Ämne:
Lågt KB in värde
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Lågt KB in värde (läst 3032 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
erlj
Nybörjare
Stad/land: Älmhult Småland
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Kön:
erlj
Lågt KB in värde
«
skrivet:
03 januari 2007, 11:41:40 »
Citera
Jag har precis fått en Nibe 1130-12 installerad, har borrat 2 hål på 100m st varav 8 meter per hål är foderrör.
Har lite frågor om inställningarna på min maskin.
Jag har köpt logger program och 9 givare.
1, Jag tycker att KB 1 och 2 har låga ingångsvärden om jag jämnför med min kompis som installerade samtidigt som mig.
Jag har vid 5,25 grader ute
KB1 in 1,56
KB2 in 1,62
KB ut -1,44
Inne temp 20,3
VB fram 39,5
VB retur 34,38
Kurvlutning 10 -1
Cirkulations pumpen till KB står på 1 av 4 möjliga inställningar.
Kan det vara så att jag behöver strypa KB in så att det blir lägre cirkulation?
När dom borrade så var ett av hålen torrt borde dom fyllt det med vatten eller fyller det sig själv?
Tacksam för svar!
Loggat
Hus byggt 1967 1,5 plan delvis suteräng med källare
Bo yta ca 260M2 Bi yta ca 60M2 (Allt är uppvärmt) 125 m2 mellan plan 75 m2 övervåning
60m2 källare+60 bi yta källare.
Huset är sten- korsvirke med ny lagt vass tak.
Fönster kopplade 2 glas
Golvvärme i delar av källare ca 60 M2 och kök 15 m2.
9 enkel och 16 dubbel radiatorer
Huset gjorde av med ca 4-5 M2 olja tidigare.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Lågt KB in värde
«
Svar #1 skrivet:
03 januari 2007, 13:55:54 »
Citera
Jag håller med om att KB-temp är relativt låg men jag har ingen bra förklaring, om ena hålet fortfarande är torrt så borde det synas på ingående KB-temp från detta hålet.
Torra borrhål brukar man vattenfylla innan slangen sänks ner, annars borde det så småningom vattenfyllas.
Du har en hög kurva, bor du i sydsverige?
Har du öppnat termostaterna fullt?
Du behöver inte strypa på flödet på KB, det blir låg tempdiff eftersom flödesmotståndet är lågt men det påverkar inte VP:n negativt.
Det kan vara så att om din VP är precis nystartad så har den värmt upp hela systemet från rumstemp till ca 35 grader och då har VP:n fått jobba ett bra tag vilket tillfälligt kan ha sänkt KB-temperaturen.
«
Senast ändrad: 03 januari 2007, 13:58:02 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
phal
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
Karma +0/-0
Kön:
Själv är bäste dräng
phal
SV: Lågt KB in värde
«
Svar #2 skrivet:
03 januari 2007, 14:34:32 »
Citera
Pumpen har gått konstant mellan kl. 04.00 och 10.00 när tempen ute legat på strax under 0 grader.
Borde inte göra det vid denna temperatur. eller
Loggat
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Lågt KB in värde
«
Svar #3 skrivet:
04 januari 2007, 07:58:20 »
Citera
Jag håller med om att VP:n går mycket utan att det är riktig vinter ännu, den kan vara underdimensionerad.
Det skulle vara intressant att veta lite mer om huset, och vilket beräknat energibehov det har.
Sen är diff VB (VB-f minus VB-r) lite låg, den bör ligga kring 7 grader, VB-cirkpump kan nog sänkas ett snäpp.
«
Senast ändrad: 04 januari 2007, 08:00:30 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
AndersA
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Lågt KB in värde
«
Svar #4 skrivet:
06 januari 2007, 22:18:55 »
Citera
Med de värden på kb som du anger ser det inte ut som något av hålen fortfarande är torrt. Men att veta är bäst , har du möjlighet att pejla hålen så gör det.
När du väl har gjort det så behöver du aldrig fundera på det mer.
AndersA
Loggat
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
erlj
Nybörjare
Stad/land: Älmhult Småland
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Kön:
erlj
SV: Lågt KB in värde
«
Svar #5 skrivet:
14 januari 2007, 19:52:56 »
Citera
Hej!
Som ni kan se i den bifogade filen är KB in väldigt lågt mot vad jag tycker det borde vara.
Jag undrar om det kan vara så att hålen är för dåligt dimentionerade?
Har Nibe 1130-12 installerad under början av november 2006, två hål på 100m st.
Då borr firman var här, var dom rädda för att gå på vattenådror och gjorde 2 hål istället för ett 200 meters hål.
Dom två 100 meters hållen ligger ca 15m ifrån varandra.
Det är ca 8 meter foderrör i varje borr hål.
Se mer om huset i min profil.
Tacksam för svar
Mvh Erik
Loggat
Hus byggt 1967 1,5 plan delvis suteräng med källare
Bo yta ca 260M2 Bi yta ca 60M2 (Allt är uppvärmt) 125 m2 mellan plan 75 m2 övervåning
60m2 källare+60 bi yta källare.
Huset är sten- korsvirke med ny lagt vass tak.
Fönster kopplade 2 glas
Golvvärme i delar av källare ca 60 M2 och kök 15 m2.
9 enkel och 16 dubbel radiatorer
Huset gjorde av med ca 4-5 M2 olja tidigare.
erlj
Nybörjare
Stad/land: Älmhult Småland
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Kön:
erlj
SV: Lågt KB in värde
«
Svar #6 skrivet:
14 januari 2007, 20:22:27 »
Citera
Hej igen!
Jag med lågt KB in
Har två hål på 100 m st varav 8m i varje hål är foderrör, hålen är placerade 15m ifrån varandra.
Hus typ se profil
Ytterligare information om enegiberäkningen som är gjord
Värme pump Nibe Fighter 1130-12
SYSTEMDATA
Tidigare oljeförbrukning (75%) 5 M2
Netto energi behov (exkl hushålls el) 37500 kWh/år
Varm vatten behov (ingår ovan) 5000 kWh/år
Effekt behov 14,0 kWh
Ã…rsmedeltemperatur 7 grader
Dimentionerad utetemperatur -22 grader
Inomhus temperatur 21 grader
Sol och personvärme täcker från ca 17 grader
Framlednings temperatur vid DUT 55 grader
Returlednings temperatur vid DUT 45 grader
ENERGIFÖRBRUKNING MED NIBE VÄRMEPUMP
Angiven energi värme pump 36959 kWh/år
Driv energi värme pump 10530 Kwh/år
Tillsatsenergi netto 536 kWh/Ã¥r
Tillsats energi (El, 95%) 564 kWh/Ã¥r
Rek. tillsattseffekt netto 5,0 kW
Energiförbrukning el Brutto 11094 kWh/år
Energi täcknings grad 99%
Effeckttäckningsgrad 64%
Årsvärme faktor 3,5
Värme pumpen täcker till ca -10 grader
Kondensering Flytande
Varmvatten från värme pump 10%
Besparing värme pump 26 429 kWh/år
KOLLEKTOR DATA
Aktiv borrhålslängd 176 m
Specifikt energiuttag 155 kWh/m
Specifikt effektuttag 43 W /m
Lambdavärde 3,0 W/mK
Köldbärartemperatur in (medel) -0,5
Köld bärare temperaturdifferens 3 grader
Hoppas att informationen kan hjälpa er!
Väntar otåligt på svar från er vet hur det skall vara
Vänliga hälsningar
Erik
Loggat
Hus byggt 1967 1,5 plan delvis suteräng med källare
Bo yta ca 260M2 Bi yta ca 60M2 (Allt är uppvärmt) 125 m2 mellan plan 75 m2 övervåning
60m2 källare+60 bi yta källare.
Huset är sten- korsvirke med ny lagt vass tak.
Fönster kopplade 2 glas
Golvvärme i delar av källare ca 60 M2 och kök 15 m2.
9 enkel och 16 dubbel radiatorer
Huset gjorde av med ca 4-5 M2 olja tidigare.
JesseJames
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 119
Karma +1/-0
JesseJames
SV: Lågt KB in värde
«
Svar #7 skrivet:
14 januari 2007, 20:49:53 »
Citera
Vad är det för bergart, borde gå att få svar på från de som borrade?
Var ligger vatten nivån i hålen?
Alltså de verkliga värdena och inte de som är uppskattade i kalkylen.
«
Senast ändrad: 14 januari 2007, 20:52:51 av JesseJames
»
Loggat
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Lågt KB in värde
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 616
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Leisti
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info