Jag och medlemmarna i en ny brf i Lund har problem med våra shuntar som reglerar temperaturen till golvvärmen.
Vår brf har 4 NIBE Fighter 1330 22kWh som värmer 25 lägenheter à 105 kvm. Alla lägenheter har FTX-aggregat.
I varje lägenhet går värmen upp till radiatorerna på andra våningen, men shuntas ner till en lägre temperatur till golvvärmen på första våningen med LK fördelarshunt CS 2 - 2,5. Golvvärmen har 4 kretsar.
När alla 4 golvvärmekretsar och radiatorer är öppna blir utblandningen som det är tänkt. Nu vid ca 6 graders utetemperatur ligger framledning kring 29 grader, nedshuntning till golvvärmens framledning blir ca 23 - 24 grader och golvvärmeretur ca 21 grader. Temp inomhus ca 20.5 - 21 grader.
När bergvärmepumpen går med ca 37-40 graders temperatur och med lite extra flöde blir golvframledningen ca 27 grader under de ca 10 minuterna som pumpen går.
Problemen kommer om man ställer ner termostaterna till 19 eller 20 grader. Då kommer färre golvvärmekretsar att vara öppna, och därmed är det sekundära flödet i golvet (och i shunten) betydligt lägre än flödet som kommer från bvp. Resultatet blir att kretsen fylls med mycket varmt vatten, rummet blir mycket varmt trots att termostaten strypt flödet, och golvet hinner bli mycket kallt innan rumstempen kommit ner så att temostaten öppnar kretsen igen. Om bara WC-kretsen är öppen kommer framledningstempen i princip helt oshuntad - ca 37 - 40 grader. Jag bävar inför detta problem i vinter när framledningen kanske är 10 grader varmare.
Till nyår inför vi Individuell Mätning och Debitering (IMD) och då tror jag att detta problem bara kommer att öka, eftersom många då kommer att skruva ner sina termostater.
Hur skall vi rekommendera medlemmarna att justera värmen i huset? Kan man komma förbi shuntproblematiken? Är det ett vanligt problem, eller fungerar shuntar på det här sättet.
/Andreas i Stångbypark