Hej!
Jag är ny här på forumet och anledningen är att jag undrar över vår Nibe 1115 (ca 13 år och med VPA200/70)
Upplever att kompressorn går "hela tiden" och visar driftläge:

vb-fram 79 (vv)C
varmvatten 79 C

Utetemp 25 C

VB-r 77 (53) C
VV start 79 (44) C

KB-f 11 C
KB-r 11 (-12) C

Kurvlutning 10

VP starter 5095
VP till

VP-tid 26470h
TS-tid 454h

Grundinst. 0 20
Sverige

Får för mig att något inte är som det bör? och hoppas att ni kloka vill råda/hjälpa mig med detta

mvh

Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: tipo874 skrivet 04 augusti 2016, 18:57:52
79° varmvatten och vb fram, det känns ju fel.

Kanske växelventilen kärvar, men i vilket fall bör ju kompressorn stanna på hög värmebärare.

Har du provat att starta om den? Den kanske har fått spel?
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Jan.Jons skrivet 04 augusti 2016, 21:21:39
Ja, något knepigt verkar det vara.
Kan man kolla växelventilen på något sätt?

(http://i.imgur.com/QnlKsI2.jpg)

mvh
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Carl N skrivet 04 augusti 2016, 21:57:16
Det ska inte gå att ställa upp varmvattentemp så pass högt, maxvärde för XVV är 65 °C och 70 °C vid enbart elpatrondrift.
Min gissning är att kontaktorn för elpatron fastnat vid senaste legionellahöjningen.
Den borde lösa på överhettningsskyddet snart.

Grundinst. 0 20 tyder på att den är i sommarläget och endast värmer VVB vid detta tillfälle, och det ser ju ut som att den värmer på varmvattenberedaren med elpatron.

Du bör ta hem en elektriker som få se över grejerna och byta kontaktorer till elpatron.
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Jan.Jons skrivet 04 augusti 2016, 22:32:38
Ok, tack!

Det verkar vara svårt att felsöka själv antar jag, så det får väl börja med en elektriker som du föreslår.

mvh

Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Rickard skrivet 05 augusti 2016, 07:49:43
Det du kan göra själv är att stänga av strömmen till värmepumpen, knacka sedan med en skaftet av en mejsel på alla relän/kontaktorer som sitter i övre delen av skåpet, bakom övre luckan.
Motionera även växelventilen, den har troligen kärvat också.
Men kanske behöver det bytas lite saker om det nu väl "svetsat" fast en gång så är risken stor att det händer igen.
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Jan.Jons skrivet 05 augusti 2016, 12:36:26
Bra, det ska jag kolla upp.
Hittade till och med ett tips om hur man motionerar ventilen, så nu har jag litet att testa med i alla fall.


Tack igen !

mvh
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Carl N skrivet 05 augusti 2016, 16:17:02
Jag tror inte växelventilen är boven här, grundinställning 0 20 visar att sommarläget är aktiverat och då försöker den inte ens värma huset.
Skulle du få in 79 °C vatten i radiatorerna så blir det bastu inne, eller stänger alla termostater och då skulle inte returen visa 77 °C.
Jag kan bara tolka det som att den jobbar mot VVB med endast elpatron vid avläsningen.
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Rickard skrivet 05 augusti 2016, 20:12:06
Den växlar alltid över mot radiatorsystemet när den inte värmer tappvarmvatten så vitt jag kan påminna mig, för att motionera växelventilen (har inte kollat manualen igen).
Kanske inte när den är i sommarläge...
Är du säker Carl N?
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Carl N skrivet 05 augusti 2016, 23:52:26
Jepp, min växlar över till VV-läge så fort sommarläge aktiveras, antar att samma gäller för 1115.
Man kan höra växelventilen när man växlar mellan vinter/höst/vår och sommarläget.
Motioneringen får man göra manuellt...
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: måle10 skrivet 06 augusti 2016, 03:51:01
Ja, något knepigt verkar det vara.
Kan man kolla växelventilen på något sätt?

(http://i.imgur.com/QnlKsI2.jpg)

mvh
Hej! Bilden på din växelventil visar att den står öppen mot värmesystemet och är sommarinställningen aktiv så borde den vara stängd mot värmesystemet om bilden togs och det var 25 °C ute.
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Jan.Jons skrivet 06 augusti 2016, 09:16:10
Jodå, den lilla spaken står i sitt övre läge nu med. Jag har lyft av ställdonet och tryckt på ventilen upprepade gånger och i mitt tycke känns den OK ( hyggligt motstånd).

Nu slog jag av strömmen på pumpen och när jag slår på den så rör sig spaken nedåt för att omedelbart ställa sig i sitt övre läge igen.



Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: måle10 skrivet 06 augusti 2016, 13:20:27
Jodå, den lilla spaken står i sitt övre läge nu med. Jag har lyft av ställdonet och tryckt på ventilen upprepade gånger och i mitt tycke känns den OK ( hyggligt motstånd).

Nu slog jag av strömmen på pumpen och när jag slår på den så rör sig spaken nedåt för att omedelbart ställa sig i sitt övre läge igen.
-Kan det vara någon ytterligare ledtråd?
Okej men om sommarinställningen är aktiv så borde bara lampan för varmvatten lysa med fast sken och integralvärdet vara 0.Kolla så cirkulationspumpen snurrar genom att ta bort centrumskruven och lys med ficklampa så axeln snurrar när den gör varmvatten eller när sommarinställningen INTE är aktiv.
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Jan.Jons skrivet 06 augusti 2016, 16:25:23
Cirkulationspumpen snurrar och när jag läser av värdena nu så ser det ut såhär:

vb-fram 57 (15)C
varmvatten 55 C

Utetemp 22 C

VB-r 57 (53) C
VV start 55 (44) C

KB-f 36 C
KB-r 30 (-12) C

Kurvlutning 10

VP starter 5096
VP retur   hög

VP-tid 26492h
TS-tid 454h

Grundinst. 0 10
Sverige

Förmodligen har jag fingrat på någon inställning mot tidigare.

När jag lyfte på övre luckan märkte jag att denna surrar hela tiden  (http://i.imgur.com/xU7rDvy.jpg)
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Krtek skrivet 06 augusti 2016, 22:21:24
När jag lyfte på övre luckan märkte jag att denna surrar hela tiden  (http://i.imgur.com/xU7rDvy.jpg)

Det torde vara kompressorns kontaktor med tanke på motorskyddet, är helt normalt att en vanlig kontaktor surrar eller brummar lite. Finns speciella brumfria sådana för omgivningar där ljudet upplevs som störande, priset är genast rejält högre. Antar att kompressorn har så mycket ljud då den går att lite brum från kontaktorn inte spelar nån roll.

Men, det är således inget fel om det var det du funderade över.
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Carl N skrivet 06 augusti 2016, 22:33:51
Det där är driftkontaktor + motorskydd för kompressorn.
Men KB-temp visar att kompressorn inte går inte vid avläsningen.
VP retur = hög, säger samma sak.

Jag är fortfarande inne på att elpatronens kontaktor fastnat.
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Krtek skrivet 06 augusti 2016, 22:49:41
Jo, jag får erkänna att jag inte tittade på värdena utan bara på bilden av kontaktorn.

Samtidigt, om driftskontaktorn surrar tyder det ju på att den är dragen eller hur? Inte surrar det om en öppen kontaktor. Kan det ändå vara här som problemet ligger.

Som sagt tidigare, jag har ingen erfarenhet av Nibe. Men känns skumt att kontaktorn ifråga skulle surra utan att vara dragen.
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Jan.Jons skrivet 07 augusti 2016, 10:05:59
Studerade pumpen nyss när kompressorn var i drift ( spaken på vxv-donet i sitt översta läge)


vb-fram 68

varmvatten 67 C

Utetemp 17 C

VB-r 66 (53) C
VV start 67 (44) C

KB-f 10 C
KB-r 10 (-12) C

Kurvlutning 10

VP starter 5105
VP till

VP-tid 26498h
TS-tid 454h

Grundinst. 0 10
Sverige


nästa start var vid
vb-fram 61 C

varmvatten 69 C
(och då går spaken på vxv-donet upp också)


funderar på det här med vp-tid och ts-tid och vad man kan utläsa av det?






Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Jan.Jons skrivet 07 augusti 2016, 10:14:42
(http://i.imgur.com/r5fU26r.jpg)
elpatronens kontaktor finns här?


(http://i.imgur.com/y48X0na.jpg)


Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Carl N skrivet 07 augusti 2016, 10:44:37
Vid sista avläsningen ska kompressorn gå, du har kanske jordvärme?
Men temperaturerna är galet höga, funderar på om det är tempgivarna som visar fel eller om både driftpressostat och högtryckspressostat är felande?
Det låter skumt att 3 tempgivare visar samma fel (VB-fram, VB-r och Varmvatten).
Men det är lika skumt att varken drift eller högtryckspressostaten löser ut.

Högtryckspressostaten påverkar motorskyddet medan driftpressostaten stoppar driftkontaktorn, så det är 2 oberoende kretsar som ska bryta.
Det ser ut som att ingen av dem funkar i dagsläget, du bör stoppa grejerna och ta hem en servicetekniker eller elektriker.
Att fortsätta köra så här gör att kompressorn snart havererar.
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Jan.Jons skrivet 07 augusti 2016, 11:10:20
Nejdå, det är ett 140 m djupt borrhål i berg.


Jag stänger av pumpen nu och kontaktar serviceombudet.
-Går det att köra varmvatten via beredaren tills vi får hjälp? och hur ställer jag in detta isåfall?



Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Carl N skrivet 07 augusti 2016, 15:11:18
I meny 14 (håll in kanalknappen ca 7 sek och bläddra vidare) så ställer du EP-drift till 1.
Sen trycker du på driftlägesknappen så ändras 1:an till "EP".
I detta läget kör den bara med elpatron.
Titel: SV: Kompressor Fighter 1115 går ofta
Skrivet av: Jan.Jons skrivet 07 augusti 2016, 15:57:11
Jättebra!


Tack så mycket för ert engagemang och alla förslag.
Hoppas nu på att servicegänget kommer innan det blir kallt


mvh