Författare Ämne: NIBE 1245 Framledngstemperatur  (läst 6976 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Alje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Strömsholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
NIBE 1245 Framledngstemperatur
« skrivet: 05 oktober 2013, 11:24:36 »
Hej !

Har framledningstemp (BT2) 23,6 grader
samt returledningstemp (BT3) 23,9 grader
Beräknad framledning 44,1 grader.

Ska inte BT2 sträva efter att komma till "beräknad framledningstemp" ?

Har lite kyligare inomhus och söker orsak....allt avluftat t.o.m v-pumpen...
Vad säger Ni...I need help

/Alje
Villa 1911. Två våningar (55+55 kvm) + källare 45kvm. Uppvärmning idag: Nibe 1245-8 Bergvärme, Panasonic luft-luftvärmepump X 2. En utedel (2E15CBPG) samt två innedelar (nere: E9DKEW, uppe ME7DKEG). Pitekaminen 6kW.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2013, 18:37:40 »
Njo, typ, det är det förenklade svaret.

Men beräknad framledning på 44 grader och bara en framledning på 24...? Här ligger en hund begraven bland dina inställningar på pumpen, varför har den inte startat alls (GM borde ju ha räknat klart för start sedan länge...)?

"Har lite kyligare" kommer innan helgen är slut vara "Det är snorkallt".  a:gl

Inte varit o skruvat på VP i våras för att inte få onödiga starter natte-tid o glömt ändra tillbaka nu till kalla hösten. ;)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2013, 11:31:08 »
Tänkte samma sak, är den inställd på sommarläge?
Välj "Auto" i meny 4.2 och kolla även 4.9.2 "stopp av värme"
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Strömsholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2013, 16:05:33 »
Nja, till saken är att pumpen sätter igång o kör till beräknad framledningtemp. Sedan stannar den.... varpå temp. på framledning snabbt sjunker igen .... Inga sommarprogram är aktiva...

Returtemp hinner ju inte stiga på denna korta drift...
Villa 1911. Två våningar (55+55 kvm) + källare 45kvm. Uppvärmning idag: Nibe 1245-8 Bergvärme, Panasonic luft-luftvärmepump X 2. En utedel (2E15CBPG) samt två innedelar (nere: E9DKEW, uppe ME7DKEG). Pitekaminen 6kW.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2013, 16:07:26 »
Dina termostater stryper bort flöde.
Öppna alla termostater så skall du se att det fungerar.
Blir det för varmt inne, sänk parallellförskjutningen ett par grader, eller dra ned rumsgivaren litegrann.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Alje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Strömsholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2013, 16:15:23 »
Nja, enligt mig är samtliga termostater öppna...Har 5 st utflöden mot radiatorer... Som sagt...Returtemp höjs inte nämnvärt på denna korta körning. Tycker väl att pumpen borde stanna då returen når beräknad framledningstemp...eller?
Villa 1911. Två våningar (55+55 kvm) + källare 45kvm. Uppvärmning idag: Nibe 1245-8 Bergvärme, Panasonic luft-luftvärmepump X 2. En utedel (2E15CBPG) samt två innedelar (nere: E9DKEW, uppe ME7DKEG). Pitekaminen 6kW.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2013, 16:34:57 »
Den menyn visar klimatsystem 2, och den deltar inte i regleringen, annat än shunten för det klimatsystemet. Titta på klimatsystem 1 i stället.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2013, 16:45:06 »
Om du loggar via usb minne och lägger in loggen här så ser man hur vp går det räcker om 1 start kommer med i loggen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2013, 19:25:40 »
Flödet är som sagt för lågt, skillnaden mellan fram och returledning (BT2 och BT3 på klimatsystem 1) ska vara max 8 °C då kompressorn går och den värmer huset. Kolla först om nått stryper flödet, t ex smutsfilter innan du justerar farten på värmebärarpumpen för att få till det.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2013, 00:07:41 »
Tycker väl att pumpen borde stanna då returen når beräknad framledningstemp...eller?

Pumpen stannar när den räknat hem gradminutrarna, dvs när den når 0 (noll) eller högre som värde på gradminuter. Varje minut räknas skillnad mellan beräknad och faktiskt framledningstemp, är temp 5 grader varmare än beräknad räknas gradminuter (GM) uppåt och pumpen stannar när GM når "0" eller ett högre värde. Är temp 5 grader lägre än beräknad räknas GM nedåt och när den når inställt värde för start av VP so studsar kompressor igång. Default för GM vill jag minnas är -60.

Baserat på ovan torde du ha en hel del start/stopp på ett dygn? En loggfil enl Smurfens förslag vore kanoners. Om inte annat ett foto/nedskrivna värden från VP när kompressor gått ett par minuter (klamatsystem 1).

Men segt flöde i VB låter troligt, dock lite drygt att finna vad som stryper. Utöver övriga tankar och idéer från hjältarna på forat klurar jag på kärvande ventiler. Nu verkar du ju ha ett andra klimatsystem, men om du bara har radiatorer med enrörssystem och en kärvande ventil/termostat efter att ha stått still länge i sommar? Öppna/stäng/motionera ventilerna ett par gånger och knacka ev lite försiktigt med en skiftnyckel/hammare på ventilhuset om du tror dig ha hittat den kärvande boven.

Skriv och berätta lite mer om systemet sÃ¥ skall du se att du snart inte fryser längre.  tummenupp

Edit: det är bra om man inte missar allt för många viktiga ord i en i övrigt oviktig mening i ett oviktigt inlägg... *suck*
« Senast ändrad: 08 oktober 2013, 00:11:32 av Puckonen »
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Alje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Strömsholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2013, 17:11:27 »
Japp, då har man loggat...ändrade gradminut för start av kompressor från -60 till -30..för att få igång den...(vet inte riktigt vad som gäller i inställning..har default).

Se o granska gott folk...

/ALje
Villa 1911. Två våningar (55+55 kvm) + källare 45kvm. Uppvärmning idag: Nibe 1245-8 Bergvärme, Panasonic luft-luftvärmepump X 2. En utedel (2E15CBPG) samt två innedelar (nere: E9DKEW, uppe ME7DKEG). Pitekaminen 6kW.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2013, 18:03:43 »
Om du vill köra den utan att ändra på inställningarna kan du gå till VP-menyn som visar gradminuter och sänka dem manuellt så att VP:n kör igång.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2013, 18:19:32 »
Du har för dålig cirkulation på varma sidan (radiatorerna) deltat ligger på 15 grader bör vara ca 8 vet du om det varit ok tidigare ? Börja med att rensa filtret som sitter på röret från radiatorerna till vp. Hittar du mycket smuts där kan du logga igen är det rent får du nog öka hastigheten på cp med mycket 40 % eller nått liknande. lägg gärna in en logg igen så ser man hur den går. Hur länge har du haft den installerad ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Alje

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Strömsholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2013, 18:29:55 »
Smurfen...har haft den i.....en månad. I början hade jag sjukt varmt...fick inte värme i 2 st radiatorer på övervåningen. En ventil kärvade. Sedan dess har jag inte fått upp värme i systemet!!! T.o.m golvvärmen i källaren är kall...nu kollar jag filter. På vilken hastighet bör cp stå på? 1-4...tydligen är 1 för lågt.. :o
Villa 1911. Två våningar (55+55 kvm) + källare 45kvm. Uppvärmning idag: Nibe 1245-8 Bergvärme, Panasonic luft-luftvärmepump X 2. En utedel (2E15CBPG) samt två innedelar (nere: E9DKEW, uppe ME7DKEG). Pitekaminen 6kW.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: NIBE 1245 Framledngstemperatur
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2013, 18:50:21 »
Nu blev det konstigt du har tydligen flera cp ? ställ den på 4an så länge så du får igång maskin så kan vi finjustera sen när du förklarat hur systemet ser ut. Har du arbetstank till vp eller annan tank ? är den extra cp endast till golvärmen ? Om du håller inne bakåt knappen på vp meny i ca 10 sekunder så kommer du till installatörs menyn leta upp cp hastigheten där och ställ den på 80% så länge i både läge värme samt ekonomi så finlirar i senare.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!