Jag vet inte om det är jag som inte riktigt förstår era svar eller om ni missuppfatat min fråga.
I CTC EcoLogic så visar den både aktuella värden och de värden som logiken tycker att retur och framledning skall ha, bör värden.
Ett exempel är:
Framledning aktuell temp = 44
Framledning Börvärde temp = 45
Returledning aktuell temp = 42
Returledning börvärde temp = 48
Det jag tycker är underligt att logiken vill att börvärdet på returen skall vara högre än bör värdet för framledningen!!!
Bör värdet är ju det värde som logiken har räknat fram efter den värme kurva som är inlagd!
Vad tycker ni?
/Hellge
Vilket börvärde som styr bestämms av om "Yttre värmekälla" är inkopplad eller inte. Det är två olika driftsfall.
1) Yttre värmekälla urkopplad.
Styr på returledningens börvärde. Pumpen stannar när värdet uppnåtts och startar igen när temperaturen blir börvärdet -5 grader. Börvärde framledning har ingen betydelse utan är bara indikativt.
2) Yttre värmekälla inkopplad. Pumpen styr på framledningens börvärde genom att reglera temperaturen med hjälp av shunten (om man har shuntat system). Pumpen går så länge returens temperatur inte uppnått inställd temperatur på returledningen, i ditt fall 48 grader, eller pumpens uttemperatur överstiger max inställd, normalt 55 grader. Om dessa temperaturer överskrids stannar pumpen och hela värmebehovet måste tillgodoses av "Yttre värmekälla".
Så i driftsfall 2 så
vill inte logiken att temperaturen ska vara 48 grader utan det indikerar vilket värde som pumpstopp är inställt på.
Funkar den förklaringen?