För låg framledningstemperatur? Kallt i huset.
« skrivet: 06 januari 2010, 15:31:30 »
I somras köpte jag och sambon ett hus med bergvärme, golvvärme, och pannan Villa Thermia 60, huset är pÃ¥ ca 170kvm med ett garage pÃ¥ 70+100kvm där 70 värms upp. Total yta som värms med panna  Ã¤r alltsÃ¥ ca 240kvm. Pannan är frÃ¥n 1997 dÃ¥ den installerades i samband med att huset byggdes ut frÃ¥n ursprungliga 75kvm.

Hela hösten och vintern fram tills nu har vi kört uppvärmningen på bara vp och utan tillskott av elpatron alltså och det har känts helt ok även om vi varit tvungna att tillskottsvärma med kamineldning.

Men med de sista veckornas kyla så bestämde jag att det var dags att slå igång pannan på autoläget igår då vi bara har haft ca 15 grader i huset sista tiden om vi inte eldar med kamin..

Trots att elpatronen går hela tiden så blir det inte varmare i huset så nu har jag börjat kolla vad detta kan bero på.

Kan kanske framledningstemperaturen vara för låg, den ligger på bara 25-26 grader?? Eller kan det vara något annat som är galet??

Jag testade förresten att ställa ner kompressorns hastighet på varma sidan från läge 3 till läge 2 då jag läst att det kan höja framledningstemperaturen men då löste pressostaten för lågtryck ut efter några min så den ställdes tillbaka till läge 3.

Är det nÃ¥gon som har nÃ¥gra ideer om vad det kan bero pÃ¥ att huset inte blir varmt sÃ¥ tar jag tacksamt emot dessa!  :)
Kan man läsa av brinetempen förresten någonstans, jag har då inte lyckats??

Kan oxå tillägga att det var massor av is i nedre delen av pannan där rören kommer in, runt rören så jag har ställt in en värmare där för att tina upp lite! Kan det vara klokt eller har det ingen betydelse att det isar där inne?


Här är värdena i alla fall som jag nyss läst av.

Rum Bör         21
Drift           Auto
Ute             -23
Kurva            38 (har jag ändrat frÃ¥n tidigare 30 i tron att det skulle hjälpa upp framledningstempen)
Integral       -330
Framledning  26(40)
Returledning  22(48)
VV              47(44)
VVtid           20
VVpressostat  1
Värmestopp    12
VPintervall      20
VPhyst           5
Tillshyst         10
VVTills          55(50)
Toppv.stop    60`c
TVintervall     30
DTvp           52514
DTtills            7653
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 17:44:04 av gugge112 »

Utloggad gugge112

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: För låg framledningstemperatur? Kallt i huset.
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 17:32:33 »
Visst är det sÃ¥ att elpatronen ska hjälpa till att höja framledningstemperaturen??   Sc:,h

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För låg framledningstemperatur? Kallt i huset.
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 21:36:24 »
Jag är inte så hemma på den modellen där men det verkar som att nått överhettningsskydd till elpatronerna löst ut eller liknande.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: För låg framledningstemperatur? Kallt i huset.
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 22:10:15 »
Röd kanpp inne i maskinen är överhettninsgskyddet för elpatronen, löser den ser man inte det på nåt larm heller!

Men löser LP har du väldigt kall brine eller dåligt flöde. Kanske smutsfiltret är igensatt!

Men inge kul o mixtra med det nu när det är svinkallt!!!
Du har jättelåg temp fram till radiatorerna, har du så låg temp nu oxå?
Tempgivare på kalla sidan saknas! jag har två vanliga tempgivare för ute o innetemp. Givarna för utetemp har jag satt fast på rören. Men det behövs lite pasta och så isolering på givarna om dom ska visa rätt värde.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad gugge112

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: För låg framledningstemperatur? Kallt i huset.
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 22:35:54 »
Tack för tipset om överhettningsskyddet! Där hade vi nog felet!  :)

Efter att jag skruvat bort skyddet till pannan så såg jag att det fanns en liten knapp märkt `överhettningsskydd till elpatron`som man kunde trycka in! Jag gjorde det och genast nu på bara en kvart har framledningstemperaturen ökat till 32 grader från 25.. Och stigande!

Nu gäller det bara att ta reda på varför den löste ut från första början! Och hoppas på att den inte löser ut nu igen då.

Ska ta och titta över smutsfiltret! Kall brine hoppas jag inte är felet för det är väl svårt att göra nånting åt!?

Nu kan jag gÃ¥ till sängs lite lättare till sinnes!  *vinkar*

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: För låg framledningstemperatur? Kallt i huset.
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 23:05:48 »
Fint!!!  LÃ¥ngsökt tips ja hade!
Kan ev lösa ut utan fel...
Men vid strömavbrott och drift av elpatron kan det bli så varmt att den löser!
Är det ingjuten golvvärme?
men konstigt att du inte får upp tempen mera med enbart kompressorn!

Att spetsa med en vedkamin är helt toppen, bästa sättet helt enkelt!
Men viktigt att elpatronen är i drift, den går igång automatiskt om tex kompressorn pajar!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad gugge112

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: För låg framledningstemperatur? Kallt i huset.
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 21:54:53 »
Jo, vi har ingjuten golvvärme..

Nu verkar då värmen inomhus vara som den ska (fast det är nog ett par grader varmare på övervåningen än nere) men är det meningen att enbart kompressorn ska kunna hålla värmen i huset vid sån kyla som varit nu? Vi har ju haft 13-25 minusgrader utomhus i tre veckor nu.

Nu har vi dÃ¥ pannan i autoläget och nÃ¥n fler utlösning av överhettningsskyddet har det inte varit.  ::)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: För låg framledningstemperatur? Kallt i huset.
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2010, 23:08:03 »
Vilken temp man klarar utan spets beror helt på hur kraftig pump man har i förhållande till effektbehovet.
Så där finns inget facit!
Men din anläggning är tokeffektiv, med så låga temperaturer!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!