Skrivet av: Digital
« skrivet: 08 februari 2007, 17:40:37 »
Hej,
Jag har en 15 Kw pump med två fläktar som jag skulle vilja ljudisolera för att få bort det värsta fläktjudet. Jag hade tänkt att bygga ett staket framför pumpen och sätta isolerande skivor på insidan av staketet. Dock är det lite tight med plats, och som det är nu så skulle det passa bäst att sätta staketet ca 40-50 cm framför utblåset. Är detta för lite eller borde maskinen ändå kunna få tillräckligt med utrymme för att ha fri cirkulation?
Tips mottages tacksamt.
// Martin
Detta kan leda till att din vp suger in luft som redan passerat genom din vp... du kommer få kortslutning å sämre funktion...
Det bör vara fritt minst 8-10 meter faktiskt...en fläkt med denna kapacitet har en kastlängd på runt 10 meter.