Skrivet av: Megajool skrivet 09 februari 2012, 21:23:36
För att beräkna COP är det en stor fördel att veta flödet av varmvatten från värmepumpen men hur kan man veta hur stort flödet är utan att montera en flödesmätare?
Titel: SV: Uppskattning, mätning eller beräkning av VB-föde
Skrivet av: DKT skrivet 09 februari 2012, 21:29:39
För att beräkna COP är det en stor fördel att veta flödet av varmvatten från värmepumpen men hur kan man veta hur stort flödet är utan att montera en flödesmätare?
Flöde(l/s)=effekt(kW)/((delta( ºC)*4,18))
Titel: SV: Uppskattning, mätning eller beräkning av VB-föde
Skrivet av: Elmer skrivet 09 februari 2012, 22:05:42
Kör VP på enbart tillsats (t.ex. 6kW).
Vänta tills framledningstempen stabiliserat sej och läs av diffen mellan fram och returledning.
Effekten bör då vara ca 6 kW vilket ger flödet. Dock så är det inte säkert att 6 kW elpatron verkligen ger just 6 kW. I mitt fatt har jag sett vid mätning att verklig effekt varit 5,85-5,90 kW.
Under testen skall alla termostater vara fullt öppna för att flödet skall vara konstant.
Titel: SV: Uppskattning, mätning eller beräkning av VB-föde
Skrivet av: bopakoster skrivet 09 februari 2012, 23:23:50
Har du flera effektsteg, så och köra mätning  på alla då bör du kunna få ett bättre medelvärde på flödet, men som Elmer skriver, kan du mäta elpatronens effekt desto bättre.
Sen är det ju så att när du vill mäta COP på VP så ska du förstås ha samma CP inställning  och alla ventiler i VB kretsen på samma inställningar som vid mätningen.
Titel: SV: Uppskattning, mätning eller beräkning av VB-föde
Skrivet av: JockeB skrivet 10 februari 2012, 11:54:57
För alla med en CP som varierar är det inte lätt.
Hur får man med VV COP ?
2 flödesmätare för mig med en duo kanske  ?
Det är väl års COP man är mest ute efter eller ?