Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: xxargs
« skrivet: 27 december 2010, 11:31:00 »

att tryck/temp sticker iväg vid överfyllnad beror på att kondenson är mer eller mindre fylld med kondensat och den aktiva värmeavgivande ytan är för liten relativt avgivna värmeeffekten.

om du inte fyllt på nyligen och det fungerat innan så är det något annat propblem.

luft är en misstanke då om det är rikligt kallt så kan det bli undertryck i evaporatorn och läcker den där eller vid någon schradeventil vid undertryck av någon orsak så har du fått luft i systemet.

en annan misstanke om din extrabehållaren inte är monterad med tanke på fungerande oljedränage är att din behållare kanske med tiden är full med olja   (och ganska tomt i kompressorn) och om du har justerat mängden köldmedel med tanke på extra behållaren sedan tidigare så trängs nu köldmediet i kondensorn. 

just oljehanteringen och dess retur kan missas av både tillverkare av utrustning och installatörer...
Skrivet av: cougar
« skrivet: 27 december 2010, 06:36:58 »

Den kan vara överfylld eller du kan ha fått in luft i systemet..
Kolla underkylningen (skillnaden mellan den avlästa kondenseringstempen uch den uppmätta kondenseringstempen på vätskeröret innan exp.ventilen) den ska ligga på 4-6 gr K, den brukar sticka iväg vid överfyllt system.
Skrivet av: Med rätt att ha fel
« skrivet: 27 december 2010, 01:36:10 »

Hej

Jag har problem med att min värmepump hela tiden bryter på högtryckspressostaten. Jag anslöt ett manometerställ och ser då att när kondensenseringstrycket närmar sig trycket för 50° (R134a) så stiger trycket snabbt vilket medför att den löser ut på högtryckspressostaten.

Nu är det länge sedan jag höll på med värmepumpar (nästan 20 år sedan) men jag har ett svagt minne av att om man hade för mycket köldmediefyllning så kunde kondenseringstrycket sticka iväg på detta sättet. Stämmer minnesbilden?

Värmepumpen ifråga har jag tidigare moddat genom att montera en liten (1 liters) köldmediebehållare på kondensatledningen innan expansionsventilen då jag hade problem med att den ofta löste på lågtryckspressostaten under uppstart. Är det denna behållare som nu istället har lett till motsatta problem?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!