Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Daffypoff skrivet 04 januari 2015, 08:50:29

Titel: 1245 10 KW eller 1255 4-16 kW?
Skrivet av: Daffypoff skrivet 04 januari 2015, 08:50:29
Hej!

Jag har fått blandade offerter på att installera bergvärme. Bland annat har jag fått två offerter på Nibe. Det är samma förutsättningar på båda, det enda som skiljer är val av pump. Det är samma rörfirma som gett offerten. Detta efter att jag själv frågat efter Nibe. Från början fick jag offert på CTC 410 med samma pris och förutsättningar som 1245.
Den ena är en 1245 10 kW för 117.600 kr.
Den andra är 1255 4-16 kW för 127.600 kr.
Båda är med 180 m borrhål, priserna är efter rot.
Huset är byggt -75, 1,5 plan med källare, DUT -22, dagens förbrukning med direktverkande el och luft-luftvärmepump är 27.000 kWh (inkl hushållsel). Total area är ca 230 kvm. Planen är att lägga golvvärme i källaren och radiatorer i resten av huset, men efter hand som vi gör iordning rummen blir det golvvärme även i resten av huset.

Jag kan inte bestämma mig för vilken jag ska ta. 1245 är ju en mer beprövad teknik, men kan behöva tillskott från elen, men 1255 ska vad jag förstått kunna täcka hela behovet, men å andra sidan är det ju en nyare teknik och även mer komponenter som kan strula. Dessutom skiljer det 10.000 kr i pris så följdfrågan är om det är värt den högre kostnaden?

Kan man med ett hål på 180 m (om man säger att 170 är aktivt) få ut 16 kW värme ur en 1255, eller vad är maximalt uttag på ett sådant borrhål? Jag har läst och även fått berättat för mig från olika installatörer att kör man på ett lågtempsystem så kommer det krävas ett djupare hål. Kommer då 180 m vara tillräckligt om vi skulle ha golvvärme i hela huset? Hur viktigt är det med arbetstank vid golvvärme?

Förutom dessa har jag även fått offerter på två IVT-maskiner från en annan installatör. De är HA-C11 samt HQ-C1 för 129.000 kr resp 137.200 kr efter rot, båda med 300 l arbetstank och 210 m borrhål.

Snart är det dessutom dags att lämna besked på offerterna, så frågetecken måste rätas ut. Och det är svårt då alla säger att deras maskin/lösning är det absolut bästa för oss ;)
Titel: SV: 1245 10 KW eller 1255 4-16 kW?
Skrivet av: Tumpi skrivet 04 januari 2015, 09:19:11
Hur många m2 är huset. Vad har de räknat att huset behöver för max effekt vid dut?
Titel: SV: 1245 10 KW eller 1255 4-16 kW?
Skrivet av: Daffypoff skrivet 04 januari 2015, 09:57:33
Hur många m2 är huset. Vad har de räknat att huset behöver för max effekt vid dut?

Bra att du påminde mig om det. Jag satt och fu på vad jag missat men kunde inte komma på det. Det är 230 kvm.

De offerter jag har fått har räknat på ett effektbehov på runt 12 kW.
Titel: SV: 1245 10 KW eller 1255 4-16 kW?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2015, 10:02:12
Då skulle nog jag valt en Nibe 1255 och en djupare borra även om mängden spets el troligtvis inte kommer bli så stor med en Nibe 1245 10kw. Har du inte fått några kalkyler där du kan jämföra 1255 mot 1245  Sc:,h
Titel: SV: 1245 10 KW eller 1255 4-16 kW?
Skrivet av: Sanntos skrivet 04 januari 2015, 10:23:05
Såå ny är den inte, Nibe har sålt invertermodellen 1250 ett antal år. Vad gäller fler komponenter, så är det också så att komponenterna i en on/off utsätts för större påfrestningar vid start stopp.

Citera
kör man på ett lågtempsystem så kommer det krävas ett djupare hål
Där förstår jag inte vad vvs:arna sagt, borrhålet kan knappast känna av vilka radiatorer du har, förutsatt att du har samma temperatur inne vid både låg-som högtempsystem. Enda lilla brasklappen är att ett lågtemp är effektivare, och kan behöva lite mindre tillskott.

Ditt hus kräver ungefär samma effekt vilken värmepump du än väljer.
Vad gäller arbetstank så behöver du inte det om du har en del av systemet som är öppen, det är bara att montera av termostaterna på några radiatorer. Väljer du 1255 behövs arbetstank i ännu mindre grad, eftersom både kompressorn och cirkulationspumparna är varvtalsstyrda, och känner av behovet.
Titel: SV: 1245 10 KW eller 1255 4-16 kW?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2015, 10:29:42
Jag tror inte så många delar är gemensamma mellan 1250 och 1255. Ett system med lägre framledning har bättre cop och tar därmed mera energi från borran och vill man då ha samma kb in får man borra djupare. En arbetstank man man behöva om tex rad systemet inte klarar av det höga flödet som en stor vp bör ha för en bra gång eller om man vill ha många termostater men vid ett nytt system som i ditt fall ska det troligtvis inte behövas och framförallt inte ihop med en inverter.
Titel: SV: 1245 10 KW eller 1255 4-16 kW?
Skrivet av: Sanntos skrivet 04 januari 2015, 11:08:29
Nåja, delarna måste nog inte vara samma för att tekniken ska kunna anses vara beprövad  :)

Titel: SV: 1245 10 KW eller 1255 4-16 kW?
Skrivet av: Daffypoff skrivet 04 januari 2015, 11:51:31
Då skulle nog jag valt en Nibe 1255 och en djupare borra även om mängden spets el troligtvis inte kommer bli så stor med en Nibe 1245 10kw. Har du inte fått några kalkyler där du kan jämföra 1255 mot 1245  Sc:,h

Inga kalkyler på Nibe. Bara på CTC (samma rörfirma) och på IVT (annan rörfirma).

Nåja, delarna måste nog inte vara samma för att tekniken ska kunna anses vara beprövad  :)



IVT har haft inverter men tagit bort den från sitt utbud, enligt återförsäljare, och det för att det var större risk för haveri och dyra reservdelar. Om jag förstod rörisen rätt.
Titel: SV: 1245 10 KW eller 1255 4-16 kW?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2015, 13:18:57
Inga kalkyler på Nibe. Bara på CTC (samma rörfirma) och på IVT (annan rörfirma).

IVT har haft inverter men tagit bort den från sitt utbud, enligt återförsäljare, och det för att det var större risk för haveri och dyra reservdelar. Om jag förstod rörisen rätt.
Man kan ju undra varför Ivt började med inverter om man har den åsikten  Sc:,h Men jag håller med att det är mera som kan krångla men är övertygad att även Ivt kommer att komma med en inverter igen rätt snart igen det är nog ett måste om man ska få sälja för det är högsta mode med inverter nu.
Titel: SV: 1245 10 KW eller 1255 4-16 kW?
Skrivet av: Andreas__ke skrivet 04 januari 2015, 19:44:34
Va laddar invertern på 16kw varmvatten tanken med för effekt?
Titel: SV: 1245 10 KW eller 1255 4-16 kW?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2015, 20:55:29
Har för mig den laddar med 10 kw.