Utloggad El Rey

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag väntar otÃ¥ligt pÃ¥ min värmepump!
Nibe 1230 - 6 kW eller 8 kW?
« skrivet: 07 augusti 2005, 14:18:38 »
Hej,

Jag har skall beställa en Nibe 1230. Borraren har varit här och borrat 140 m (123 m aktivt) samt dragit in kollektorslangarna.

Nu måste jag bestämma om jag skall ha 6 kW eller 8 kW. Enl. säljaren räcker en 6 kW men jag funderar på att ta en 8 kW för framtida behov. Golvvärme i framtida relaxrum i källaren samt möjlig uppvärming av stuga på tomten via kulvert.

Vad blir skillnaden? 8kW drar mer ström och kyler ner brinevätskan mer väl? Samtidigt ger den mer värme. Det borde bli bättre COP på en 6 kW eller tänker jag fel?

För information om mitt energi behov:

Bor i 1-plans villa m källare i Stockholm byggd -38 tillbyggd -87. 102 + 77 m2.
Stuga 45 m2 på tomten (direktverkande el).
I källaren har jag betydligt lägre temperatur och den är delvis ouppvärmd.
Tidigare förbrukning 2,5 m3 olja och ca 2m3 ved till murspisen med insats och fläkt. Stugan drar ca 7000 kWh inkl. hushålls el.
Lågtemeratur system, hade som mest 40 o C ut till radiatorsystemet i vintras med inne temp runt 18 o C. Strävar efter att ha ca 20 o C inne.

Installerar en rumsgivare RG 10 pga murspisens tillskott.
I källaren flyttar jag en radiator från tvättstugan till pannrummet och sätter in en fläktkonvektor i tvättstugan.
Gör ett avstick för att eventuellt kunna dra en kulvert till stugan (ca 15 m mellan husen).

// Jonas
1-plans villa m källare i Stockholm. 102+77 m2.
Tidigare förbrukning 2.5 m3 olja samt 2 m3 ved till kaminen.
Väntar på installation av Nibe 1230-6 och 130 m borra.

Utloggad Alexander Pettersson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 334
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Nibe 1230 - 6 kW eller 8 kW?
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2005, 16:56:40 »
Bra frÃ¥ga  :)

En 8Kw:are kyler brinen till en lägre temp OCh värmer radiatorerna till en högre temp(i slutet av en uppvärmningscyckel). Det ger en lägre COP.
Precis som du var inne på....
Max driftström kompressor är enl Nibe 4,5 resp 5,5 så att 8:an drar mer ström har ingen betydelse för säkringarna.(Har inget med COP att göra).

Om du har mycket vatten i radiatorsystemet (typ gamla Sektionsradiatorer och grova rör) så kanske inte radiatorerna blir så mycket varmare med en 8:a.
Det går kanske att få rum med en liten acc-tank typ 100liter som första radiator. Då skulle 8:an funka.

Min gamla 4:a(4,8:a) känns lite klen(Den ersätter 2,2M3 olja.) det tar lång tid för den att värma varmvatten till tre långhåriga damer i huset.(just då hjälper det ju inte att ha lågtempradiatorer varmvatten ska ju vara 50+).

Jag TROR på en 8:a med en liten acc-tank om du inte har grova rör/radiatorer. Inte det ekonomiskaste kanske.
Men om du slutar/minskar elda ved och vill värma lill-stugan så är den nog ett krav.

SvÃ¥r frÃ¥ga... hoppas du blev klokare  :-[
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1230 - 6 kW eller 8 kW?
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2005, 21:53:33 »
utan tvekan 8:a till den villan !

1230-8 har ungefär samma effekt som 1215-7 tänk på det, så den är inte så kraftig som man kan tro.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad El Rey

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag väntar otÃ¥ligt pÃ¥ min värmepump!
SV: Nibe 1230 - 6 kW eller 8 kW?
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2005, 08:59:40 »
Hej,

Tack för svaren! Jag har den gamla typen av radiatorer i nästan hela huset och väldigt grov "huvudledning" till radiatorerna från pannrummet (snart pumprummet...). Acc.tank kanske skulle vara ngt.

Ursprungligen skulle jag ha haft en 1215-5. Det skulle räcka enl. Nibes uträkningsprogram. Dock inte till avstick till lilla stugan. Sen kom 1230 och då började klura lite mer.

Nibes beräkningsprogram rekommenderade följande för 1215-5:
90 m aktivt hål med lambda värde 3.0 W/mK
Specifikt energiuttag 167 kWh/m
Specifikt effektuttag 41 W/m
K brine (in) -1 o C och temp. diff på köldbärare 3 o C.
Energitäckningsgrad 99%
Effekttäckningsgrad 63%
Värmepumpen täcker till ca -9 o C.

Lutar åt 8 kW.

//Jonas
1-plans villa m källare i Stockholm. 102+77 m2.
Tidigare förbrukning 2.5 m3 olja samt 2 m3 ved till kaminen.
Väntar på installation av Nibe 1230-6 och 130 m borra.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Nibe 1230 - 6 kW eller 8 kW?
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2005, 16:32:54 »
Hej,

Tack för svaren! Jag har den gamla typen av radiatorer i nästan hela huset och väldigt grov "huvudledning" till radiatorerna från pannrummet (snart pumprummet...). Acc.tank kanske skulle vara ngt.

Ursprungligen skulle jag ha haft en 1215-5. Det skulle räcka enl. Nibes uträkningsprogram. Dock inte till avstick till lilla stugan. Sen kom 1230 och då började klura lite mer.

Nibes beräkningsprogram rekommenderade följande för 1215-5:
90 m aktivt hål med lambda värde 3.0 W/mK
Specifikt energiuttag 167 kWh/m
Specifikt effektuttag 41 W/m
K brine (in) -1 o C och temp. diff på köldbärare 3 o C.
Energitäckningsgrad 99%
Effekttäckningsgrad 63%
Värmepumpen täcker till ca -9 o C.

Lutar åt 8 kW.

//Jonas

Jag tycker det är fult att dom räknat på minusgrader på käldbäraren, detta har dom nog gjort för att få billigara tottalpris.
undrar vad dom har räknat på för innomhus temp, det brukar vara 20 grader som standard, men många har ju både 21 & 22 grader inne. = om dom räknat på 20 & du har 21 så täcker 5:an kanske bara till -5 grader

borran har du ju fått djupare så du komer säkert att ha varmare kb-temp än i oferten vilket gör att du får bra cop & att du kan välja den större pumpen om du vill OCH DET VILL DU ! du kommer inte att sova om nätterna vinter tid annars, tankarna kommer att snurra i huver, varför tog jag inte den störe pumpen, prisskilnaden i är liten.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1230 - 6 kW eller 8 kW?
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2005, 04:12:29 »
Den dagen Du eller hustrun närmar sig de 60  o gärna stter stilla en stund efter jobbet, städningen o diskningen vill ni anatgligen ha 22 grader ..
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Nibe 1230 - 6 kW eller 8 kW?
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006, 15:08:05 »
Den dagen hustrun närmar sig 60 får man byta ut henne mot 2 st 30-åringar eller 3 st 20-åringar har jag hört...

Skämt åsido. Äldre vill ha varmare. Min mor, som bor i huset först i presentationen nedan, vill ha 22 grader MINST!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!