Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning  (läst 26680 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad erikje

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« skrivet: 21 oktober 2012, 09:07:49 »
Hej

Köpte en begagnad (cirka 2 år gammal) Fujitsu ASYA12 LGC (Arctic version) som jag fått monterad till mitt garage. Garaget är cirka 40 m2, väggarna är isolerade med 95+95mm och taket med 95mm plus spån.

Jag kör pumpen i "underhållsvärmeläget" 10 grader nu, tanken är att jag alltid ska köra den i detta läge om jag nu inte vet att jag ska vara i garaget och göra något och vill ha varmare där. Pumpen har fungerat bra hittills (monterades i augusti) förutom att jag har problem med att det bildas mycket is på pumpen. Isen bildas främst på vänster sida och på baksidan av pumpen (se bild). Jag bor i norrbotten och vädret har varit väldigt fuktigt och regnigt under hösten, nu sista veckorna har vi haft en del minusgrader främst på nätterna.

Nu till mina frågor:
1) Är det något uppenbart fel på min pump eller är det normalt med denna typ av isbildning?
2) Kan man vid installtionen "missa" att installera värmaren som ska sköta av-isningen av pumpen och kan man på något sätt kontrollera om den fungerar?
3) Är det något i av-isningsprocessen som inte fungerar optimalt när man kör pumpen i 10-gradersläget och kan jag göra något för att påverka av-isningsprocessen?
4) Övriga tips eller råd kring detta problem?

Tack på förhand!

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 09:28:15 »
Kan ha kommet inn i en "ond sirkel" Ã¥ ikke klarer Ã¥ avrime helt hver gang . Det kan da bygge seg gradvis pÃ¥ . ForeslÃ¥r at du kjører pumpa i kjølemodus slik at utedelen blir fullstendig isfri . Trolig nok et kvarters tid for Ã¥ fÃ¥ vekk det der   ;) . Sett pumpa pÃ¥ cool Ã¥ lavest mulig temp , da isen borte setter du den bare i varmemodus igjen . Kan hende det vil være lurt Ã¥ kjøre pÃ¥ en høyere innetemp særlig i veldig fuktig vær for at pumpa skal klare avrimingen . Men du fÃ¥r prøve deg fram . Den 8 og 10 graders temperaturmuligheten som er pÃ¥ noen pumper kan gjøre avrimingen litt "trasig"   :)

Raptus
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 09:42:42 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2012, 10:23:52 »
Ã…h nej, ett till inlägg pÃ¥ norska... här är länken sÃ¥ ni slipper skriva in den http://translate.google.com :P  a:gl
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34873
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2012, 12:31:53 »
Orsaken till detta problem är att energibehovet är väldigt lågt i ditt garage.
Värmepumpen går troligen på låg eller lägsta effekt, eller on/off.
Då avfrostningen styrs av temperaturen på gasledningen så kan det vid denna typ av väder gå lääänge mellan avfrostningarna utan att temperaturen når sin triggerpunkt.
När frost väl börjat sätta sig på plåtdelarna så släpper det inte, och det blir lätt som du visar på bilden.

Om du kan programmera in temperaturhöjning via timer skulle du kunna prova öka tempen till 20°C i 5 minut/dygn, då gasar värmepumpen på, och en avfrostning kommer att triggas omedelbart.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2012, 13:13:55 »
Tusen takk Shelter for at du er sÃ¥ "gjestfri" Ã¥ viser at vi Norske er uønsket pÃ¥ forumet   salut Takk Ã¥ adjø.  Men kommer tilbake   hahaha! 
Raptus
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 13:35:59 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad erikje

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2012, 17:18:56 »
Har idag prövat att köra pumpen i läget "Cool" och 18 grader (lägsta som går att köra) som "raptus" föreslog. Jag tycker inte jag märkte någon större skillnad vad gäller av-isningen. Däremot hade jag tur med vädret och solen sken på pumpen vilket gjorde att jag kunde pillra bort det mesta av isen.

Tror ni av av-isningen fungerar bättre om jag inte kör den i 10-gradersläget och istället väljer att köra den på värme och lägsta temperatur (16 grader)? Jag ska kolla upp Rickards förslag om att köra den på timer och gasa upp värmen kortare perioder, dock tveksam att den kan växla från 10-gradersläget till att köra värme på timer

Det finns ett litet hål under pumpen som jag föreställer mig ska dränera pumpen på vatten men det är fyllt med is. Är det ett hål som ska vara is-fritt?

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2012, 20:06:36 »
Hej.
Til at börja med.  Är själv norsk och arbetar för et ut av Sveriges största industrikoncern. Dom har hittills under de senaste sju Ã¥ren varit mycket nöjd even om jag har skrivit og talat pÃ¥ norska. Tror det samma om dom som fÃ¥r nyttig informasjon pÃ¥ det her forum, even om det er en svensk som tipsas ut av en "norrbagge" sÃ¥ att ett problem kan lösas
Det rekker, vänder mig till att skriva Norska.

Årsakene er allerede nevnt, og da blir oppgaven å finne metode for å komme rundt de. En er som nevnt å heve til 16 °C,
 da blir det snart som et normalt hus. En annen er som jeg her lest som tips pÃ¥ forumet er Ã¥ felde vingene sÃ¥ de peker ned pÃ¥ innedelen, da gÃ¥r det naturlig mer luft gjennom innedelen under defrost. Kanskje ta de bort ogsÃ¥?
Mer arbeidkrevende er å åpne utedelen og isolere temperaturføler som står på røret ut av fordamper. Da leser den mer riktig temperaturen på røret, som godt kan være -3 °C uten at føler registrer det når den blir "varmet" av kanskje +2 °C som er uteluftens temperatur.

En siste sak som definitivt vil hjelpe. Kommer du lett til returrøret fra innedel til utedel? Hvis så, ta av isolasjonen på 1 meter. Splitt et metallrør med samme indre diameter som ytre diameter på returrør. Lim med silikon på de to halvdelene. De blir et varmemagasin det tappes energi fra under defrost, og varmes med underkjølingseffekt mellom defrost. Jo mer energimagasin du kan henge på returrøret jo bedre blir defrost.

« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 22:04:13 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad shelter

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tekniknörd
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2012, 21:04:08 »
Det är lungt, var med glimten i ögat jag skojade om att skriva på norska.
Gav igen lite för en annan kommentar raptus skrev om svenska hus. ;)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2012, 21:22:13 »
   tummenupp Bra Shelter , blir nok ikke slutt pÃ¥ norsk/svensk moro   ;) . Var det svenskhuset du sikter til betalt med svenske "pesetas" kanskje   :-))

Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2012, 07:12:59 »

Det finns ett litet hål under pumpen som jag föreställer mig ska dränera pumpen på vatten men det är fyllt med is. Är det ett hål som ska vara is-fritt?

Hålet som du ser ska vara isfritt så vattnet kan rinna ut.
Det kan vara sÃ¥ att montören missat/glömt  bygla mellan L och L1 pÃ¥ utedelens plint och dÃ¥ är inte värmekabeln i bottentrÃ¥get inkopplad.
Värmekabeln/termostaten kan även vara defekt och måste då bytas ut.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad E.T.

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2012, 08:22:29 »
Det kan vara en bra ide`att hälla varmt vatten över förångaren för att få bort allt is från plåtdelarna så att den kan börja om från rent "hus", kanske med lite högre temp. Du får pröva dig fram.
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme pÃ¥ 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla pÃ¥ vinden, värmen kommer ändÃ¥ dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. FristÃ¥ende isolerat garage 30,0 m2 med förrÃ¥d 12,3 m2. NÃ¥gra glödlampor mÃ¥nga energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förrÃ¥d =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.

Utloggad erikje

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2012, 13:36:23 »
Hålet som du ser ska vara isfritt så vattnet kan rinna ut.
Det kan vara sÃ¥ att montören missat/glömt  bygla mellan L och L1 pÃ¥ utedelens plint och dÃ¥ är inte värmekabeln i bottentrÃ¥get inkopplad.
Värmekabeln/termostaten kan även vara defekt och måste då bytas ut.

Ok, då är det ju med all säkerhet något som är galet där för det hålet är verkligen fyllt med is. Jag ska kontakta montören och be honom komma och kolla på det.

Förhoppningsvis får jag mindre problem med isbildning om värmekabeln i tråget fungerar. Jag ska testa fortsätta och köra på 10-grader underhållsvärme när värmaren i tråget fungerar, får jag fortfarande problem med mycket isbildning då så ska jag testa köra den i "vanligt" värmeläge på 16 grader.

Tack för all hjälp!

Utloggad KÃ¥ge watt

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #12 skrivet: 01 november 2012, 20:31:13 »
Jag tror på att köra 16gr istället. Hade problem med min 09lgc som jag fick utbytt mot en plasma.Denna har inte någon 10gr funktion men har 16 gr som minsta läge. Har gått klockrent i 2år nu. Tror inte man sparar så väldig mycket på 10gr.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus frÃ¥n 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristÃ¥ende garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Ã…rsmedeltemp -1,7gr

Utloggad erikje

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #13 skrivet: 07 november 2012, 13:52:08 »
Jag börjar fundera på om min pump kör någon avfrostning överhuvudtaget i och med att hela vänstrasidan och baksidan blir täckt av is kontinuerligt, det kanske är avfrostningsgivaren som är trasig snarare än trågvärmaren... är det någon som vet om trågvärmaren ska gå hela tiden eller om den bara går i samband med avfrostning? Jag menar... det är konstaterat att trågvärmaren inte fungerar då det alltid är is där... men den kanske inte fungerar för att avfrostningsgivaren inte "signalerar" till den att den ska köra.
« Senast ändrad: 07 november 2012, 20:03:05 av erikje »

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #14 skrivet: 07 november 2012, 21:09:29 »
Jag börjar fundera på om min pump kör någon avfrostning överhuvudtaget i och med att hela vänstrasidan och baksidan blir täckt av is kontinuerligt, det kanske är avfrostningsgivaren som är trasig snarare än trågvärmaren... är det någon som vet om trågvärmaren ska gå hela tiden eller om den bara går i samband med avfrostning? Jag menar... det är konstaterat att trågvärmaren inte fungerar då det alltid är is där... men den kanske inte fungerar för att avfrostningsgivaren inte "signalerar" till den att den ska köra.
Kanskje utetemperaturføler er defetkt og forteller at det er "sommer". Da blir det ikke defrost, og trågvärmen går ikke på (Den kommer på mellom 0 og +5 et sted)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!