Författare Ämne: Underkylare , intercoler???????????  (läst 15954 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2005, 13:40:55 »
tack SILVER.  :)
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2005, 13:41:51 »
Då kommer vi osökt in på detta med delta på vb-sidan och varför jag påstår att man bör ha ett delta på 5-7 grader. Borde väll ha något med (flash-gasen) att göra eller ??
Din vän i nöden.

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2005, 13:48:31 »
Låter rimligt i mina lekmanna öron.

Har man inte underkylare eller en dålig sådan lär det ju vara extra viktigt med hög delta.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

admin

  • Gäst
admin
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2005, 14:33:26 »
Kanske framfallt vid höga temperaturer, om VB är 35 grader borde den ju kylas nog ändå.

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2005, 14:42:44 »
Nja trycket är ju därefter... lågt. dvs risk för småkokning(bubblor).

Underkylarens uppgift verkar vara att säkerställa det. <-- edit.. Syftningsfel säkerställa att det INTE bildas bubblor.

Trycket är mycket lika för och efter kondensorn. eller?
Trycket ändras endast mycket över kompressorns och exp-ventilen. eller ?
Eller spelar flödesmotståndet i rör och växlare någon roll.
« Senast ändrad: 04 februari 2005, 15:36:14 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2005, 15:55:34 »
Nja trycket är ju därefter... lågt. dvs risk för småkokning(bubblor).

Underkylarens uppgift verkar vara att säkerställa det. <-- edit.. Syftningsfel säkerställa att det INTE bildas bubblor.

Trycket är mycket lika för och efter kondensorn. eller?
Trycket ändras endast mycket över kompressorns och exp-ventilen. eller ?
Eller spelar flödesmotståndet i rör och växlare någon roll.

Ett visst tryckfall har man i växlarna. Annars skulle det inte bli nån förflyttning av mediat. Men de stora tryckförändringarna sker i kompressorn och expansionsventilen. Så i princip kan säga att trycket är konstant.
 
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2005, 18:25:29 »
Ett visst tryckfall har man i växlarna. Annars skulle det inte bli nån förflyttning av mediat.

Ja det har man säkert... Men media i vätskeform rinner ju och nerförsbacke är det ju.... I alla fall i min NIBE. Får jag en tryckökning då?
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Utloggad tracker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2005, 19:47:21 »
hej

din röda ring är för att överhetta gasen ngt från förångaren för att vara säker på att den är helt förångad
då anväder man "spillvärmen" från kondensorn och ökar effekten ngt.
är tveksam till att man behöver "underkyla" för att bli av med bubblor, i kondensor så blir freonet till vätskefas + att filtret är ju också som en acckumulator, när det är så små mängder freon så räcker det.

tracker

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2005, 20:40:40 »
Överhettning mäts genom bulbens placering på sugledningen och är skillnaden mellan temp vid bulben och förångningstempen på samma ställe och andvänds som signal för att reglera vätskeinsprutningen genom exp-ventilen
Din vän i nöden.

Utloggad tracker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2005, 20:59:11 »
hej

bulben innehåller samma gas som systemet, så det är samma tryck i bulben som i röret där förångaren sitter.
överhettningen (ca 5 grader )ställer man i på exp-ventilen.(fjäder och ställskruv)
bulben sitter alltid "direkt" efter förångaren, så det jag menar är att man underkyler vätskefasen och överhettar den redan överhettade gasen m.h.a den

tracker

admin

  • Gäst
admin
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2005, 21:14:26 »
Benämns om jag inte missminner mig "integrerad suggasväxling"

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2005, 21:19:53 »
hej

bulben innehåller samma gas som systemet, så det är samma tryck i bulben som i röret där förångaren sitter.
överhettningen (ca 5 grader )ställer man i på exp-ventilen.(fjäder och ställskruv)
bulben sitter alltid "direkt" efter förångaren, så det jag menar är att man underkyler vätskefasen och överhettar den redan överhettade gasen m.h.a den

tracker

fjädertrycket+förångningstrycket = trycket i bulben när man har balans. behöver inte vara samma gas och bulben är mediamässigt avskild från köldmediat.
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad tracker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2005, 21:44:43 »
hej

jag är ganska säker på att det måste vara samma gas för att få rätt karaktäristik på expansionsventilen.
självklart är gaserna separerade bulben går till membranet på exp-ventilen som är ett slutet system skilt från vp system

admin

  • Gäst
admin
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2005, 22:01:00 »
Tack för den infon, nu börjar det äntligen klarna för mig ;D

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
SV: Underkylare , intercoler???????????
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2005, 22:51:13 »
hej

jag är ganska säker på att det måste vara samma gas för att få rätt karaktäristik på expansionsventilen.
självklart är gaserna separerade bulben går till membranet på exp-ventilen som är ett slutet system skilt från vp system

Tja, exvis R22 och R407C använder samma typ av ventil.  Men de kan ju bero pÃ¥ att de är tillräckligt lika?
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!