Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #15 skrivet: 09 augusti 2015, 12:05:46 »
Elpatron funkar i alla fall, prova istället meny 4.2, driftläge tillsats och se om det blir bättre tills du får hem en kyl-nisse.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #16 skrivet: 09 augusti 2015, 13:16:50 »
Läste lite i manualen och den gör inte vv i nödläget endast värme och antagligen till den temp som termostaten står på eftersom styren är bortkopplad.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #17 skrivet: 09 augusti 2015, 15:28:18 »
Den gör värme i "hjälpläge" även idag, har för mig att jag har tempen/rums givaren på 20c, displayen är ju mörk i "hjälpläget"
Jag skall testa meny 4,2 och tillsats.
jag uppgraderade programvaran i maskinen till den senaste: v6629R3.
Fick då felkod: komm.fel mot pca motor controller (172)
 
Kolla på nätet:
Larmnummer: 172 Larmtyp: B - larm
KOMM. FEL MJUKSTARTSKORT
Orsak:
Tillfälligt kommunikationsfel mot mjukstartskortet.
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #18 skrivet: 09 augusti 2015, 21:18:22 »
Den gör värme i "hjälpläge" även idag, har för mig att jag har tempen/rums givaren på 20c, displayen är ju mörk i "hjälpläget"
Jag skall testa meny 4,2 och tillsats.
jag uppgraderade programvaran i maskinen till den senaste: v6629R3.
Fick då felkod: komm.fel mot pca motor controller (172)
 
Kolla på nätet:
Larmnummer: 172 Larmtyp: B - larm
KOMM. FEL MJUKSTARTSKORT
Orsak:
Tillfälligt kommunikationsfel mot mjukstartskortet.
Var ner och fick se att det lyste rött, med bara tillsatts, felkod (50) (150)
Jag loggade på denna tidigare men det verkar som att den sluta att logga vid 18:55, kan det var för att felet kan uppkommit då?

 
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #19 skrivet: 25 augusti 2015, 09:28:42 »
Oj oj, uppdatering!
Fortfarande trasig pump och servicetekniker har varit här två gånger och jag misstänker att jag får ringa igen och fråga när de tänker komma igen som jag fick göra efter första gången... De har bytt, mjukstartskort, kontrollerkort och även (tror jag reläkort) samt provat en ny display, samma problem - teknikerns ord sist de var här -nu ger jag upp!.
Ja här stÃ¥r jag, samt att fÃ¥ ett skadenummer frÃ¥n Trygg Hansa, gÃ¥ ju bra, nä! De vill först veta vad det skall eller kommer att kosta innan de godkänner och de tror ni dÃ¥ att servicebolaget vet, nä! och Nibes förlängda garanti/försäkring vill fÃ¥ skadenummer frÃ¥n Trygg Hansa??   Ha ha vilken parodi!!
 dontknow
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #20 skrivet: 25 augusti 2015, 10:30:25 »
Grundfelet var HP, då hjälper inte att byta mjukstart och elektronik, man måste kolla cirkpumpen på varma sidan och att expansionsventilen funkar samt att pressostaten är OK.
Det andra felet dök upp vid mjukvaruuppdateringen, troligen fel i mjukvaran i så fall, återställ till gammal mjukvara.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #21 skrivet: 05 september 2015, 10:29:02 »
Tja, igÃ¥r verkar det som att de lyckats fixat det, och de kom hit självmant med över en vecka väntetid - dÃ¥ jag hade inte tänkt ringa dem för att frÃ¥ga när de skall komma! Denna gÃ¥ng hade de med kabeln och skarvkort som gÃ¥r till kompressorhuset, sitter dumt till, strax under brain kranen, sa att det droppat kondens sÃ¥ att det har ärgats pÃ¥ tre av stiften.  dontknow
Nu är det ju intressant att få se vad detta kommer att sluta på, med alla kortbyten, 10st resor t&r och 8 st halvdagar i jobb slutar på..... :(


Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad simon says

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2016, 17:13:24 »
Tja, igÃ¥r verkar det som att de lyckats fixat det, och de kom hit självmant med över en vecka väntetid - dÃ¥ jag hade inte tänkt ringa dem för att frÃ¥ga när de skall komma! Denna gÃ¥ng hade de med kabeln och skarvkort som gÃ¥r till kompressorhuset, sitter dumt till, strax under brain kranen, sa att det droppat kondens sÃ¥ att det har ärgats pÃ¥ tre av stiften.  dontknow
Nu är det ju intressant att få se vad detta kommer att sluta på, med alla kortbyten, 10st resor t&r och 8 st halvdagar i jobb slutar på..... :(
13000kr!!!!!
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtrycksalarm (150) Hjälp
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2016, 18:56:46 »
Men den borde inte hunnit bli 6 år ännu?
http://www.nibe.se/Produkter/Garantier--Forsakringar/
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!