Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 september 2017, 12:55:17 »

Flera tillverkare har nån typ av online tjänst sen hur bra dom är har jag inte koll på. Vet inte vad transient spänningar är men har vp mjukstart vilket flera har i dag så blinkar inte tex lampor när den startar. Om din vp är underdimensionerad bör det ha gått en del elspets om inte är det rätt storlek. En underdimensionerad vp får lite flera drifttimmar så slits mera av dom men den går in sönder på grund av att den är underdimensionerad och får gå mycket.
Skrivet av: R2
« skrivet: 22 september 2017, 11:51:49 »

Tackar för svaren!

-om nästan alla kör med SCROLL-kompressor per idag, tolkar jag det som att det är korrekt att den faktisk *är* smartare som konstruktion och därmed är ett vinnande koncept. Finns någon litteratur på mätningar/ undersökningar på detta, vore det kul att dyka in i (OK, I admit it .. nerd!)

Hur felet ser/såg ut, mnja, se det.. det är tyvärr en annan femma att beskriva:
Frugan kom hem en vecka innan jag efter sommarens semester, och ni kan väl gissa vilka alla nya svenska ord jag lärde mig (jag är norsk..) då hon ringde , blöt och iskald - hon hade hoppat in i duschen; iskallt vatten och kåken var kall. Gick ned till pannrummet: stendöd kompressor. Ringde jour. Kompressoren låter sig starta, men blev rödglödande varm vid drift, det är inte övertemperatur-skyddet som löser ut el-patronen i vv tanken i alla fall. reparatören konstaterade utslinte ventiler, då började den korta resan mot tippen för vår anläggning: Det skulle "inte löna sig att köra 25 papp i reparation", man vet inte när den klappar ihop igen, anläggningen är från 2003, utvecklingen har gått långt framöver på senaste 14 åren, bättre effektivitet, ny garantiperiod... you know. the full Monty.

Hur länge kan jag räkna med, att en reparerad kompressor håller? Frustrerande att byta hela rubbet bara för att små ventiler i en kompressor tar kvällen..

Jag reagerade försåvitt på, att kompressorn senaste åren låt j*vligt illa vid start/stopp (bankeljud+ Richterskala 6 jordskalv-ristningar), men annars har anläggningen funkat topp i alla år.

* Alla de servicefolk vi har haft inom säger också, att 11kW är underdimensionerad för vår kåk - den bör ha en 16kW anläggning, då möjligen kompletterad med ett borrhål nummer 2 (vi har ett bra 210m djupt hål idag, antagligen med ett hälsosamt flöde av grundvatten). Underdimensionering har möjligen bidragit till, att den har fått lov att arbeta mer än "normalt", och därmed slits motor/ventiler mer. I 2003 kostade elen mindre, det var väl inte så noga med att brassa på med elpatronen en större andel av året än idag.

Allt detta är min motivation för att leta en ~16kW-anläggning med  kompressor som:
* helst har minimum antal rörliga delar (läs: ventilar) så att färre grejer kan gå sönder (alltså SCROLL?)
* kan varvtalstyras ( "On/Off" tycker jag suger. du får transientspänningar i elen och risikerar mer vibrationer) det här är väl ett av de få tillfällen var mjuk=bra..
* kan övervakas, justeras och loggas via nätet. (jag vill ha larm&varningar i mobilen, se statistik, temperaturer, tryck loggat som graf & tabell) (fantasera bara om du som reparatör kan få detta via e-post, som underlag för besöket)

Hjärtesuck:
Har värkligen inte värmepump-branchen kommit in på SmartHome/ Internet of Things (IoT)- spåret?  Jag kan idag via mobilen styra min golvvärme, min luft/luft värmepump, tvättmaskin och min larm + kamera. Jag får larm vid vattenläcka, brand, rök och inbrott. Jag kan följa min evt stulne bil/båt/ bortsprungne hund via GPS, och jag kan titta in i via kylens kamera för att se på mobilen vad som måste handlas in när jag står på ICA 470km undan. Men om värmepumpen pajar mitt i februari medan vi åker skidor i Sälen är allt tyst intill jag kommer hem till de facto frost/vattenskada och döda planter? Här finns ett marknadssegment som skriker etter attention...
Jag har hittat prylar som jag vill bygga ihop till att få kontroll på allt detta, men det kostar ~15 laken. "Någon" producent av VP måste väl redan ha nosat på detta?... *suck* kanske jag bör starta eget bolag för detta.. andra kanske vill ha något liknande..

Viessman Vitocal 300-G är scroll. Dock on/off

De har nog även de du efterfrågar ang styrningen.

https://www.viessmann.com/com/content/dam/vi-corporate/COM/Press/ish-2017/08/press-release-14032017-06.docx/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/press-release-14032017-06.docx

Loggarna du efterfrågar finns där i styret. Bla COP beräkning etc. Sen hur man får ut dem som användare vet jag ej.
Men i själva styrningen så finns det förbannat mycket information att få. Kylprocessen med tryck mm mm mm mm. Har inte forskat hur man kan få ut den informationen bara annat än bläddra runt i displayen. Borde gå tycker jag.

Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 september 2017, 10:29:59 »

Nästan alla är nog scroll i dag tror jag i alla fall men Nibe kör med kolv upp till 12 kw på on/off vp.

Upp till 10 kW är kolv, från 12 kW är det scroll på Nibe.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 september 2017, 09:56:01 »

Kolla på Termia Inverter L, Nibe 1255-16, Daikin Evolution (max 13 kW).
I vart fall Thermia och Nibe har möjlighet till övervakning/styrning via internet.
Annars kan man övervaka värmepumpar och få larm om nåt går snett även med den datalogger jag utvecklat och säljer, se min signatur.
Skrivet av: Anders And
« skrivet: 22 september 2017, 09:27:53 »

Tackar för svaren!

-om nästan alla kör med SCROLL-kompressor per idag, tolkar jag det som att det är korrekt att den faktisk *är* smartare som konstruktion och därmed är ett vinnande koncept. Finns någon litteratur på mätningar/ undersökningar på detta, vore det kul att dyka in i (OK, I admit it .. nerd!)

Hur felet ser/såg ut, mnja, se det.. det är tyvärr en annan femma att beskriva:
Frugan kom hem en vecka innan jag efter sommarens semester, och ni kan väl gissa vilka alla nya svenska ord jag lärde mig (jag är norsk..) då hon ringde , blöt och iskald - hon hade hoppat in i duschen; iskallt vatten och kåken var kall. Gick ned till pannrummet: stendöd kompressor. Ringde jour. Kompressoren låter sig starta, men blev rödglödande varm vid drift, det är inte övertemperatur-skyddet som löser ut el-patronen i vv tanken i alla fall. reparatören konstaterade utslinte ventiler, då började den korta resan mot tippen för vår anläggning: Det skulle "inte löna sig att köra 25 papp i reparation", man vet inte när den klappar ihop igen, anläggningen är från 2003, utvecklingen har gått långt framöver på senaste 14 åren, bättre effektivitet, ny garantiperiod... you know. the full Monty.

Hur länge kan jag räkna med, att en reparerad kompressor håller? Frustrerande att byta hela rubbet bara för att små ventiler i en kompressor tar kvällen..

Jag reagerade försåvitt på, att kompressorn senaste åren låt j*vligt illa vid start/stopp (bankeljud+ Richterskala 6 jordskalv-ristningar), men annars har anläggningen funkat topp i alla år.

* Alla de servicefolk vi har haft inom säger också, att 11kW är underdimensionerad för vår kåk - den bör ha en 16kW anläggning, då möjligen kompletterad med ett borrhål nummer 2 (vi har ett bra 210m djupt hål idag, antagligen med ett hälsosamt flöde av grundvatten). Underdimensionering har möjligen bidragit till, att den har fått lov att arbeta mer än "normalt", och därmed slits motor/ventiler mer. I 2003 kostade elen mindre, det var väl inte så noga med att brassa på med elpatronen en större andel av året än idag.

Allt detta är min motivation för att leta en ~16kW-anläggning med  kompressor som:
* helst har minimum antal rörliga delar (läs: ventilar) så att färre grejer kan gå sönder (alltså SCROLL?)
* kan varvtalstyras ( "On/Off" tycker jag suger. du får transientspänningar i elen och risikerar mer vibrationer) det här är väl ett av de få tillfällen var mjuk=bra..
* kan övervakas, justeras och loggas via nätet. (jag vill ha larm&varningar i mobilen, se statistik, temperaturer, tryck loggat som graf & tabell) (fantasera bara om du som reparatör kan få detta via e-post, som underlag för besöket)

Hjärtesuck:
Har värkligen inte värmepump-branchen kommit in på SmartHome/ Internet of Things (IoT)- spåret?  Jag kan idag via mobilen styra min golvvärme, min luft/luft värmepump, tvättmaskin och min larm + kamera. Jag får larm vid vattenläcka, brand, rök och inbrott. Jag kan följa min evt stulne bil/båt/ bortsprungne hund via GPS, och jag kan titta in i via kylens kamera för att se på mobilen vad som måste handlas in när jag står på ICA 470km undan. Men om värmepumpen pajar mitt i februari medan vi åker skidor i Sälen är allt tyst intill jag kommer hem till de facto frost/vattenskada och döda planter? Här finns ett marknadssegment som skriker etter attention...
Jag har hittat prylar som jag vill bygga ihop till att få kontroll på allt detta, men det kostar ~15 laken. "Någon" producent av VP måste väl redan ha nosat på detta?... *suck* kanske jag bör starta eget bolag för detta.. andra kanske vill ha något liknande..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 september 2017, 07:45:55 »

Kan du förklara mer noga hur felet ser ut, exakt vad har hänt som gjort att du tagit dit reparatör?
(Inte sällan påstås att det är kompressorfel även om det inte är det)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 21 september 2017, 20:21:43 »

Nästan alla är nog scroll i dag tror jag i alla fall men Nibe kör med kolv upp till 12 kw på on/off vp.
Skrivet av: Anders And
« skrivet: 21 september 2017, 18:44:38 »

Hej;
Vår gamla IVT Ecoline 11kW har lagt av - ventilerna har visstnog pajat... (toppen besked i September,,!)

(pajat installation: IVT Ecoline 11 kW, 300l extern VVberedare, 210m borrhål, tegelstenshus bygd 1947, totalt areal 350kvm, senaste 2 års elförbrukning: 2016=24.000 kWh, 2015=25.000 kWh)

* Vi är därför nyfikna på, om det finns någon som kan säga något om erfarenheter med SCROLL- type kompressorer (som alltså *inte* har ventiler) kontra "goda gamla" kolvkompressorar.
* Den enda leverantören vi ser med SCROLL-kompressor, är Thermia. Kan detta verkligen vara korrekt?
* Om en SCROLL-kompressor är så mycket smartare, varför används den då inte av "alla"  på marknaden??

Mvh Anders And

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren