Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Blåbulle skrivet 26 februari 2014, 21:20:14

Titel: Underdimensionerat borrhål, ftx+ thermia vent?
Skrivet av: Blåbulle skrivet 26 februari 2014, 21:20:14
Hej har ett nyborrat hål som inte verkar hålla måttet. 163m blev hålet fast avtalat djup var 180 då borriggen orkade inte längre pga av vattentrycket. Och varit igång sen lucia och nu efter den varmaste vintern jag någonsin har upplevt här i Skellefteå ligger brinne in på 0. Så min tanke var ett thermia vent för att få brinnetempen å öka lite innan borrhålet fryser igen helt. Men jag har ett gammalt ftx aggregat från när huset byggdes 1980. Så min tanke var att byta detta till ett nytt ftx som är placerat på kallvinden, och dra utluften från ftx till thermia vent som jag då monterar i gamla pannrummet där jag har min  thermia diplomat. Vet inte om detta är en dålig ide tänkte hör va proffsen säger.
Titel: SV: Underdimensionerat borrhål, ftx+ thermia vent?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 februari 2014, 21:32:18
Gissar att din avluft är ganska kall och blir säkert kallare när du byter till nytt Ftx så Thermia venten kommer troligtvis ge ganska lite effekt till brine om du har plats gräv ner lite jordvärme istället. 0 grader på brine är väl inte så illa.
Titel: SV: Underdimensionerat borrhål, ftx+ thermia vent?
Skrivet av: Blåbulle skrivet 26 februari 2014, 21:42:14
Tack för svar!
Ja men detta är igen normal vinter för oss, brukar vara minus konstant nov-mars. Och ner till -40 nån dag och -20 i flera veckor. I vinter har det varit -30 en natt, känns som att detta bara är en bråkdel av vad som kommer att behövas andra år.
Jordslang vet jag inte har bara 900 kvm tomt. 

Men det lustiga är att tillsats bara gått 3 Tim,

Men va säger du att jag ska köra tills det skiter sig?
Titel: SV: Underdimensionerat borrhål, ftx+ thermia vent?
Skrivet av: Roland skrivet 26 februari 2014, 21:45:06
Jag skulle till att börja med inte göra något alls. Eftersom det är sprickor i berget gör det inget om det fryser i borrhålet. Ca 1/3 av värmeöverföringsmotståndet ligger i slang och borrhål så för att det ska frysa fram till borrhålets vägg krävs det ett par minusgrader på ingående köldbärare. Vänta tills det har varit en ordentlig vinter och se vad det blir för temperaturer då.   
Titel: SV: Underdimensionerat borrhål, ftx+ thermia vent?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 februari 2014, 21:48:54
Jag skulle köra på inte säkert att brine sjunker så mycket till tempen brukar stanna till just runt 0an.
Titel: SV: Underdimensionerat borrhål, ftx+ thermia vent?
Skrivet av: Blåbulle skrivet 26 februari 2014, 22:01:14
 tummenupp
Men då byter jag bara ftx och ser hur det går nästa vinter

Tack ska ni ha för snabba svar