Titel: Vad behövs för att kunna mäta COP på luft/vatten?
Skrivet av: nicco skrivet 13 december 2009, 07:07:43
Jag har köpt en Jula pump och vill kunna logga och kontrollera hur bra den fungerar. Vad krävs för att kunna mäta COP?

Jula påstår sig att denna pump har COP 4.65 (vilket jag inte tror på) men det hade varit kul att verifiera detta och sen prata med Jula och se vad de säger...

/N
Titel: SV: Vad behövs för att kunna mäta COP på luft/vatten?
Skrivet av: Mekaniker skrivet 13 december 2009, 07:37:43
Köp en värmemängdsmätare ( används i fjärrvärme) samt en kWh mätare
Två versioner finns till salu här via forumet ::)

Köpte själv tre st begagnade i veckan till mitt hus, vad de sedan visar får jag se sedan
Men det vet jag redan att reklamfolket har svårt med att tala sanning!
Titel: SV: Vad behövs för att kunna mäta COP på luft/vatten?
Skrivet av: Plutus skrivet 15 december 2009, 22:13:31
Om du har en elpatron kan du få ett referensvärde på temperaturhöjningen som kan jämföras med värmepumpens temperaturhöjning. Om elpatronen är på sex kW och höjer 5 gr. och värmepumpen också höjer 5 gr. vet du att värmepumpen ger 6 kW. Duger väl inte att reklamera en VP med, men att stilla sin nyfikenhet kanske. Glöm inte att COP-värden ofta är angivna för + 7 ute och + 30 på radiatorsystemet.
Titel: SV: Vad behövs för att kunna mäta COP på luft/vatten?
Skrivet av: Berga_Kungen skrivet 27 december 2009, 17:09:12
Jag har köpt en Jula pump och vill kunna logga och kontrollera hur bra den fungerar. Vad krävs för att kunna mäta COP?

Jula påstår sig att denna pump har COP 4.65 (vilket jag inte tror på) men det hade varit kul att verifiera detta och sen prata med Jula och se vad de säger...

/N

De C.O.P värden som anges av Jula är värden som mäts under optimala förhållanden och framräknas med hjälp av ett så kallat log p-h-diagram för det köldmedia som används.
För att mäta detta behöver du mäta temp på sugröret in till kompressorn (överhettning) och hetgastemp direkt efter kompressorn. Du behöver också veta temperaturen på vätskan (gasen) ur värmeväxlaren (underkylning).
Du måste också mäta kondenseringstryck (trycket på gasen efter kompressorn) och förångnings tryck (trycket före kompressorn).
Samtliga värden kan mätas utan att göra ingrepp i maskinen, utom förångnings trycket.
Alltså, du kan inte göra C.O.P mätningen som gjorts av tillverkaren utan att göra ingrepp på kylkretsen.

Välkommen till tråden för Energicentra pumpen där diskuteras Julas tvillingpump (samma tillverkare, Amitime).
Pumpen går under namnen InVest, Pioneer, Ultimate, Energicentra och Foma (Anslut)

MVH,
B_K  tomte::
Titel: SV: Vad behövs för att kunna mäta COP på luft/vatten?
Skrivet av: Apan skrivet 03 januari 2010, 18:52:45
Måste ju gå och räkna ut, tillförd energi, samt flödet på vattnet, och Delta t.

Titel: SV: Vad behövs för att kunna mäta COP på luft/vatten?
Skrivet av: Zelda skrivet 31 mars 2010, 19:46:56
Måste ju gå och räkna ut, tillförd energi, samt flödet på vattnet, och Delta t.



taget från
http://arne.nohlberg.com/vpump/tester_av_varmepumpar.htm

Beräkning av en värmepumps avgivna effekt får du ur formel: flödet (l/s) * (temp ut - temp in) * 4,18 = effekten i kW. DVS Vattenflödet i
systemet multiplicerat med skillnaden mellan utgående och ingående temperatur till värmepumpen ( delta) multiplicera sedan med 4,18 och du har effekten i Kilo Watt.
EX flöde till värmepumpen är 0,18 l/s = 0,18 liter per sekund. Delta är 47,5 ut och 45 grader in = skillnad 2,5 graders delta.
0,18x2,5x4,18 = 1881 watt eller 1,8 kW. Tänk då på att i detta fall använder vpumpen 1.5 kW för egen förbrukning, vinst utöver tillförd effekt
är 300 watt!