  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1226
« skrivet: 14 maj 2012, 18:35:42 »
Jag tror att jag har för stor temp skillnad pÃ¥ köldbärare in / ut.  In 8,9 ut 3.0 hastigheten pÃ¥ pumpen är pÃ¥ Max. HÃ¥let är 200 meter djupt och allt har varit igÃ¥ng ca 2 veckor. Har läst att det ska vara runt 3 graders skillnad. Vad göra. Mycket tacksam för lite rÃ¥d.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1226
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2012, 18:41:07 »
Du bör öka hastigheten på cirkulationspumpen som pumpar runt brine så att diffen ligger på ca 3 grader du kommer antagligen att behöva köra cp på nästan max.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Trebla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1226
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2012, 19:08:01 »
Pumpen är pÃ¥ Max det finns 3 lägen och den stÃ¥r pÃ¥ 3. GÃ¥r tydligen inte att öka hastigheten mera. Rörläggaren sa att vi ev fÃ¥r sätta in en cp till. Detta lÃ¥ter väldigt märkligt tycker jag.  Pumpen är pÃ¥ 11 kW huset är pÃ¥ 240 kvm. Jag tror ju inte att det är  nödvändigt att ta ut sÃ¥dan skillnad?..

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1226
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2012, 19:10:23 »
8,9 grader in är högt för att vara Sverige, så högt att det kan vara något fel på givaren. Var ligger huset?

Eftersom anläggningen är ny är borrhålet i vilket fall som helst rätt varmt. Det betyder att pumpens effekt är högre än den är vintertid, effekten ökar med 4-5 % per grad. Det blir större differens köldbärare in/ut när pumpen inte behöver leverera så mycket värme vår och höst.

200 meter borrhål antyder att pumpen är rätt kraftig, 10 kW eller så. Med en pump på 11 kW är en köldbärardifferens på 4-5 grader inte fel. Att komma ner till 3 graders differens med 200 meter borrhål och 40 mm slang kan kosta mer än det smakar. Det går förmodligen åt mer el till köldbärarpumpen än vad minskningen i kompressorns elförbrukning blir. Är det den nyare typen av elsnål köldbärarpump i värmepumpen?

edit: Fick uppgift om effekten medan jag skrev.
« Senast ändrad: 14 maj 2012, 19:13:21 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1226
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2012, 19:19:11 »
Hej!
Som sagt är siffran inte riktigt rimlig.
Ställ in KB-CP på kontinuerlig drift (meny 5.1.8 ) och kolla vad givarna visar då kompressorn står still?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Trebla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1226
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2012, 19:38:54 »
Jag bor på Tjörn, Bohuslän. Jag kan inte svara på om det är den nya typen av energisnål pump. Var ser jag det? Men det är ju en helt ny nibe f 1226 som du förstår är jag novis på ämnet..

Utloggad Trebla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1226
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2012, 19:55:21 »
Hittade att pumpen heter Grundfos tUPS 32105 . Pratade med Nibes support idag. De sa att det är viktigt att kolla så att nivån i nivåkärlet är 2/3 samt att trycket i köldbärarsystemet är 0,5-1,0. Rörläggaren anser inte att det är relevant. Någon kommentar på det?

Utloggad rgx107

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1226
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2012, 20:23:14 »
Jag tror inte värdena är sÃ¥ orimliga, jag hade nästan samma värden när jag mätte i mars, kb in drygt 8  °C och 3 °C ut och mina pumpar är pÃ¥ runt 11 kW ihop. Men med lÃ¥g framledning ger pumpen mer, kanske uppÃ¥t 13-14 kW, sÃ¥ diffen blir högre. När pumpen fÃ¥r gÃ¥ lite i vinter och kylt hÃ¥let och du dessutom behöver högre framledning kommer effekten och diffen gÃ¥ ner. Rekommendationen om diff pÃ¥ 3 °C gäller vid DUT har jag förstÃ¥tt. En kontrollfrÃ¥ga, pumpen hade gÃ¥tt en bra stund när du tog värdena? Det kan ta nÃ¥gra minuter innan vätskan ens hunnit ett varv i hÃ¥let.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.

Utloggad Trebla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1226
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2012, 20:41:26 »
Hej jag gjorde som  Carl sa och efter 10 minuter kontinuerlig drift av cp var  tempen pÃ¥ 9,5 och samma ut. Sedan startade kompressorn och tempen in stabiliserade sig pÃ¥ 9,2 och ut 3,4.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1226
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2012, 21:01:38 »
Ok, på Tjörn är det kanske rimligt med så höga värden på KB.
Men som sagt är det ingen katastrof, det kommer funka bra ändå, och tempdiffen sjunker lite då KB blir kallare.
Det behöver inte vara tryck på systemet, men nivåkärlet ska inte bli tomt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1226
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2012, 21:11:01 »
Har du eller installatörn kollad smutsfiltret ? Har du lång rördragning inomhus med veka rör eller många böjar ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1226
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2012, 21:22:07 »
Tjörn och 200 meter borrhål då köper jag också en temperatur på 9 grader.

Det kan vara bra att ha lite övertryck i köldbärarens expansionskärl så att det alltid är övertryck på cirkulationspumpens sugsida men det kan fungera bra ändå. På min pump var det ett gurglande ljud precis som om den sög in luft tills jag trycksatte systemet. Om kärlet är halvfullt eller fyllt till 2/3 spelar ingen roll.

Jag tycker inte köldbärardifferensen är något bekymmer. Den kommer att sjunka när hålet blir kallare. 4-5 graders differens är normalt för en kraftig pump. 3 grader kan vara lämpligt för en pump på 7 kW eller en kraftig pump med flera parallellkopplade borrhål.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1226
« Svar #12 skrivet: 15 maj 2012, 07:51:05 »
Jag hade över 8⁰ in strax efter igÃ¥ngkörningen av Uppsalaanläggningen.

Nu, nästan 8 Ã¥r senare, ligger den pÃ¥ 6⁰ in första varvet, och sjunker till ca 4,5⁰ efter ett varv.

När det är som kallast, med lÃ¥nga drifttider, kan den komma ner till ca +0,5⁰ in.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!