Hej

Har ett hus på ca 300kvm, byggt 1932 två hela plan plus kællare i sødra skåne, två vuxna och två små barn.
Vinden tillæggsisolerad med 300mm løsull, gamla fønster.
Førbrukning Feb 2009- Feb 2010 ca 9000kg pellets. eldar inget på sommaren.
Hushålls el ca 12000kWh (kør lvvp på våren och sommaren) æven en varmvatten beredare i serie med pannan.

Har bestællt (grundvatten værme) HE E11 som enligt sæljaren kalkyl skulle tæcka 99% av mitt værmebehov? men jag ær lite skeptisk ændå så jag ringde dom och dom ska rækna en gång till, ville kolla vad folk hær på forumet tror, sjælv så tror jag att en HE E14 skulle gøra jobbet?

/Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rætt dimensionerat??
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2010, 07:29:32 »
Om pannan har 80% verkningsgrad och VP:n gör av med 5000 kWH med COP 3 så är värmebehovet ca 47 MWh.
I så fall är en nog 14 kW VP bäst dimensionerat.

Men jag är lite osäker pÃ¥ verkningsgrader och COP, det diffar en del om man justerar ner dessa värden.  :-\
Med 70% verkningsgrad och COP=2 blir behovet 38 MWh och dÃ¥ räcker en 11 kW VP.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad alex1980

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Rætt dimensionerat??
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2010, 15:49:05 »
Om jag hade en førbrukning på 9000kg*4,8kWh=43200kWh, verkningsgraden var vi sæger 85% då har jag væl utnyttjat 36720kWh utav 43200, resten har førsvunnit genom skorsten osv.

Jag pratade med han som gjort kalkylen idag och han menade att det 11an var nock pga grundvattnet høll rel høg temp hela året och på så sætt var effektivare æn tex en jordværme anlæggning? man vill ju att det ska bli rætt från børjan.
//Alex
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!