SÅ mkt frågor Säg att du bor i sthlm så kommer jag och kollar Grejerna ska fungera men det verkar ju vara lite tokigt kopplat
Lund helt fel Ska svara på allt, imorgon. Men tanken är att en vp startar före den andra, så långt är det rätt(inställningarna nja) VV båda måste tillverka för avfrostningen. men den som sitter sist borde köra mot pressostat så du får varmt vatten. Båda borde gå på auto, men hur mkt ström har du. Men man kan ju begränsa den ena till ett steg eller kanske 2.Hur mkt skiljer retur tempen mellan pumparna. Har dem monterat backventiler?
Foton Thumbsup Lättare att se då. Man kan inte stänga av vv på en atria eftersom den ska avfrosta. gör du av med mkt VV?
Fråga 1: Borde inte VP:arna i denna konstellation hela tiden få in samma returvatten (vatten av samma temp)? Just nu har de konstant helt olika uppfattning om vad temp:en på returen är!?
Fråga 3: Pump ett matas med kallvatten. Den är inställd på att producera varmvatten till 46 grader. Pump två matas med det varma vattnet ifrån pump ett och är även den satt till producera varmvatten till 46 grader (vilket den ju i princip får in). Kommer inte verkningsgraden på pump två:s varmvattenproduktion bli i princip 0 nu!?
Båda tillverkar ju varmvatten så att säga.. Den ena tar det från "kallt" till 46 och den andra tar det från 46 till 46 så uppvärmning av mediat till brinen är nog OK på båda.. Dock är jag tveksam till verkningsgraden med denna setup. Borde inte pump ett tillverkar "kallt" -> (typ) 30 grader och pump två (som då får in ca 30 grader) från 30->50 (om jag nu ställer in den på 50...)? Så att båda pumparna "får något att göra på varmvattenkretsen"..
Har dock noterat nu att vi inte kan tappa ut så värst mycket vatten (jämfört med innan då vi hade en vanlig Nibe Compact 300l). Något verkar fishy med hur den producerar varmvatten också.. Alltså.. Men det problemet väntar vi med.. Det kanske löser sig om man får resten att fungera OK...
Citat från: viola skrivet 03 november 2010, 08:59:26Har dock noterat nu att vi inte kan tappa ut så värst mycket vatten (jämfört med innan då vi hade en vanlig Nibe Compact 300l). Något verkar fishy med hur den producerar varmvatten också.. Alltså.. Men det problemet väntar vi med.. Det kanske löser sig om man får resten att fungera OK... Jag tror att detta kommer sig av att det i princip endast är VP1 som värmer ert varmvatten. VP2 blir endast en varmvattenbehållare som lagrar vatten, inte värmer det.När startvillkoret för att värma varmvatten i VP1 underskrids kommer alltid VP1 värma vattnet tills driftpressostaten löser ut. Detta varmvatten i VP1 är ca 55ºC i toppen och detta går in i varmvattenberedaren i VP2. <snip>
Tror fan att del av mitt problem kan ha att göra
..med att cirk.pumpen i VP1 inte går som den skall.
Ytterligare en variant, fast med samma uppställning och inkoppling som du redan har så kan du enkelt testa hur det blir om du vänder på ordningen på värmepumparna.Alltså låter VP2 vara den som sköter om den mesta värmen samt dessutom toppar upp varmvattnet. VP1 blir den som gör grovjobbet på varmvattnet och backar upp värmen.Då VP2 i så fall kommer att gå mycket i värmedrift är det enkelt för den att växla över och toppvärma i samma körning utan att gångtiden på kompressorn alltid blir kort.Hur sedan de totala driftstimmarna fördelas mellan pumparna, ja det får du se.
MEN! Manometern på VP2 som ju sitter och mäter tryck på samma krets rörde sig inte en millimeter.. "Knackade" lite på den men den är rock steady.. (på 1 bar). Wafals!? Kan det vara smuts någon stans (typ i någon smutssil) som ställer till det?
Boys!Om ni tar er besväret att åka hit skall jag stå för alla resekostnader och bjuda er på en jävla god middag! Skämt o sidor.. Vi får väl se vad min värmeman säger imorgon. Han borde ju förstå iallafall en liten del av det som ni pratar om..
Kan en smutsventil bli så "nedsmutsad"/igensatt att den helt blockar flödet förbi den..
Om så kan det förklara varför returtemp på VP2 (där den "märkliga" manometern sitter) alltid är lägre (den sensorn nås helt enkelt inte av så mycket vatten som den borde.. )