Hur hantera tre kretsar med olika värmekurvor?
« skrivet: 25 februari 2008, 17:19:26 »
Har nu vattenburen el, men funderar på att installera värmepump (drar 55000 kWh idag...). Men hur hanterar man att huset har tre olika värmesystem, med olika värmekurvor för varje? Med elpanna är det ju inga problem, kör ut maxtemp och låt element- och rumstermostaterna strypa, men med värmpump vill man ju helst inte ha en massa termostater som lever sitt eget liv.

I källaren finns ingjuten golvvärme med klinkergolv, och där är det väldigt liten variation i framledning mellan sommar och vinter, kanske 22-26 grader (vi värmer källaren även sommartid).

I halva huset finns golvvärme som behöver kanske 30 grader på hösten och 40 grader på vintern. I andra halvan av huset finns vanliga element som behöver runt 30 på hösten men ca 50 på vintern.

Men hur bygger man ihop allt detta? Typiskt så finns ju bara en framledningskurva som oftast går på utegivaren? Kan man köra pumpen mot elementen, och installera nån slags automatshuntar med egen utegivare och helt egna värmekurvajusteringar för de två golvvärmedelarna?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur hantera tre kretsar med olika värmekurvor?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2008, 22:26:31 »
Det låter som att du behöver en "arbetstank". Du skaffar helt enkelt en acktank (inte VVB) som VP:n får jobba mot. VP:n jobbar då enbart mot acktanken (kopplas direkt med både framledning och retur till tanken) och styr temperaturen på denna efter behovet av framledningstemp på dina raddar.

Sen kan du styra temperaturen i dina system som du gör idag med termostater, flödet i ditt värmesystem påverkar då inte flödet över VP:n och acktanken funkar som en buffert för VP:n.

Du behöver en 15 kW VP så arbetstanken bör vara på uppåt 500 liter, sen behövs även en VVB till din VP så grejorna kommer ta lite plats.
« Senast ändrad: 25 februari 2008, 22:35:16 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad eplgh

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Hur hantera tre kretsar med olika värmekurvor?
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2008, 08:09:37 »
Jo, jag föreslog faktiskt detta till Thermias gubbe när han var och kollade in huset, men han sa att man ALDRIG ska sätta in acktankar, det försämrar alltid värmeekonomin. Han sa också att man ska ta bort (eller öppna) alla termostater på värmekretsarna, och sen bara ha rätt instrypning. Försökte förklara att prylarna har olika värmekurvor, men tror inte att han riktigt fattade problemet...

En följdfråga: Om man sätter in en acktank då har man ju kvar cirkpumpen för "huset". Men den snurrar ju på rätt bra hela tiden, så det känns som om vattnet i acktanken kommer att ha samma temp överallt. Då blir det ju väldigt mycket starter med pumpen? Eller kommer vattnet (trots cirkpumpen) att skikta sig så att det är varmast högst upp, så att värmepumpen inte behöver starta förrän det blivit kallt även högst upp?

En annan sak: Thermiagubben föreslog en Diplomat Optimum 10, och jag är lite fundersam på om den verkligen räcker. Enligt kalkylen behövs tillsatsel från -9 grader, och DUT är -33 grader här. Energitäckningsgrad 94% enligt kalkylen, två borrhål på 135 m/st.

Det finns ju även en större modell, Optimum 16, som bara är något (7000 kr) dyrare. Är det någon nackdel att sätta in den instället?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur hantera tre kretsar med olika värmekurvor?
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2008, 12:25:31 »
Jo värmeekonomin blir väl lite sämre men det är faktiskt ganska marginellt. Oavsett lösning så måste värmen till din golvvärme styras på något sätt och då är det lika bra att göra en så smidig lösning som möjligt.

Du kommer nog inte få problem med antalet start/stopp oavsett skiktning i acktanken, det är volymen vatten i systemet som VP:n jobbar med som bestämmer detta. VP:n jobbar inte med temperaturgränser för till och påslag utan gör en integrering av temperaturskillnaden mellan bör och ärvärde över tiden som sen styr när den startar och stoppar. Mer om detta finns beskrivet här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Jag skulle inte ta en 10 kW VP om ditt värmebehov är 55000 kWh/år, det låter väldigt fel. Om hushållselen ingår i de där 55000 kWh så kan det kanske funka med en 12 kW VP. Du bör då ha uppåt 240 meter borra (2x120).

Har du stort varmvattenbehov och plats sÃ¥ satsa pÃ¥ en Duo + VVB och dÃ¥ även en acktank. Fundera även pÃ¥ att ta in offerter pÃ¥ fler märken. 
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!