« Svar #15 skrivet: 04 februari 2014, 22:28:01 »
Enligt elschemat benämns den som E1, spänning endast mellan kabel 7 (den översta på AHB kortets anslutningar som går till elpatron), mätte upp 230 V mellan fas/nolla. Detta gäller även vid handkörning med allt avstängt.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2014, 13:45:33 »
Ok. För att inte skapa mer förvirring, är det det elementet kopplat till anslutning 4 på den här bilden som har spänning hela tiden?

« Senast ändrad: 05 februari 2014, 13:49:40 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

VP Frälst

  • Gäst
VP Frälst
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2014, 13:48:50 »
Ja, ursäkta mitt tidigare något virriga inlägg.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2014, 13:50:30 »
Det är det steget som går via halvledarreläet för att kunna skapa effekter mellan 0 och 1,5kW. Det förklarar varför det inte blev bättre när du bytte de mekaniska reläerna.
Det går kanske att byta triac'en, eller vad det nu är som sitter där, men i värsta fall är det nog hela kortet som behöver bytas.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2014, 14:05:57 »
Vill inte skrämma någon, men se till att få detta fixat. Annars säger det bom, eller så smälter pexen och detta mesta annat som på en av mina. Risken att det börjar brinna är dock minimal eftersom det kommer rinna ut ett antal kubik vatten innan du är hemma igen från jobbet ;)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

VP frälst

  • Gäst
VP frälst
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2014, 15:05:09 »
Okaj... pga av det varma vattnet? Det har jag ju löst med manuell styrning via shunten och i värsta fall kickar ju överhettningsskyddet in? Mitt problem handlar ju snarare om att jag inte vill att pannan drar ström i onödan.

Hursomhelst, TRIAC:en, en MOC3043 i mitt fall, hittade en på ELFA för en tia, kan ju vara värt att prova:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-204-13&toc=0&q=moc3043

Annars, någon som har tips på återförsäljare av ett nytt AHB-kort i Skåne till en 290A/W? Vad landar ett sådant på?

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2014, 15:15:40 »
I mitt fall kan inte överhettningsskyddet löst, inte heller säkerhetsventilen. Pannan blev tokvarm och när någon spolade varmvatten så smälte de slangarna från vp-innedel till spetsvvb samt slang från spetsvvb till tappställe. Hoppas du får ordning på din!

Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2014, 16:48:17 »
Säkerhetsventilen släpper ju bara ut övertrycket som blir när vattnet värms upp, sen stänger den igen. Hade den inte gjort det så skulle du haft ett stort hål i huset nu...
Däremot skall du ha en blandningsventil som förhindrar att för varmt vatten kommer ut i ledningarna och vidare till tappstället.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2014, 16:55:13 »
Annars, någon som har tips på återförsäljare av ett nytt AHB-kort i Skåne till en 290A/W? Vad landar ett sådant på?

Hur gammal är anläggningen?
Kolla om det finns några begagnade pannor på Blocket, etc. Samma panna säljs under namnet Bosch CC 160. Tänk på att det finns en del rena elpannor med ett annat reglersystem och jag tror inte korten är kompatibla...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2014, 17:25:38 »
Du har rätt, den måste ha läckt i säkerhetsventilen. Tanken ser dock lite svullen ut som ni ser på bilden.

Det satt en blandningsventil efter vvb, men den tar ju sitt "kalla" vatten direkt från pannans 48 gradiga, när det istället var 100 °C eller mer så blev det gissningsvis för mycket för slangen.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #25 skrivet: 05 februari 2014, 18:24:09 »
Vad var det för fel på säkerhetstermostaten? Som namnet antyder så borde den vara säker och försäkringsbolaget kanske utredde orsaken? Jag har inte råkat ut för detta någon gång och vill gärna slippa det också.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 730
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2014, 19:16:12 »
Var nog inget fel på ventilen, bara på pannan som måste ha skenat på elpatron. Varför är oklart, den togs bort av servicefirman och sattes in en ny. Utanför garanti så den fick jag pynta själv. Har inte orkat driva det mot IVT/Bosch. Dessutom är "bevisen" skrotade så finns inte mycket kvar att analysera.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/Ã¥r   ( 25 kwh/m2/Ã¥r !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

VP frälst

  • Gäst
VP frälst
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2014, 21:58:46 »
Nu är även halvledarreläet utbytt, fortfarande ingen skillnad! :(

I teorin, skulle jag kunna koppla bort detta effektsteg men behålla resterande? Dvs kan jag koppla bort anslutning 4 på AHB kortet och driva anläggningen någorlunda normalt? Vad är det jag går miste om då?

Kollade upp ett nytt kort via IVT center, skulle gå på ca 3500:- plus arbete, bytte man själv så ger dom ingen garanti!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2014, 13:32:16 »
Det enda du går miste om är att det blir lite 'grövre' reglering av effekten.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

VP frälst

  • Gäst
VP frälst
SV: Överhettningsskydd löser ut i tid och otid
« Svar #29 skrivet: 22 februari 2014, 18:23:19 »
Det var trots allt triac:en, problemet löst! Tack för all hjälp!

Skrev i ett tidigare inlägg fel namn på komponenten, BT139X-800 skall det vara om någon skulle undra :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!