utloggad moijwall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #5 skrivet: 06 september 2013, 20:27:07 »
Nu har jag uppdaterat min loggningshemsida!

http://e-logger.se/pub?SodraM7&p=2

Där finns en graf från i tisdags innan jag bytte kort.
Och där finns en graf från idag efter kortbytet.
Tyvärr heter dom samma, DeltaFlöden, men den där temperaturen skenar är ny.

Nästan synd att det inte är kallare för som det är nu går pumpen 2-3 gånger tidigt på morgonen så det är lite svårt att hänga med live.
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #6 skrivet: 07 september 2013, 08:35:59 »
Jag tror att det är nån bugg, jag är inte hemma på just Atec men jag gissar att den använder just givarna för FRAMLEDNING/RETURLEDNING för att styra :dt: på värmebäraren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad moijwall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #7 skrivet: 12 september 2013, 21:06:17 »
Nu är det fixat!
Vet inte om man skall kalla det bugg eller feature Sc:,h

Man måste göra saker i den här ordningen:
  • Ställ in pumpens storlek
  • Ã…terställ till fabriksinställning
  • Sätt pÃ¥ Optimum (och gör de andra inställningarna)

Vi återställde aldrig till fabriksinställning.
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation

Gvs

  • Gäst
Gvs
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2013, 23:22:50 »
Blev du av med larmen?
Jag har samma version på kortet, men den larmar fortfarande sporadiskt då temperaturen ligger kring nollan...

Utloggad moijwall

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2013, 09:55:11 »
Så här långt inga larm - men det har ju varit ganska varmt. :)
Återkommer så fort jag får första larmet - det kommer säkert men förhoppningsvis är frekvensen mycket lägre.
Hus i Enköping byggt 2004 och tillbyggt 2009 till 240kvm.
Nibe Fighter 360P frånluftsvärmepump med huset och en krånglande Thermia Atec 9 Standard under installation

Gvs

  • Gäst
Gvs
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2014, 21:11:03 »
Några larm ännu nu när kylan har kommit? Jag har samma version på kortet (2.2.1) och har fått tre stycken under de senaste dagarna med mellan -10 och 0 grader ute...
Börjar bli lite sur på pumpn, ska prova labba lite med avfrostningskurvan.

Utloggad njitnjau

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2014, 14:04:36 »
Fick bytt kort förra året efter några återkommande larm. Sen dess har jag inte hört ett pip.. Den bara går. Oerhört nöjd med pumpen.
Hade några larm "hög returtemp" men då höjde vi bara max retur till 60 °C
Efter det har det varit tyst. GVS vad får du för larm?
Jag hade kontakt med Danfoss support, de var mycket vänliga och guidade mig igenom inställningarna.
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.

Utloggad apppe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: Kan inte ställa in delta på min Atec
« Svar #12 skrivet: 12 april 2014, 22:35:37 »
Hej

Fick igår mitt styrkort bytt för tredje gången. Denna gång till version 3.
Bytet innebär både byte av displaykort och kort i uteenheten.

Enligt installatören skall vi ny slippa larmen som beror pÃ¥ felaktigt flöde eftersom flödet nu kommer att regleras bättre.  Jag frÃ¥gade om ny manual men det är fortfarande samma version 1 frÃ¥n 2011 som används

Appe

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!