Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
f1226-8 kompressorstarter
« skrivet: 03 december 2014, 20:09:56 »
Jag har ca 40 starter per dygn trots gradminuter ändrat till -160.
Vad mer kan jag kika på?

Alla termostater är fullt öppna.
« Senast ändrad: 03 december 2014, 20:28:37 av robin-. »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #1 skrivet: 03 december 2014, 21:02:55 »
Är radiatorerna injusterade ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #2 skrivet: 04 december 2014, 18:09:43 »
Det enda jag har gjort är att öppna alla termostater. Jag har läst om injustering och inte riktigt förstått hur man ska gå tillväga.

Det är bra fart i alla element utom ett, ventilen är fullt ute som sitter i det elementet och det är avluftat men ändå blir det inte riktigt varmt.

Just nu har jag på pumpen som max, som sedan sjunker till mindre grader.
49,8 framledning
39,8 returledning
39,4 beräknad framledning

Har ett ettrörssystem
« Senast ändrad: 04 december 2014, 18:53:32 av robin-. »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #3 skrivet: 04 december 2014, 19:25:04 »
Kör en usb loggning med 1 minuters intervall och lägg in loggen här så ser man hur vp går.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #4 skrivet: 04 december 2014, 19:56:50 »
Logg är nu aktiverad med 1 min intervall.
Hur länge ska det loggas innan jag plockar ur usb?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #5 skrivet: 04 december 2014, 20:19:35 »
Kör tills i morn kväll men kom ihåg att avsluta loggningen innan du tar ur usb minnet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #6 skrivet: 05 december 2014, 17:07:44 »
Det jag nu fick ur pumpen var en enda stor .log fil som ser allmänt rörig ut.
Ska jag försöka ladda upp den eller ska man konvertera den filen till någon form av graf?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #7 skrivet: 05 december 2014, 17:17:29 »
Ladda upp den som den är men byt filändelse till tex txt annars godtar inte forumet filen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #8 skrivet: 05 december 2014, 18:18:03 »
Bifogad fil nedan

Jag tänkte även på om man ska sänka hastigheten på cp för radiatorslingan för att inte värmen lika snabbt ska komma upp i temp och därmed att kompressor inte startar och stoppar lika ofta.

Tänker jag fel?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #9 skrivet: 05 december 2014, 20:14:25 »
Antar att du endast har 1 st cp på varma sidan och då bör du höja hastigheten på cp så deltat hamnar på ca 7 grader när kompressorn går för värme du har 9-10 grader i dag. Du bör även öka gradminuterna till kanske -120 så att vp får en chans att jobba bort gradminuterna på rätt sätt i dag jobbar vp från -160 till ca -70 och sen går framledningen 10 grader över börvärde och kompressorn stoppas och gradminuterna nollas pga max diff framledning uppnås. Du bör även kolla alla radiatorerna så att det känns en skillnad i värme mellan uppe samt nere på dom eftersom man ser att returen stiger nästan direkt när kompressorn startar kan det vara nån radiator som har högt flöde. Kör en ny logg efter du har gjort ändringarna så ser vi om vp går bättre.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #10 skrivet: 06 december 2014, 10:21:46 »
Du bör även kolla alla radiatorerna så att det känns en skillnad i värme mellan uppe samt nere på dom eftersom man ser att returen stiger nästan direkt när kompressorn startar kan det vara nån radiator som har högt flöde.

Har nu skruvat upp pumpen på¨värmebärarsidan till läge III högsta läget, samt ändrat gradminuter till -120.

Radiator som har för högt flöde reglerar man det så enkelt som att bara skruva in termostaten ett varv typ?

Kör även en ny logg just nu.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #11 skrivet: 06 december 2014, 12:33:25 »
På vissa radiator koppel sitter det en ring bakom termostaten som går att vrida på utan verktyg på vissa behövs verktyg. Sitter det inga koppel kan man strypa på returen eller så ersätter man termostaten med ett hand vred och stryper där.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #12 skrivet: 06 december 2014, 17:06:13 »
Skickar upp en ny logg som gått sedan i morse.
Ca. kl 13 ändrade jag temperaturen ned ett steg från +1 till 0.

Men nu verkar kompressorn starta flera ggr i timmen. Förstår inte varför.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #13 skrivet: 06 december 2014, 17:24:03 »
Vp jobbar fortfarande inte bort gm utan bryter på max diff framledning. Jag tror du har en eller flera radiatorer med för högt flöde och det verkar som returen stiger ännu snabbare med högre cp hastighet så kolla över radiatorerna innan du ändrar nått mera.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #14 skrivet: 06 december 2014, 17:56:58 »
Tog dessa kort

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!