Skrivet av: purjo__ skrivet 17 januari 2011, 14:15:12
Hej. Jag brukar skriva ner antalet drifttider och starter lite då och då. Häromdan fick jag min Rego utbytt och passade på att skriva ner alla siffror innan.
Nu har jag jämfört med föregående avläsning som gjordes den 31/12 och får inte riktigt ihop det...

31/12 stod 'Antal kompressorstarter' -> 'Mot varmvatten' på 193. 13/1 stod den fortfarande på 193...
Under samma tid har 'Drifttid kompressor' -> 'Mot varmvatten' ökat från 178 till 190  Sc:,h

Enligt min egen loggning har VP'n gjort varmvatten ca 50 gånger i år. Totalt har den ägnat ca 12 timmar till det.
Enligt REGO'n själv har den gjort varmvatten 0 gånger och lagt ner 12 timmar på det  Sc:,h

Drifttid och antal starter mot värmesystemet verkar stämma med min loggning, det är bara antalet starter för VV som har stått still.


Nån som har nån bra förklaring???
Titel: SV: Statistik Rego800
Skrivet av: Carl N skrivet 17 januari 2011, 14:40:11
Jepp, om den startar med att värma huset och sen växlar till att värma varmvattnet så räknas ju inte någon start för att värma varmvattnet.
Titel: SV: Statistik Rego800
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 januari 2011, 14:53:04
Ja, det verkar ju logiskt...  :-[
Jag räknar antalet omslag på växelventilen...