Halloj,
Har en IVT HT+ C9 från 2007, där jag vill tvångköra circpumpen för radiatorkretsen i ett dygn.
Jag har lyckats hitta mig in i servicemenyn där det finns "igångkörning för installatörer" eller liknande och där kan jag starta circpumpen bl.a.
Dock stänger den av sig själv efter kanske 10-15 minuter eller något och fortsätter inte att gå såsom jag vill.
Hur kan jag få circpumpen att gå som jag vill, utan att koppla ur den ur VP och sätta stickpropp på den?
Mvh
-
Varför vill du köra cirk.pumpen under sommaren?
-
Tappade ur hela systemet och bytte alla radiatorventiler, har grovluftat systemet utan circpump igång. och nu vill jag spola runt vattnet så att jag kan gå på och lufta igen och fylla på mer vatten vid behov.
-
Är du i meny 5.11 och ändrar till kontinuerlig drift?
-
Nej, jag var inne i 5.2 tror jag.
Gick ner och kollade på 5.11 och det är P3, P3 för mig verkar vara köldbärarpump. Radiatorpumpen, dvs den CP som sitter utvändigt på BVP heter P1 iaf när jag startar den via 5.2.
Där omkring 5.11 kan jag inte välja kontinuerlig drift för P1
-
Kolla om din värmepump är inställd för sommarurkoppling , ta bort den funktionen så bör extern cp gå hela tiden.
Undrar om inte testfunktionerna i 5.2 är tidsbegränsade.
-
Tackar, vart hittar man sommarurkopplingen bland menyerna? :)
Finns det något överskådligt trädstruktur på menyerna, att rulla på pumpen är trögt.
-
Hittade någonting i användarmenyn, ställer jag upp tempen till 30 grader så går circpumpen igång.
Gör jag rätt?
-
Hittade någonting i användarmenyn, ställer jag upp tempen till 30 grader så går circpumpen igång.
Gör jag rätt?
Är inte hemma så jag kan kolla, men Sommarurkoppling bör finnas under meny 1.x , kanske där du höjt till 30 grader? I så fall krävs 30 graders utetemp för att cirkulationen skall stängas av och växelventilen låses då till enbart varmvatten. Prova att sänka till 10 grader så skall externa cp stanna.
-
Nej, jag var inne i 5.2 tror jag.
Gick ner och kollade på 5.11 och det är P3, P3 för mig verkar vara köldbärarpump. Radiatorpumpen, dvs den CP som sitter utvändigt på BVP heter P1 iaf när jag startar den via 5.2.
Där omkring 5.11 kan jag inte välja kontinuerlig drift för P1
Sorry, tänkte fel där.
Den externa pumpen P1 styrs av sommarurkoppling i meny 1.14.
Ställer du upp temperaturen i 1.14 så kommer externa cirkpumpen snurra så länge som utetemp är under inställt värde.
Den kommer ändå inte värma huset om kurvan är korrekt inställd, du kan dra ner på fininställningen på kurvan tillfälligt för att undvika att den försöker värma huset på nätterna.
-
Tackar för svaren, circpumpen snurrar på sedan imorse, får se imorgon om luftningen bär frukt eller inte. :)
-
En tanke som dök upp, sommarurkopplingen var inställd på 18 grader innan jag ändrade.
Varför vill man att CP går om utetempen är under 18 grader om ingen värme ändå tillverkes och skickas ut?
-
Så att styrdatorn vet vilken temperatur vattnet i systemet har? Den temperatur som man får när cirkpumpen står stilla kan ju vara helt missvisande.
-
Låter rimligt nu när du skriver det! Tack för infon!