Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: mso
« skrivet: 30 januari 2008, 00:05:35 »

Bra ide , sagt o gjort /Mso
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 januari 2008, 16:06:45 »

Du skulle kunna lägga in ditt första inlägg i tråden som en recention?

http://www.varmepumpsforum.com/index.php?ind=reviews&op=section_view&idev=1
Skrivet av: mso
« skrivet: 29 januari 2008, 12:52:06 »

En liten komentar till ett riktigt lågtemperatur system är att vid nollan ute så ligger ut temp på 28 grader och aldrig över 37 grader ens vid svinkyla ute.
Kurva 4 och rums komp på 4.
Gradminuter på 95. ts på 1200
VV start 42 och stopp på A=56-57 grader.
Ts 1200 pga att vid ett bad och fyra duschningar vid ett tillfälle så knallade räknaren upp till -500 när det var kallt ute så bara för att unvika ett ts tillslag i onödan
21-22 grader inne.
Brine aldrig kallare än +1 vid långa körningar annars +2 - +5 grader.
Jag har även en 10 liters beredare i badrummet 20 meter bortför att få snabbt varmvatten.
Denna beredare ökar varmvattenkapaciteten mycket mer än man kan tro , dels pga mängden och elpatronens 1500W.
Elkostnad för denna är ??hadde det uppskrivet nån stans men hittar ej,tror det var ca400:-/år
mvh mso


Skrivet av: pricken
« skrivet: 29 januari 2008, 12:19:50 »

 Thumbsup
Skrivet av: mso
« skrivet: 29 januari 2008, 12:12:22 »

Hur det började

Vi köpte huset   1997 med direktverkande el och är en vanlig 1,1/2 plans villa på 150m2 med ett dubbelgarage på 38m2.
Då vi var 8 personer var annan vecka och 5 den andra så körde vi första året med lite sparfilosofi Ang värme och  då vi inte ville ha en chock när sluträkningen kom.
Änkan som hade huset före oss gjorde av med 19500KW  och hon hade låtit sätta in en TA zon el styrning på el-radiatorerna vilket sparade en del men komforten i diverse rum blev förmodligen sämre.
Efter att ha halvfryst ett år och el elräkning på 22900kw så ökades acceptansen och året efter så låg vi på 27000kw men ändå lite kalldrag här och där.
Bidrag med 8000:- för att installera pellets kamin kom och det blev lösningen trodde vi.
Sagt och gjort, 21000:-  minus 8000:- och jobbet var klart.
Varmt o skönt i halva huset och förkastligt i resterande pga zon systemet.
800-1000kg pellets plus 25000kw.
El drogs in i friggeboden och använd som trummstudeo av några tonåringar
Några års funderingar av och till och ett intresse för jordvärme sedan tidigare hus och installationer.
2005 kom energibolaget med ett erbjudande om att ansluta fjärrvärme och konvertering till vatten buret, pris 96000:- exklusive garage.
Efter att kommunen hört av sig några ggr ang fjärrvärmen så kom beslutet att i egen regi sätta in värmepump och konvertering till vattenradiatorer.
Hörde mig för hos några lokala rörfirmor för att få veta vad det handlade om installerat och klart exklusive garage och kulvert och man pratade då om runda tal på 220000:- och upp.



Installationen

Planerade ett par månader och kom fram till att det fanns bara Nibe och Ctc för gör det skälvare.
Underlag på dessa beställdes och eftersom jag ville ha ut maximalt så kändes Niben rättare med sin växelventil för VV/värme.
En fem kw pump skulle räcka enligt mina beräkningar och pellets kaminen skulle stötta vid svinkallt ute.
Borrhåls offerter beställdes på 170 meter ink 35 meter foder  rör av 4 borrare , slutsumman från dessa firmor hamnade mellan 65-67 tusen.
70 meter till min 5kw skulle jag ha för att vara jätte säker på bra brine värden.
Borrnning blev av i februari 05 och funkade bra , lyckades få rot bidrag på 10500.- på borrningen!
Någon månad senare och mer studie och råd från värmepumpsforum.com så blev det en 7kilowattare och det är jag väldigt glad för i dag.
Vad jag hade förbisett var att duschandet och badandet kräver sitt och kan vara en bov i stor tillsats elen under en kallperiod.
Borrhålet var ju inget att göra något åt då men trodde att  det skulle  ha marginal för en 7a ändå.
Radiatorerna beräknades med ett program på Purmos hemsida och jag utgick från elradiatorenas ca12000W och jag ville ha ett riktigt lågtemperaturssystem och hamnade på ca13000W med vattenradiatorerna.
Måttmässigt så ville jag fylla ut hela ytan under fönstren.

Pump och radiatorer ,koppel,expansionskärl och dom kopparrördelar som jag kom på i förstudien beställdes efter offertförfrågningar ute i hela landet.
Med Rinkaby som billig hetsmåttstock så sparade jag 6-7 tusen ytterligare.

Hela kittet kom hem på gården i slutet av maj och pumpen instalerades omg under en helg och anslöts till varmvatten o kallvatten.
Radiatorsystemet skulle dras under semester och ev hösten.

Fakta ang system
Nibe 1215-7
Radiatorer är Pc22 x 9 st 600x1100 , 2st 400x400 , 2st 600x2200 , 3 st 600x1000
Värmekapacitet ca 14000W
Vattenvolym i radiatorer 97 liter +garage 18 liter+ rörsystem ca 25 liter och en 60liter i en hemmagjord knäpp/volymtank som står uppe på värmepumpen.
Ingen tillsats el ens under – 25 i utetemperatur.
Knäpptanken kom till pga att jag ville ha ner antalet starter och att jag byggde in lite knäpp tendens på nått ställe när jag klädde in synliga rör under taket med panel.





Utvärderingen och ekonomin
Ingen jättebesparing men komforten och klimatet i huset är nu obetalbar.
Kanske ca 10-12 tusen kronor per år i besparing.

2007 förbrukning
15185Kw totalt varav värmepump 5599Kw .  Driftstid VP 2480 timar varav 766 timmar varmvatten produktion. 4966 starter . 1,4 timmar TS till legionella .
HUSHÅLLS el nästan 10000Kw
mvh mso

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!