Skrivet av: johanhartin
« skrivet: 22 september 2009, 15:48:58 »

Jag lånar denna gamla tråd.

Använder IVT genomgående NTC på 4,7kΩ till alla tempgivare? Jag ska komplettera med en varmvattengivare på min Greenline från tidigt 90-tal.

/Johan
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 24 juli 2009, 14:16:01 »

Enkel Rumsgivare, Elfa 60-260-25 trimmas med ca 300 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.
Ger då fel –1 gr vid 15 och +2 gr vid 25.

IVT:s NTC vid 5,870 kΩ = 20°C
60-260-25 vid 5,870 kΩ  = 19,997°C
Diff = 0,003°C

IVT:s NTC vid 2,055 kΩ = 45°C
60-260-25 vid  2,055 kΩ = 44,996°C
Diff = 0,004°C

IVT:s NTC vid 45,100 kΩ = -20°C
60-260-25 vid 45,100 kΩ  = -19,937°C
Diff = 0,063°C
Skrivet av: fulda
« skrivet: 24 juli 2009, 12:21:07 »

FYI: Indoor sensor is NTC resistor 4,7k for 25C and B=3980K (for 25/85C). I'm using Vishay NCT640-4k7 (2381 640 3/4/6..../NTCLE100E3...B0/T1/T2), it is possible to use for example Hyper Sense 11R0200472*F http://www.hyper-sense.com.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=discinside&Category=195595
Skrivet av: larky
« skrivet: 15 juni 2009, 19:45:30 »

Nu har jag kopplat in ett NTC från http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=40850020
och en 1k trimpot för att justera in rätt resistans. Känns lätt värt 20 minuter och några kronor att få tillgång till semestersänkning och förhoppningsvis lite stabilare temperatur.
Skrivet av: tjosan
« skrivet: 01 juni 2009, 20:06:10 »


Hur lång kabel kan man ha? (25 meters kulvert)
Hur många ledare? (har en ganska nydragen telefontråd med två lediga ledare)
Vad är det för typ av sensor? (är det bara ett NTC för 10 spänn som jag kanske redan har eller kan bygga själv)



Här är ett utdrag från en annan tråd:

Tänkte prova att gör egna givare, tidigare föreslagen NTC Elfa 60-260-25 stämmer inte riktigt in på IVT typ.

Har 2 förslag:
Enkel Rumsgivare, Elfa 60-260-25 trimmas med ca 300 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.
Ger då fel –1 gr vid 15 och +2 gr vid 25.

Rumsgivare med 2 NTC, Elfa 60-259-93 trimmas med ca 330 ohm i serie till att visa rätt vid 20 gr.
Ger då fel –0,2 gr vid 15 och +0,2 vid 25.  Allt kopplas i serie.
(Inte räknat med  +-0,75% tolerans på B-värdet som detta NTC motståndet har)

Nu kommer finessen: Man kan placera en av dessa NTC på olika plan/rum och man får en hyfsad medelvärde, Om temp är lika på båda givare har den samma noggrannhet som ovan, max 0,2, skiljer temp 10 gr mellan dom så blir max fel på medeltemp 0,5 gr

Återkommer med rapport om ett ental veckor när det är provat!

/C



Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 maj 2009, 13:22:39 »

Ett NTC-motstånd för 10 kr fungerar bra. Resistansen vid 20 grader skall vara 5,87 kiloohm. Temperaturkonstanten spelar inte så stor roll då temperaturen kommer att vara runt 20 grader hela tiden.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 maj 2009, 13:00:14 »

Jag har för mig om att innegivaren till IVT är en NTC av samma typ som sitter i VP:n (enligt givartabellen längst bak i manualen). Köper du den från IVT så ingår även en larmlampa. Jag tror inte den är särskillt dyr att köpa av en IVT-installatör.

Själva givaren kräver 2 trådar och larmlampan 2.
Skrivet av: larky
« skrivet: 29 maj 2009, 10:28:46 »

Sitter med en IVT greenline och har några funderingar om innegivare, som nu saknas i vår installation.
Nu när det är vår/sommar och mycket sol på dagarna stiger innetemperaturen ganska mycket, 23-24 ºC för det mesta. Sen när natten kommer med bara några plusgrader ute så startar värmepumpen, inga golvvärmeslingor är öppna men pumpen startar vilket känns rätt onödigt då jag snarare vill ha lite kyla än mer värme få det fortfarande är väldigt varmt inne.
Jag har ställt sommardrift på det lägsta det går, +10 ºC.

Hur lång kabel kan man ha? (25 meters kulvert)
Hur många ledare? (har en ganska nydragen telefontråd med två lediga ledare)
Vad är det för typ av sensor? (är det bara ett NTC för 10 spänn som jag kanske redan har eller kan bygga själv)


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!