Men det tyder på att du har radiatorer strypta ( att tempen stiger så mycket) som rickard sa det försämrar COP i onödan!!
Hör av dig om du ser nån skillnad...
Lycka till
Jag har inga radiatorer strypta mer än i garaget. Jag tror mer på att det är en överdim VP trots att det bara är en D6
Säljaren sa att en 5:a hade räckt men jag tror inte det fanns mindre än 6 på diplomat
Jag har nu ställt om hysteres från 7° till 9°. Är värdet ligger 8° över börvädet när pumpen har jobbat klart och integralen är 0 eller då +3 när VP stänger av sig.
Skillnaden på fram och retur är då ca 10,5 grader (hoppar mellan 10-11° medan VP arbetar) och cirkulationspumpen står i läge III. Innegivaren justerade jag igår från läge 3 till 4:a
VP är bara två veckor så jag labbar fortfarande med kurvorna (gör en inställning/dag och sedan utvärderar). Jag har fått sänka kurvan när det blev kallare ute då innegivaren inte klarade av att kompensera och kör idag på 36 på kurvan och 21 på rumbör samt givare.
Vid -23 grader ute nu på morgonen verkligt (enligt pump -20) kunde jag se på kurvorna att VP går ungefär 75-80 av tiden så det finns nog lite till att ge innan tillskott behövs (och då bor jag utanför Växjö)
Brinne in ligger par minuter efter start på +6° och är ner i plus 2-3° när VP är klar (Plus 4-5 när det ligger kring nollan ute och pumpen jobber kortare tider). Undra hur mycket det kommer ändras med tiden
Jag har låtit borra ca 30% aktivt mer än vad installatören föreslog.
Hur mycket är det acceptabelt att utegiveren är fördröjd vid temp fall och höjningar?. Jag tror de har placerat givaren så att den tar upp förmycket av temperaturen från huset. När ute temp ändras snabbt ligger givaren efter med 3-4 grader. Både när det går upp och går ner.