Skrivet av: Danne84
« skrivet: 06 januari 2016, 11:18:13 »

Jag har fått upp hyfsad värme nu i huset, ligger på drygt 20-20,5 grader och då har jag ändå 44-46 grader ut.
Fick imorse varning på att en fas är överbelastad.

Det märkliga är att jag har aldrig sett det någon annan vinter, Men i somras så bytte jag kontrollkoret/displayen så det måste vara pga av det, fick en nyare version av programvaran. Men nu skiter jag i det eftersom nu har jag värme på skiten. Den får rulla på tills jag slänger ut möget :)

Nästa ska bli en 3 gånger så stor maskin så man kan kräma på lite när man känner för det utan att behöva bry sig om att mecka 750 gånger i menyerna.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 januari 2016, 23:30:43 »

Jag har kört 11 år med 16 A huvudsäkringar och ingen effektvakt och det har gått bra.
Huvudsäkringarna är märkta med en snigel (tröga proppar) och det är som att typ dopa grejerna.
Man kan ju tycka att det är lite fusk, men de tål en del överström om man inte belastar dom för länge.
 ^-^
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 januari 2016, 23:13:49 »

Skillnaden blir att den aldrig försöker koppla in mer än 6,75kW elpatron så länge kompressorn är igång.  Det kan säkert vara bra tills vidare om inte effektvakten funkar.
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 05 januari 2016, 20:54:27 »

Ser du några versionsnummer på korten om du kopplar ur effektvakten?  Helst skall den kopplas ur där den är ansluten i pannan och den lilla strömbrytaren märkt term vid den plinten skall slås på.

Nej det blir samma av som på med effektvakten.
Jag provade att ändra kompressor effekt till 6,75kW för att se om det gör någon skillnad ang "allt tillskott kan inte kopplas in"
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 januari 2016, 20:04:17 »

Poängen är att man slipper ha ett elabbonemang som är flera tusen kronor dyrare per år bara för att klara max värme några dagar per år.
Dom saker som gör att effektvakten reglerar ner tillför ju vanligtvis värme till huset, så det är ju inte så att man blir utan värme bara för att inte alla elpatronsteg går samtidigt som spisen


Ser du några versionsnummer på korten om du kopplar ur effektvakten?  Helst skall den kopplas ur där den är ansluten i pannan och den lilla strömbrytaren märkt term vid den plinten skall slås på.
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 05 januari 2016, 19:57:06 »

Effektvakter används för att du inte ska lösa ut propparna. Tex på kvällen när man lagar mat eller tvätt och diskmaskin går så stegar effekten ner på elpatronerna. Sen på natten när oftast allt annat strömkrävande är avstängt så kommer den ikapp igen.

Jo det förstår jag också, Men i mina öron låter det fel. Man sätter in en panna som alltså kräver en vakt så den inte kan producera den värmen man vill ha om man använder andra tunga prylar. Men på natten kan den kräma på, Men då sover man och då gör det inget att det är svalare... Så poängen är?..... :)
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 05 januari 2016, 19:42:22 »

Effektvakter används för att du inte ska lösa ut propparna. Tex på kvällen när man lagar mat eller tvätt och diskmaskin går så stegar effekten ner på elpatronerna. Sen på natten när oftast allt annat strömkrävande är avstängt så kommer den ikapp igen.
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 05 januari 2016, 19:14:28 »

purjo__: Det låter inte bra :(

Kan man göra något åt det?
Jag läser även i manualen att om man har en 13,5kW modell så ska man säkra upp till 25A, Men jag har bara 20.
Är det därför man sätter in en effektvakt?

Samt en annan sak jag såg är att min "Kompressordrift, effektbegränsning" står på max, Enligt manualen så ska den står på 50% dvs 6,75kW
Vad säger ni om det?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 januari 2016, 18:56:35 »

Det borde stå versionsnummer för alla korten istället för 0. Det verkar som att det är nåt knas med CAN-busen. 
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 05 januari 2016, 18:43:12 »

På sista bilden ser man ju att elpatronerna går in och toppar uppser som inte kompressorn orkar. Ser helt normalt ut. Förutom då att du inte kan se det på displayen och att inte effektvakter fungerar vilket du såklart bör rätta till.
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 05 januari 2016, 17:52:03 »

Ja det är en bra fråga, Jag tog ett par bilder till:







Ska även nämna det att jag kan höra hur det klickar i reläerna ibland, gissningsvis så slår den av/på något.
Men ser ingen indikering i displayen eller effekt någonstans.
Dock kan jag se skillnad på min mätare som jag har på el-centralen.

Nedan bilder är dock för hela huset! Men har inte gjort något speciellt senaste dygnet :)

Senaste 12 Minutrarna: (Där den sticker upp mot 10kW är tillskottet igång, som jag förstår det som)


Senaste 24 timmarna (utan effektvakt)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 januari 2016, 17:37:38 »

Hej!
Gissar att du tittat på inkopplad effekt i kW? ???
Den borde ju visa hur mycket som är inkopplat oberoende av effektvakten, detta läser den nog inte av utan beräknar utifrån hur många elsteg som är aktiva? ???

Men frågan är om det är effektvakten som är trasig, den visar troligen rätt ström, det verkar snarare vara inställningen av max ström som fallerar och det kanske är kopplat till nått annat? ???
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 05 januari 2016, 17:23:43 »

Jag provade att aktivera effektvakten igen för jag ville se hur den uppförde sig.

Första som händer när tillskottet går in är att jag inte kan avläsa effekten som tillskottet använder, Står bara 0,00kWh.
Men kollar jag på effektvaktens belastning så ser jag att den lastar en bit över 10-15A på alla 3 faser.
Efter en stund så får jag upp att en fas är överbelastad trots att jag inte ens ligger i närheten av 20A som centralen har.
En stund senare så får man att allt tillskott kan inte kopplas in.

Min fråga här är då, Ska man inte kunna avläsa tillskottets effekt på pannan när effektvakten är aktiverad?

Har även hört med andra ang effekten på kompressorn och den bör klara mer än vad den gör utan att tillskottet ska hoppa in.
Börjar fundera på om den verkligen är så OK som teknikern sa att den är. Så fall är den långt ifrån effektiv.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 januari 2016, 15:04:52 »

Effektvakten kostar 800:-. Större huvudräkning kan kosta 1-2000 per år.
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 05 januari 2016, 13:32:10 »

Det är inte jätte ofta det är så här kallt men det ska väl inte vara så att vissa dagar så får man lida lite extra bara för att systemet är "dåligt" ?

Minsta i laget, tänker du på pumpen då eller? Skulle kanske varit en 900a istället?

Jag ändrade lite i kurvan igen för jag vill fasen har varmt i mitt hem :)

Ändra följande:

+5:37
0:43
-5:45
-10:47

Mer så att jag fick varmt nu.
Det som är dumt nu är att effektvakten är avstängd. Lite jobbigt om tillskottet krämar på tex 6 kWh och jag drar igång ugnen... POFF! :(
Ni förstår det säkert bättre än jag, Men varför säkrar man inte upp så att pumpen kan gå på 100% men ändå så kan jag nyttja vad ja vill i huset?
Låter som om man borde säkra upp 25A minst, 30A blir svårt för då måste man väl göra större ingrepp.

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 januari 2016, 13:07:15 »

Kanske i minsta laget, men hur ofta är det så kallt som det är nu?
Hur som helst så sparar den massor av pengar, så det är bara att vara glad varje timme den går.
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 05 januari 2016, 13:02:05 »

Det tolkar jag lite som att min VP är för klen för mitt hus?
Jag lät den gå hela natten med dom inställningarna som teknikern satte igår.
Det blev ca 1-2 grader varmare men jag vill upp i 21-22 så jag ökade värmen på pannan ett par grader.
Nu går den konstant samt tillskottet är inkopplat på 390 Watt hela tiden, shunten är öppen kanske 40-45%

Kurvan ser ut så här:
V: 23 / H: 50
+10:30
+5:35
  0:41
-5:44
-10:46
-15:48
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 05 januari 2016, 11:13:37 »

Det går inte att jämföra äpplen och päron. Din VP ger kanske drygt 5kW vid -5 grader. Ett hus på 170m2 kan säkert behöva det dubbla beroende på konstruktion och isolering.
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 05 januari 2016, 11:09:25 »

Värmer ca 170kvm.
Så dvs om man inte har en el-patron (låt oss säga det) så klarar systemet bara att värma till 32 grader?
Det låter märkligt. Man tycker att den borde klara sig ner mot -10 minst utan extra tillskott överhuvudtaget.
Eller är den här gamla modellen inte effektivare än så?

Har vänner som har pumpar som går ner mot -15 utan extra tillskott. Så därför blir man fundersam.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 januari 2016, 20:02:57 »

Dock kan man fråga sig, Ska inte kompressorn orka att köra helt själv ner till -10-15 grader?
Skumt att den behöver hjälp redan vid -5 grader?
Är kompressorn så pass klen? (Optima 700)

Det beror på hur pass stort hus du har?
Jag tror -5 °C brytpunkt är rätt normalt för en Optima 700 om du har ett normalstort hus.
Du får tänka på att kompressorn står för merparten av energin även under -5 °C, elpatron ska bara fylla i det som fattas.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 januari 2016, 20:00:57 »

Det beror helt på hur mycket ditt hus behöver. VP'n ger 7kW vid +7 ute, sen sjunker effekten ju kallare det blir.
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 04 januari 2016, 17:16:21 »

1 timme är default på den.

Japp vi justerade kurvan efter återställningen.

Dock kan man fråga sig, Ska inte kompressorn orka att köra helt själv ner till -10-15 grader?
Skumt att den behöver hjälp redan vid -5 grader?
Är kompressorn så pass klen? (Optima 700)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 januari 2016, 16:13:57 »

Jag tror att tillskottsfördröjningen är två timmar default. Sen börjar den ramla upp tillskottet för att värma elpannan och efter ytterligare en fördröjning börjar shunten öppna. Du kan snabba på testet lite genom attaktivera extra varmvatten.  Då går elpatronen igång direkt.

Ställde ni in rätt värmekurva igen efter återställningen?
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 04 januari 2016, 15:53:15 »

Jag har haft en kille här idag som har kollat på det.
Han felsökte det mesta och kollad givare, utedelen osv.

Det vi kom fram till var effektvakten, Så vi avaktiverade den och ska prova.
Återställde även till fabriksinställningar. Det som vi upptäckte var att tillskottet gick aldrig in utan det var bara kompressorn som jobbade.

Det har nu bara gått 2 timmar drygt sen vi ändrade och tillskottet har inte gått in än, Temperaturen har gått upp till 39 grader med endast kompressor, Så vi får se vad som händer under natten.

Även sett till så man har 20A säkringar hemma :)

Vi var även inne på att byta effektvakten, Men det är som han sa, Den är inte bra på den här modellen (AW290)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 januari 2016, 14:42:33 »

Ja, nåt fel verkar det vara med effektvakten eller tillsatskortet. Testa att avaktivera effektvakten och se om elpatronen kopplas in (allt kopplas inte in på en gång, så du får vänta en stund och se vad som händer).
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 januari 2016, 17:03:13 »

Man får trycka hårt på knappen för överhettningsskyddet.
Annars är det nått allvarligt fel, kompressorn ser ut att gå normalt så du har ju spänning fram till grejerna på alla faser?
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 03 januari 2016, 15:28:26 »

Jag kollade, Det sitter en knapp längre ner på panelen, Har tryckt på den men blev ingen skillnad.
Det är precis som om där inte finns någon kraft.

Det skiljer 8A mellan 2 av faserna, Kan det har något med saken att göra?
Märker även att el-patronen går in ganska ofta idag pga kylan men det blir max 37 grader ut till radiatorerna.
Kollar jag samtidigt på förbrukningen för huset så går den inte upp något speciellt, Jag vill minnas att den ska springa upp ett par 1000 Watt när den kickar in.
Jag är inne på att ringa in en tekniker imorgon.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 januari 2016, 13:40:23 »

Knepigt, värdena är långt ifrån 20 A.
Kan det vara överhettningsskyddet som löst ut?
Jag tror den sitter i närheten av elpatron bakom panelen på innerdelen.
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 03 januari 2016, 12:45:24 »

Jag har 20A huvudsäkringar så det är inga problem där.
Jag har kontrollerat effektvaktens inställningar och dem ser korrekt ut.
400V 20A.
Har inget annat speciellt igång i huset, ligger på ca 2200Watt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 januari 2016, 12:27:35 »

Det verkar som att effektvakten begränsar elpatron.
Fas 1 visar upp till 12 A ström, men vet du hur stora huvudsäkringarna är och vad max ström är inställt på?
Normalt har man oftast minst 20 A huvudsäkringar i hus som värms av en luft/vatten-värmepump på grund av att man ofta behöver en del effekt då det blir kallare ute.

Om du har 16 A huvudsäkring så får du helt enkelt se över vad du har för grejer igång i huset?
Kupevärmare, torkskåp, diskmaskin, tvättmaskin torktumlare mm är grejer som måste köras sparsamt om du vill ha varmt i huset, annars behöver du kraftigare huvudsäkringar.
Skrivet av: Danne84
« skrivet: 03 januari 2016, 11:57:36 »

Halloj!

Vaknade imorse och kände att det var kallt i huset, Visade sig vara drygt 17 grader.
Kollade pannan och den visade 35 grader ut vilket är väldigt lågt, Det är -5 ute. Bör ligga på 40 minst.
Jag tog några bilder på displayen som visar dem olika värdena.
Någon som har lite tips?




















Sista bilden är med shunten i öppet läge, manuellt.
Då fick man go värme. Men den skjuter inte ut det per automatik.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!