Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: CTC Eco air larm  (läst 4342 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

mike71

  • Gäst
mike71
CTC Eco air larm
« skrivet: 29 november 2011, 12:52:25 »
Jag har problem med att min Eco air 7.9 bara larmar hela tiden. Jag får upp H/L Vakt larm reset, men kan inte göra något. Vad är det som är tokigt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Eco air larm
« Svar #1 skrivet: 29 november 2011, 13:15:13 »
Jag gissar att det betyder hög/lågtryckspressostaten.
Om du öppnar panelen på värmepumpen så finns det 2 knappar på ellådan, en för vardera pressostat där du kan återställa dem.
Om larmet återkommer så kan det t ex bero på lågt flöde på värmebäraren, fläkten lagt av eller läckage av köldmedium.
Det sistnämnda kan kontrolleras genom att iakta synglaset (bredvid ellådan) då värmepumpen startar, det bubblar lite i det vid start men bubblorna ska försvinna efter nån minut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

mike71

  • Gäst
mike71
SV: CTC Eco air larm
« Svar #2 skrivet: 29 november 2011, 15:35:03 »
Ok. Tack. Hur åtgärdar man detta? Vet du om man fixa det själv? Dyrt eller??

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Eco air larm
« Svar #3 skrivet: 29 november 2011, 18:53:17 »
Kan du öka farten på cirkulationspumpen?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: CTC Eco air larm
« Svar #4 skrivet: 29 november 2011, 19:05:55 »
Sitter det något filter/filterballvalve på värmebäraren så kanske det räcker att rengöra detta.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

mike71

  • Gäst
mike71
SV: CTC Eco air larm
« Svar #5 skrivet: 29 november 2011, 19:18:03 »
Nej det går inte att öka cirkulations pumpen.
Vad skulle det vara för filter?? Var sitter det??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Eco air larm
« Svar #6 skrivet: 29 november 2011, 20:07:01 »
Ok. Tack. Hur åtgärdar man detta? Vet du om man fixa det själv? Dyrt eller??

Det beror på vad som är felet, att t ex rensa smutsfiltret på värmebäraren är rätt enkelt att fixa själv.
En van hemmafixare kan utan problem byta cirkpump eller fläktmotor om det är detta som är problemet.
Men för att laga en läcka och fylla på köldmedium behövs en kyltekniker, kostnad beror på värmepumpens ålder.
Men en EcoAir 7.9 är troligen så gammal att du får stå för större delen av reparationen själv.
(Är den nyare än 6 år så har CTC en trygghetsförsäkring som täcker åldersavdrag och självrisk på hemförsäkringen.)
« Senast ändrad: 29 november 2011, 20:10:23 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: CTC Eco air larm
« Svar #7 skrivet: 29 november 2011, 21:46:38 »
Om det är inbyggt i ventilen ser filtret ut så
Filter Ball Valve
Man stänger ventilen och lossar muttern så sitter filtret sitter därunder ofta säkrat med en segersäkring.

Om det inte är i en ventil kan det se ut så här
Smutsfilter
Här är filtret inte säkrat utan man kan ofta ta ur det med fingrarna eller en tång.

Det är metallfilter i båda typerna så man bara spolar rent och sätter tillbaka.
PS! Om det är ett smutsfilter så måste du stänga av ledningen någon annan stans innan du öppnar filtret annars kan det bli väldigt blött
« Senast ändrad: 29 november 2011, 21:53:25 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Eco air larm
« Svar #8 skrivet: 29 november 2011, 22:13:22 »
Har du installerat maskinen själv?

I annat fall kan ett besök av installatören vara bra. Då lär han/hon dej hur maskinen fungerar.

Jag installerade min maskin själv, men har i efterhand haft mycket nytta/glädje av Nibes lokala support.....

....som tipsade mej om justeringar/förbättringar.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!