Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: brasse1 skrivet 24 oktober 2011, 21:11:13

Titel: ivt x15 låg brinetemp
Skrivet av: brasse1 skrivet 24 oktober 2011, 21:11:13
Hej, varför larmar x15 på låg temp brine in och ut, givarna visar -12 båda två.
Har kollat med annan givare men värdena verkar stämma, kan inte få igång vp mer än några minuter sen larmar den o stänger igen.Har den frusit totalt nånstans eller.....?
Titel: SV: ivt x15 låg brinetemp
Skrivet av: Carl N skrivet 24 oktober 2011, 21:26:00
Min gissning är att CP på kalla sidan har stannat.
Eftersom det sitter en varvtalsstyrning på den så kan det vara lite svårt att komma åt grejerna, jag tror det bästa är att ta hem en servicetekniker.
Titel: SV: ivt x15 låg brinetemp
Skrivet av: brasse1 skrivet 24 oktober 2011, 21:30:21
Har kört cp med handkörning och har för mej att det finns flöde, det hörs ganska bra att pumpen startar o stannar vid handkörning.
Mer ideer tas tacksamt emot.

Håkan
Titel: SV: ivt x15 låg brinetemp
Skrivet av: tipo874 skrivet 24 oktober 2011, 21:31:45
Hej, varför larmar x15 på låg temp brine in och ut, givarna visar -12 båda två.
Har kollat med annan givare men värdena verkar stämma, kan inte få igång vp mer än några minuter sen larmar den o stänger igen.Har den frusit totalt nånstans eller.....?

Förångaren kan har frusit. Får du något flöde om du bara kör KB-pumpen?

Vår 1245:a i stugan läckte ca 150l brine innan den stannade på låg KB-temp ut, och när installatören var där och skulle fylla upp igen så råkade han starta kompressorn med vad som verkade vara lite klent blandad brine, och förångaren frös ihop helt. Totalstopp på flödet. Det tog ca ett dygn innan den hade tinat upp igen. Jag satt hemma och kollade tempen via SMS40 och kunde se att det tog otroligt lång tid.
Titel: SV: ivt x15 låg brinetemp
Skrivet av: Roland skrivet 24 oktober 2011, 21:52:13
Har problemet uppstått utan vidare eller i samband med att något gjorts på pumpen? Hur länge har pumpen gått utan problem innan det här hände?
Titel: SV: ivt x15 låg brinetemp
Skrivet av: brasse1 skrivet 25 oktober 2011, 19:13:32
Menar du att den tinade av sej själv, Tipo? Jag har försökt med varmluftpistol och fått upp tempen till -7-8 grader, sen när den startar sjunker tempen på ett par minuter.

Roland: Vp stannat pga kortslutning gt2, stått i ett par dar innan givaren byttes.
Gått bra innan dess.
Titel: SV: ivt x15 låg brinetemp
Skrivet av: Roland skrivet 25 oktober 2011, 19:37:59
Det är rätt märkligt att båda givarna visar -12 grader. Fryser det i förångaren pga dålig cirkulation är det temperaturen på utgående köldbärare som dyker ner. Temperaturen på ingående köldbärare skall ligga där den brukar ligga, runt noll grader, detta med reservation för att givaren kan vara tokigt placerad alldeles vid ingången till värmeväxlaren. Jag tvivlar på att temperaturen på ingående köldbärare ligger på -12.

Köldbäraren skall vara flytande ner till ca -18. Prova med att köra köldbärarpumpen enbart utan att kompressorn går och läs av temperaturerna när de har stabiliserat sig. Vad blir det för värden?

Det faktum att det enda som har ändrat är att man har bytt givare tycker jag tyder på att det inte kan vara fel på köldbärarpumpen eller köldbäraren. Det och det jag skrev ovan tycker jag tyder på att det är något fel i reglersystemet.
Titel: SV: ivt x15 låg brinetemp
Skrivet av: tipo874 skrivet 25 oktober 2011, 20:09:16
Menar du att den tinade av sej själv, Tipo? Jag har försökt med varmluftpistol och fått upp tempen till -7-8 grader, sen när den startar sjunker tempen på ett par minuter.

Ja, det tinade av sig själv.

När den tinat tillräckligt för att få lite flöde så stiger ju tempen snabbt om man bara kör KB-pumpen, utan att starta kompressorn.

Du måste se till att få flöde innan du tillåter kompressorstart. Annars blir det en isklump på några sekunder.

Jag håller med Roland, det låter märkligt att båda givarna visar samma.

Jag kollade just i mina loggar, och jag hade -15,3 °C som lägst, och det ca 9 timmar innan tempen var över 0 ° igen, vilket var mitt i natten. Dagen efter körde jag igång den igen, och den har nu gått bra sedan dess.
Titel: SV: ivt x15 låg brinetemp
Skrivet av: tipo874 skrivet 27 oktober 2011, 12:18:28
Hur går det?
Titel: SV: ivt x15 låg brinetemp
Skrivet av: brasse1 skrivet 03 november 2011, 19:00:27
Jo det verkar vara nåt med kb pumpen, nu löser jordfelsbrytaren när jag kör kb pumpen manuellt.
Ny är beställd.
Tack för all hjälp så här långt, återkommer om det inte löser sej. Thumbsup