Hej!

Fick en Nibe 1245 -6 installerad i somras. Installatören har inte varit mycket till hjälp för att trimma in den, de har faktiskt inte ens monterat plåten där rören går in i huset eller innegivaren än. Men det är en annan historia...

Tänkte se om någon kan hjälpa mig trimma in mitt system. Jag är helt ny på detta. Men har med hjälp av andra trådar här på forumet lyckats skapa några loggar. Finns för 24 timmar bifogat.

120 m hål
Värmer ca 80 m2 (än så länge, ska in några fler radiatorer i källaren som värms med luft/luft idag)
1 plan med källare
Håller 20 grader inne (men höjer upp lite med braskamin ibland)

Tips mottages tacksamt!
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014, 16:33:59 »
Tycker det ser bra ut men jag skulle sänka hastigheten på varma cp lite så att skillnaden mellan in ut ur vp blir ca 7 grader när kompressorn går och har gått en stund. Om du håller inne bakåt knappen så kommer du till en meny där du kan ändra cp hastigheten och lite andra grejer också. Se till att få innegivaren monterad eller gör det själv för den fyller en bra funktion även effektvakten bör monteras om det inte redan är gjort.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad gabriellinton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 16:47:16 »
Tack för snabbt svar! Jag antar att det är värmebärarpumphastighet (5.1.11 på min) menyn jag ska in i. Där står varmvatten 40% värme 70% och ekonomi 70%

Ändrade värme till 60%. Bra ändring?
 Loggar nu igen.

Såg att köldbärarpump står på intermittent Och 75% hastighet. Är det bra?
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 16:59:42 »
Köldbäraren tyckte jag såg ok ut man brukar säga att optimalt är ca 3 grader så vill du kanske du kan öka lite. 60% blir nog toppen och du kan ändra även läge ekonomi det är hastigheten när kompressorn står still och den brukar man ställa lägre eller lika som läge värme.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad gabriellinton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2014, 11:04:15 »
Tack igen!

Jag har dragit ner hasigheten på varma cp en del i omgångar för att mer närma mig 7 graders diff. Ökade även på kalla cp. Lägger upp logg när det har stabiliseratsig och kört ett tag på samma värden.

Effektvakt, vet inte om det är installerat och inte vad den fyller för funktion. Vet att det sitter en säkerhetsbrytare, men det är väll inte samma sak?

En till fråga, ca 4 grader ur hålet, det är väll ok? Betyder det att jag har djupt nog hål?
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2014, 13:11:44 »
Effektvakten mäter strömmen på inkommande ledningar till huset. Om det går mer än vad huvudsäkringarna förväntas klara av så kopplar VP'n bort ett eller flera elpatronsteg. Syftet är att hindra att en säkring går när du kör tvätt-/diskmaskin och vattenkokaren samtidigt som eltillskottet är igång.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad gabriellinton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2014, 19:20:12 »
Ok, ingen aning om jag har en effektvakt eller inte. Hur ser de ut och var sitter de i så fall oftast?

Nu har jag försökt få till temp skillnaderna på varma och kalla. Har dragit ner varma cp till 35%(!).
Se bifogad loggningsfil.

2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2014, 21:26:26 »
Tycker det ser utmärkt ut  tummenupp om du skulle fÃ¥ mÃ¥nga starter vilket jag inte tror kan du ändra Gradminuter för start av kompressor till ett mindre värde (mera minus) men dÃ¥ kommer vp värma mera över bör men du verkar ha ok med starter ändÃ¥ men det kan vara bra att räkna starterna en vecka eller sÃ¥.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad gabriellinton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2014, 21:33:03 »
Ok! tack!  8)
Funderade idag på start/stopp. Hittade totalt antal start/stopp sedan installation, men inget över vecka eller dag. Är det lättast att bara skriva ner vad antalsräknaren står på och sedan se efter 1 vecka och se hur många start/stopp jag haft? Vad är rimligt värde per dag eller vecka?
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2014, 21:36:10 »
Vet inte vad som är optimalt men du ska inte behöva fler än 1 start per timme i alla fall. Skriv av tim räknaren och kolla några dagar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2014, 08:52:57 »
Ok, ingen aning om jag har en effektvakt eller inte. Hur ser de ut och var sitter de i så fall oftast?

Effektvakten har tre stycken strömkännare som skall sitta nånstans på inkommande el till huset och kopplas till VP'n. Titta på sidan 26 i den här manualen:
www.nibe.se/nibedocuments/9513/231603-2.pdf

Sen skall man göra diverse inställningar i styrsystemet också för att allt skall funka...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad gabriellinton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2014, 20:23:01 »
Vet inte vad som är optimalt men du ska inte behöva fler än 1 start per timme i alla fall. Skriv av tim räknaren och kolla några dagar.

Så nu har jag kollat i 70 timmar, blev 77 starter. Alltså 1,1 start i timmen. Totala driftstiden var 22h varav 4h till varmvatten.
Är det för mycket med dessa starter? Den går ju bara 1/3 av tiden, så den har väll lite kvar att ge. Alltså orkar när det blir lite kallare?
2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2014, 20:37:20 »
Jag tycker det är lite onödigt många men om du minskar Gm för start av kompressor så kommer starterna minska prova tex - 100 och minska även Gm för eltillskott till minst -500 gärna mera för det brukar inte märkas på innetempen om vp ligger lite efter.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad gabriellinton

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2014, 21:48:03 »
ok. Ändrade till -150 och -600. Får se hur det funkar. Ska bara gradminuter stå kvar på 25?

Kollade köldbärartemp nu när pumpen gick (visserligen för varmvattenproduktion, men bör stämma pÃ¥ köldbärartemp ändÃ¥?). Deltat var nu bara ca 2 grader (och bara +2C jämfört med för nÃ¥gra dagar sedan dÃ¥ jag fick +4C ur hÃ¥let).  Ska man öka hastigheten pÃ¥ pumpen eller sänka hastigheten för att fÃ¥ mer skillnad? Funderar pÃ¥ om man fÃ¥r annan temp in med olika hastighet eller om man tar mer energi (vilket resulterar i lägre ut temp) om pumpen gÃ¥r saktare.  Sc:,h 
Provade att sänka hastigheten och fick då högre delta. Stämmer det?

2018 -
70-tals hus 1.5 plan 165 kvm. Luft/luft + braskamin + direktverkande. Ca 15 000 kwh totalt inklusive hushållsel för 6 pers
2010 - 2018
Nibe 1245 6kw 120m + braskamin + Luft/Luft (i källaren)
Egethemshus 1939. 70+70kvm. 3 glas. ca 11 000 kwh totalt inklusive hushållsel per år

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: NIBE 1245 logg
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2014, 23:38:06 »
det stämmer. högre fart = mindre delta

hög fart är bra på kalla sidan. 2 låter helt ok tycker jag i alla fall (avis)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!