Skrivet av: DanneL skrivet 21 oktober 2008, 20:24:55
Hej

Jag har problem med min 1135-12kW när den ska värma varmvattnet. Den går bara någon minut eller två innan den stänger av sig. Det som jag misstänker är att max framledning kondensor uppnås, den har fabriksvärdet 65 ºC i meny 5.22. Jag får massor med starter eftersom varmvattnet bara ligger någon grad varmare än starttempen som jag sänkt till 42 ºC. Jag har en strömsnäsberedare på 300L, kamrörsberedare.

Vad kan vara fel? Sc:,h Finns det nåt särskilt jag ska hålla koll på?

//Danne
Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: Carl N skrivet 22 oktober 2008, 08:58:47
Vad har du för stopptemp (meny 1.5?)

Var sitter tempgivaren för varmvattnet?

Kan du se tempdiff (VB-f minus VB-r) vid VV-laddning?

Max retur (5.23) kan också stoppa VV-laddning, kolla att den är rätt inställd.
Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: DanneL skrivet 22 oktober 2008, 20:04:30
Jag har stopptempen inställt på 54 ºC, men det är aldrig vv i närheten av.
Jag är osäker på placeringen av tempgivaren, och tyvärr inte hemma ikväll och kan kolla.
Imorrn kan jag kolla det och tempdiffen.
Max retur är 53 ºC men det är den inte uppe i.

Däremot kom jag upp i max framledningstemp 55 ºC och då ändrade jag den till 65 ºC, och det var efter det som max temp kondensor uppnåddes.

Jag får nog stöta på min installatör i morgon igen...
Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: DanneL skrivet 23 oktober 2008, 18:22:53
Nu har jag kollat igen.
Tempdiffen var ca 6 ºC när vv-laddningen avbröts. 56 ºC på VB f och 50 ºC på VB r. Och jag har ökat max framledning till 80 ºC och max retur till 58 ºC bara för att det verkligen inte ska avbryta.

Tempgivaren sitter på mitten av vvb.

Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: Carl N skrivet 23 oktober 2008, 20:32:51
Du skriver att den går några minuter, men om starttemp är 42 ºC och returen är 50 ºC när den stoppar så måste den gått mer än några minuter minuter.  Sc:,h

Men om du inte ändrat i meny 1.3 så går den bara 20 minuter, maxtiden kan du ställa upp till 40 minuter om du vill.
Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: DanneL skrivet 24 oktober 2008, 10:53:09
Några minuter kan väl vara 5 minuter ungefär, men inte 20 minuter. Så den begränsningen borde det inte vara.
Och jag har inte ändrat meny 1.3.

Men vv-temp har bara ökat till ca 45 ºC när den avbryter laddningen, när VB-r är uppe i 50 ºC. Är det konstigt?
Ja nåt konstigt måste det vara, returen sitter ju lägre än tempgivaren... Sc:,h
Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: pricken skrivet 24 oktober 2008, 11:31:09
Vilken tempgivare är det som sitter i mitten av VVb?

Är det temp VV som sitter där så är den inte sanningsenlig, i mitt tycke så skall den sitta topp VVb för att
skall visa "sanna" värdet på VV.

Om jag tittar på min 1230 så sitter det en tempgivare i topp på mantel(142) och en i mitten på manteln(88), undrar vilken det är som styr VV-start, måste nästan vara 88.  Sc:,h

Du måste nästan ha ngn form av cirkulationsproblem inuti VVb, finns det skiktplåtar i den som styr cirkulationen?
Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: digitalrobert skrivet 24 oktober 2008, 12:59:22
Är eltillskott blockerat?
Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: DanneL skrivet 24 oktober 2008, 13:10:26
På min beredare sitter två givare, och bara den ena är inkopplad på kretskortet. Så med lite osäkerhet säger jag att det är den undre som är inkopplad. Den är iallafall inkopplad på X4:11 och X4:12. Jag har också 3 analoga tempvisare direktmonterade på tanken och dessa visar ungefär samma som givaren till pumpen. Lite högre temp i toppen och lite lägre i botten.

Ang. skiktplåtar i strömsnäspannan KV300 har jag ingen aning, har inte läst det någonstans. Så då tror jag inte det finns några skiktplåtar...

Eltillskottet är blockerat genom vår/höst-läge.
Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: digitalrobert skrivet 24 oktober 2008, 13:36:41
Testa att ställa om så att eltillskott är tillåtet för att se om det blir någon skillnad.
Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 oktober 2008, 16:42:46
Men vv-temp har bara ökat till ca 45 ºC när den avbryter laddningen, när VB-r är uppe i 50 ºC. Är det konstigt?
Ja nåt konstigt måste det vara, returen sitter ju lägre än tempgivaren... Sc:,h

Jepp, någon tempgivare visar fel, troligen VV-tempgivaren.
Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: DanneL skrivet 24 oktober 2008, 20:58:38
Tack för era tips och råd!

Jag provade med Auto(vinter)-läget men det blev ingen skillnad.

Sen körde jag en vv-laddning genom att höja vv-start till 45 ºC, vv-tempen låg på 43 ºC. Då kördes en laddning under 8 minuter, och vv-r var högre än vv-temp hela tiden. vv-tempen stämmer bra med dom analoga visarna jag har på tanken, om än ganska ungefärliga temperaturer. Jag fattar inte vilken givare som inte stämmer då? Sc:,h

Jag höjde vv-start ytterligare för att få en ny start och när 20 minuter gått så startade vv-laddning igen, denna gång endast 2-3 minuter. Nu kommer nåt konstigt, jag lät pumpen tro att både vv och värmebehov fanns, dvs vv-start till 50 ºC och gradminutrarna till -150 (start vid -100) då växlade den mellan vv och värme varje minut och kompressorn gick oavbrutet. Jag tog tid och det var exakt 1 minut mellan växlingarna. Kan det vara normalt?  Sc:,h
Vid vv-laddning så kom temp kondensor upp i över 65 ºC och föll under 65 ºC under körning mot värme.

Vad skulle hända om man påkallade extra varmvatten under en körning mot värme, jag tror nämligen att en extern tempgivare sitter på vb-f och är kopplad till kretskortet X4:3 och X4:4, alltså externt påkallande av extra varmvatten. Kan det vara det som spökar hela tiden?

Hoppas på nya tips!
Titel: SV: Korta varmvattenladdningar - temp kondensor?
Skrivet av: DanneL skrivet 24 oktober 2008, 22:50:24
Nu går den som den ska!  :)

Det var den andra externa givaren som var ansluten till X4:1 och X4:2, som jag trodde bara var ansluten till fel kontakt utan funktion enligt bilden i manualen, men kollade man på elschemat så ser man att dessa kontakter är kortslutna med samma kontakt som tempgivaren för kondensorn är ansluten till. Så jag påverkade alltså den med min felaktigt anslutna tempgivare för vb-f.

Sådärja då har man fördrivit en fredagskväll på bästa sätt!  ;)

Men vv-temp har bara ökat till ca 45 ºC när den avbryter laddningen, när VB-r är uppe i 50 ºC. Är det konstigt?
Ja nåt konstigt måste det vara, returen sitter ju lägre än tempgivaren... Sc:,h

Jepp, någon tempgivare visar fel, troligen VV-tempgivaren.
Men fortfarande är vb-r högre än vv-temp under laddning? Det har jag ingen förklaring till.