Skrivet av: Mejeristen skrivet 07 april 2011, 22:47:36
När det var som kallast i vinter, under -15°, var tempdiffen på köldbäraren ut och in ca 0,2°. Installatören tycker detta är ok, men det medför att pumpen går konstant. Enligt Nibe borde man kunna hålla en tempdiff på ca 2°, och detta skall kunna justeras med flödeshastigheten på köldbäraren. Vad finns det för erfarenheter "där ute"?
Titel: SV: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare
Skrivet av: bopakoster skrivet 07 april 2011, 22:57:41
När det var som kallast i vinter, under -15°, var tempdiffen på köldbäraren ut och in ca 0,2°. Installatören tycker detta är ok, men det medför att pumpen går konstant. Enligt Nibe borde man kunna hålla en tempdiff på ca 2°, och detta skall kunna justeras med flödeshastigheten på köldbäraren. Vad finns det för erfarenheter "där ute"?
En erfarenet är att Nibes tempgivare är opålitliga. För att veta diffen korrekt, mät med samma givare(IRmätare) eller kalibrera givarna, t.ex kolla om de ger samma temp när CP går utan att VP är på.
Titel: SV: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare
Skrivet av: mexitegel skrivet 08 april 2011, 13:00:12
Såvitt känt kan man inte kalibrera tempgivarna i 1x45-serien, vilket är märkligt på grund av den låga kvaliteten på givarna.
Titel: SV: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare
Skrivet av: bopakoster skrivet 08 april 2011, 13:06:49
Såvitt känt kan man inte kalibrera tempgivarna i 1x45-serien, vilket är märkligt på grund av den låga kvaliteten på givarna.
Medveten om bristen, menade kalibrera på papper, dvs ta reda på skillnaden i visat värde när KB cirkulerar utan att VP går, dvs har samma temp på både in och utgångsida.
Jag har 1225, i den kan man kalibrera värdet på utomhus och inomhusgivarna men endast med 1 grads noggrannhet. Också  otillfredställande.
Titel: SV: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare
Skrivet av: David Rinnan skrivet 08 april 2011, 14:16:47
om det är så liten diff, och nu generaliserar jag ju förstås, så kan man anta, förutsatt att givarna fungerar, att det vore läge att testa och sänka hastigheten lite.

Menar du att detta fenomen enbart visar sig när det är riktigt kallt?
Titel: SV: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare
Skrivet av: Mejeristen skrivet 08 april 2011, 14:48:57
om det är så liten diff, och nu generaliserar jag ju förstås, så kan man anta, förutsatt att givarna fungerar, att det vore läge att testa och sänka hastigheten lite.

Menar du att detta fenomen enbart visar sig när det är riktigt kallt?

Diffen sjunker med fallande temperatur, sommartid ca 1,5°, frågan är vilken temp.ökning man kan vänta sig efter 400 m jordslinga?
Titel: SV: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare
Skrivet av: David Rinnan skrivet 08 april 2011, 14:55:10
Nu är jag ju ingen dignitär... men jag får ändå för mig att om tempdiffen är nästan 0 så innebär ju detta att väldigt lite energi har kunnat tas ur köldmediet.

Rent teoretiskt är det väl så att om soppan rann lite långsammare så skulle maskinen hinna plocka ur den effekt som behövs.

Frågan är vilket argument som installatören har för att det fungerar ok. Nästa fråga är ju om du tycker dig ha problem med anläggningen. Lite beroende på dessa svar blir väl rekommendationerna något olika.

Om det är enkelt att ändra tillbaks kan man ju alltid justera farten på CP. Men sedan kommer ju frågan om hur du utvärderar resultatet av ändringen. Ett bättre delta är ju kanske inte någon garanti för att det blir bättre som helhet, det kan ju bero lite på hur maskinen är konfad om jag förstår det rätt.

Men i min lilla värld, som sagt, så är ett delta på 0.2 grader väldigt lite givet den generella rekommendationen på 3 grader.
Titel: SV: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare
Skrivet av: bopakoster skrivet 08 april 2011, 15:05:19
om det är så liten diff, och nu generaliserar jag ju förstås, så kan man anta, förutsatt att givarna fungerar, att det vore läge att testa och sänka hastigheten lite.

Menar du att detta fenomen enbart visar sig när det är riktigt kallt?

Diffen sjunker med fallande temperatur, sommartid ca 1,5°, frågan är vilken temp.ökning man kan vänta sig efter 400 m jordslinga?
För mig låter det som att givaren på KBut är defekt och ger ett konstant värde. KB in och ut minskar normalt på vintern då man tar ut mer ur hålet. Kan förklara att diffen ser mindre ut på vintern om givare ut inte funkar..

Tillägg: Installatören vet att vad KB  givarna visar är betydelselöst för VPdriften. Han kan säga att den går bra utifrån annan information.(gäller i alla fall för Nibe 1225)
Titel: SV: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare
Skrivet av: mexitegel skrivet 08 april 2011, 23:43:10
Såvitt känt kan man inte kalibrera tempgivarna i 1x45-serien, vilket är märkligt på grund av den låga kvaliteten på givarna.
Medveten om bristen, menade kalibrera på papper, dvs ta reda på skillnaden i visat värde när KB cirkulerar utan att VP går, dvs har samma temp på både in och utgångsida.
Jag har 1225, i den kan man kalibrera värdet på utomhus och inomhusgivarna men endast med 1 grads noggrannhet. Också  otillfredställande.
Aha, då är jag med :)

Appropå detta, jag har funderat på om det inte vore möjligt att ansluta en potentiometer parallellt med givaren för att fixa detta tillkortakommande. Men det är mer än 15 år sedan jag räknande med ohm's lag så har jag ännu inte orkat lista ut storleken på potentiometern.... Någon annan kanske har gjort det?  ::)
Titel: SV: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare
Skrivet av: David Rinnan skrivet 08 april 2011, 23:49:26
nu vet ju inte jag hur en 1245 fungerar.

Men om intstallatören säger att han gjort en standardinstallation. Så vore det nog inte helt fel att testa o sänka hastigheten på kalla cepen och se vad som händer. Du kan ju alltid ändra tebaks.
 *vinkar*
Titel: SV: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare
Skrivet av: bopakoster skrivet 08 april 2011, 23:51:36
Aha, då är jag med :)

Appropå detta, jag har funderat på om det inte vore möjligt att ansluta en potentiometer parallellt med givaren för att fixa detta tillkortakommande. Men det är mer än 15 år sedan jag räknande med ohm's lag så har jag ännu inte orkat lista ut storleken på potentiometern.... Någon annan kanske har gjort det?  ::)
Säkert. Har för mig jag läst om det i nån tråd, men du kommer nog på det själv   ;)
Titel: SV: Nibe 1245, tempdiff på köldbärare
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 april 2011, 09:48:44
Om givarna visar fel bör det vara enklast att ringa nibe så skickar dom nya.