Författare Ämne: LÃ¥ng tid att göra varmvatten för TWS 8  (läst 8099 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lång tid att göra varmvatten för TWS 8
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2007, 22:10:23 »
Om man maxar integralvärdena så torde väl pumpen tillverka vv längre tid
innan den tycker att den behöver värma huset?

Bara så att vi inte missar någor, hur länge duschar ni?
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad hakkro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lång tid att göra varmvatten för TWS 8
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2007, 22:35:42 »
Med det här problemet har man blivit lite paranoid vad gäller siffror och gradantal..

Därför tog jag tid senaste duschen och då duschade jag extra länge i 9 minuter för att kunna kolla hur lång tid det tog att tillverka vv.

Efter den duschen tog det minst  2 timmar innan den var fulladdad igen men dÃ¥ växlade den mellan värme och vv ocksÃ¥. (20/20)

Utloggad Farbror Sven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pumpa pÃ¥
SV: Lång tid att göra varmvatten för TWS 8
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2007, 01:19:42 »


Som jag tyder dessa siffror så behöver man alltså tillföra 11 kW för att höja tempen på vattnet med 28° vid ett tappvarmvattenflöde på 5.6 l/min.

Om inkommande kallvatten till beredaren är +8 grader ger det dig en utgående temp på 36°, kanske i minsta laget för ett varmt bad?


Värmekapaciviteten för vatten 4,18 kJ/kg*K=4,18kWs/kg*K
Densitet vatten  1kg/liter
Vattenflöde  i exemplet ovan 5,6liter/min= 5,6/60 liter/s
Temperaturhöjning  i exemplet ovan 28 ºC=28 K

Effektbehovet: 4,18*5,6/60*28=10,92 kW 

Rickard dina uppgifter stämmer riktigt bra.
Den som vill kan sätta in egna siffror i beräkningarna ovan.



Hus i Göteborg  2 vÃ¥ningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav tvÃ¥ har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005

Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/Ã¥r
TvÃ¥ elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare pÃ¥ 300liter.  Total el ca:17000kWh/Ã¥r.

2006 total el:13850 kWh/Ã¥r + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/Ã¥r

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lång tid att göra varmvatten för TWS 8
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2007, 15:46:51 »
Med det här problemet har man blivit lite paranoid vad gäller siffror och gradantal..

Därför tog jag tid senaste duschen och då duschade jag extra länge i 9 minuter för att kunna kolla hur lång tid det tog att tillverka vv.

Efter den duschen tog det minst  2 timmar innan den var fulladdad igen men dÃ¥ växlade den mellan värme och vv ocksÃ¥. (20/20)


2 * 10 minuter måste man kunna duscha,

Din vx ventil ligger högt på listan av misstänkta.
- När VV görs , kan du känna om framledningen till radiatorerna blir varma eller kallare?
Den borde svalna av, men om VX ventilen läcker så stiger nog tempen.

Annars så kanske du har felande tempsensorer som gör att VV tillverkning startas försent.

Du behöver få till dig en tekniker ... /Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad Porcupine

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 202
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lång tid att göra varmvatten för TWS 8
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2007, 13:14:42 »
Nu börjar jag tappa tråden. Den här gången tog det 2 timmar att ladda efter en dusch på 9 minuter. Tidigare skrev du att det tog 55 minuter från 22/27 till 49/53 °C (botten/topp). Hade du sänkt temperaturen under 22/27 med din 9-minuters dusch? Jag hade nog slutat duscha när temperaturen närmar sig 35. Om jag koncentrerar mig på fallet 22/27 -> 49/53 och gör det grova antagandet att medeltemperaturen går från 25 till 51°C, dvs en höjning på 26 grader, så får jag följande kalkyl för en 180 liters beredare:
Energibehov = 4.18kWs/kg/K*180 kg *26 K = kWs = 20 000 kWs = 5.4 kWh. För att överföra 5.4 kWh på 55 minuter krävs 5.9 kW. Uteffekten är väl kring 8 kW för din pump, så 55 minuter verkar vara något i längsta laget då 8 kW levererar 5.4 kWh på 40 minuter. Men med lika delar värme och vv så blir ju dessa 40 minuter längre. Vad har du egentligen för flöde i duschen? Ta en hink och mät upp. Jag har knappa 7 liter / minut men det är nog ca hälften av vad de flesta har. Med rejält flöde kan du nog tömma ner beredaren under bekvämlighetstemperatur på 2x10 minuter!
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.

Utloggad Benson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Lång tid att göra varmvatten för TWS 8
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2007, 12:35:17 »
Senaste dygnet 5-6 grader minus som mest, pumpen har gått 22 timmar.

Jag tycker ocksÃ¥ att vv tempen rasar fort när jag duschar. Har en sprillans duschblandare och har den absolut inte pÃ¥ max när vi duschar.  Om tvÃ¥ personer duschar  efter varandra är det oundvikligt att inte komma ner i dessa temperaturer.

När jag står och tittar på pumpen tycker jag det tar en otrolig tid att komma upp i börvärdet.
Efter ett års gångtid har pumpen gått nästan 4400 timmar varav vv ca 500 tim.

Är det någon som kan säga om den lilla rektangeln som tänds när pumpen slår ifrån är normalt, har bara sett detta vid vv tillverkning?

Min TWS 8 har idag gått i ett år.
GÃ¥ngtid:
Pump      1780 tim
Tillsat2      13 tim
Varmvatten 442 tim

Den kör upp varmvattnet från start 44gradet till stopp 60grader på ca 20minuter.

Hus: enplan 180m2, 4 personer i hushållet, värme pool med värmeväxlare på sommaren.

Tidigare Ã¥r förbrukade vi ca 28000 kWh, Ã¥r 2006 ca 17000 kWh  :)

// Benson
« Senast ändrad: 17 januari 2007, 00:02:49 av Benson »

Utloggad Michael A

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +1/-0
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
SV: Lång tid att göra varmvatten för TWS 8
« Svar #21 skrivet: 16 januari 2007, 19:39:22 »
Vi har hittills inte märkt av att varmvattnet inte räckt till för oss(2 vuxna, 2 barn 11/13år).
Lite jämförelsesiffror för min Tws 8:

Kollade idag när jag duschat (ca 10 min).

Pumpen hade startat och gjorde VV i ca 20 min.
Vid stopp så visades 59° på framledning, och 52° på returen. Varmvattentempen låg då på 54° (VV startade på 49°). Det tog pumpen ca 20 min att höja tempen 6°. Den lilla rektangeln i nedre vänstra hörnet visades en kort stund.

Kan också lämna våra gångtider under ett år till dig:
Totalt 2480 tim/Ã¥r
VV 350 tim = 0,96 tim/dag i snitt.

GÃ¥ngtider/dag vid olika utetemp ca:
+5° = 11 tim
 0° = 12 tim
-5° = 15 tim.

Huset har tidigare legat på ca 30 000 kwh/år.
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 30/11-05.

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lång tid att göra varmvatten för TWS 8
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2007, 17:02:13 »
Har det löst sig? /E
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren