Nja trycket är ju därefter... lågt. dvs risk för småkokning(bubblor).Underkylarens uppgift verkar vara att säkerställa det. <-- edit.. Syftningsfel säkerställa att det INTE bildas bubblor.Trycket är mycket lika för och efter kondensorn. eller?Trycket ändras endast mycket över kompressorns och exp-ventilen. eller ?Eller spelar flödesmotståndet i rör och växlare någon roll.
Ett visst tryckfall har man i växlarna. Annars skulle det inte bli nån förflyttning av mediat.
hejbulben innehåller samma gas som systemet, så det är samma tryck i bulben som i röret där förångaren sitter.överhettningen (ca 5 grader )ställer man i på exp-ventilen.(fjäder och ställskruv)bulben sitter alltid "direkt" efter förångaren, så det jag menar är att man underkyler vätskefasen och överhettar den redan överhettade gasen m.h.a dentracker
hejjag är ganska säker på att det måste vara samma gas för att få rätt karaktäristik på expansionsventilen.självklart är gaserna separerade bulben går till membranet på exp-ventilen som är ett slutet system skilt från vp system