Nu har inte jag någon IVT, men av vad jag läst här på forumet verkar det vanligt att IVT-installationer har en extern cirkpump och denna bypass. Såvitt jag förstår är anledningen att man då kan cirkulera radiatorslingan även under tiden pumpen gör varmvatten, eller helt enkelt står stilla.
I system med bypass är det dessutom viktigt att reglerdatorns kurva är rätt injusterad.Alla termostater skall vara fullt öppna eller bortplockade, eventuell över eller undertemp i olika rum justeras med grundflödet genom varje enskild radiator, blir ett rum för varmt, minska flödet genom den radiatorn. Blir ett rum för kallt, öka flödet genom den radiatorn.
Vi kom överens om att testa att strypa den interna med kulventilerna som är till för att kunna byta pumpen. Efter detta känns bypassröret svalt Jag är osäker på om detta är en bra permanent lösning eller inte.
Ett bättre alternativ är nog att köpa en större extern pump, just nu är radiatorerna inte jämnt varma över hela ytan.
Radiatorerna skall inte vara jämnt varma över hela ytan. De skall helst vara 7-10 grader svalare nertill. Är det för högt flöde så att det är samma temperatur över hela ytan ökar pumpens elförbrukning pga högre returtemperatur.
1. Med den låga temperatur som en värmepump arbetar med så vill man ha så högt flöde som möjligt i radiatorsystemet, högt flöde i radiatorkretsen garanterar att radiatorernas hela yta bli "lika" varm och den totala uteffekten vid en viss given (låg) framledningstemp blir högre.