« skrivet: 13 november 2011, 09:59:22 »Kortslutning pga fukt. Det är rätt vanligt på köldbärargivarna, de sitter i en tuff miljö fuktmässigt.
Skrivet av: Roland« skrivet: 13 november 2011, 09:59:22 »Kortslutning pga fukt. Det är rätt vanligt på köldbärargivarna, de sitter i en tuff miljö fuktmässigt.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 november 2011, 07:47:43 »Både GT10 och GT11 används för att skydda förångaren mot frysning, det finns larm på minvärden på båda.
Jag tycker du ska kontakta din installatör för byte av givare. Sen är det bra att ha koll på tempdiff GT10-GT11. Skrivet av: Göran E« skrivet: 12 november 2011, 23:18:06 » Givaren G10 på min C7 visar konstant 83,3 grader. Vad kan felet vara? Påverkar det driften? Pumpen är installerad i april 2009. Är detta ett vanligt fel efter så kort tid ?
|