Ämnessammanfattning

Skrivet av: ace
« skrivet: 09 april 2010, 22:31:27 »

Vad har du för framledningskurva ?
Har du luftat systemet (radiatorkrets samt ev luftning på manteln/tanken) ?
Skrivet av: kräfta
« skrivet: 09 april 2010, 21:42:51 »

Hej igen och tack för alla svar!

Jag har inte hunnit testa (eller förstått) alla råd, men detta har jag gjort:

Jag har sänkt värmen i huset -1,0 ºC med hjälp av "finjustering (-8/+8)".
Nu minns jag också att vi sänkte temperaturen i höstas på vissa radiatorer med termostat.
Jag har försökt att ställla tillbaka dem som dem var, dvs öppna dem mer.
Och det har avgjort blivit bättre, men det är fortfarande mycket larm.

Jag har mätt temperaturerna ikväll igen:
Ute: 2,7  ºC
Värme ut: 45,2 ºC
Värme in: 35,7 ºC
Köld in: 4,3 ºC
Köld ut: 1,5 ºC

(De tidigare värdena var ju:
Ute: 5,5  ºC
Värme ut: 49,9 ºC
Värme in: 34,3 ºC
Köld in: 5,1 ºC
Köld ut: 1,9 ºC)


mvh
Kräfta
Skrivet av: hplp
« skrivet: 09 april 2010, 17:25:20 »

Då kan vi bara hoppas att "kräfta" följt råden och att problemet är löst. Vi hoppas bli uppdaterade. ;)
Något som kunde vara intressant att veta, inte minst för "kräfta", är vad ni tycker är lämpligt delta T på värmebäraren. Sc:,h
Skrivet av: ace
« skrivet: 09 april 2010, 07:59:16 »

Håller med c-c till 100%   .. "dåligt köldmedieflöde" ger inte HP-larm.
en felaktig expventil (för hög överhettning)... vilket ger upphov till höga hetgastemperaturer, larmar inte på HP..utan snarare på LP.

gör som c-c föreslog först...sänk framledningskurvan och öppna alla termostater på radiatorerna...återkom sen med resultatet  Thumbsup
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 08 april 2010, 23:38:33 »

Givarfel? Värmebärare in avslutar vv produktion. Visar denna för lågt/fel larmar vp på högtryck vid vv laddning
Skrivet av: hplp
« skrivet: 08 april 2010, 22:37:48 »

Klart man först kan titta på kondensorkylningen. Men jag tycker temp verkar bra, förutom kompressortemp. Jag skulle vilja veta hetgastemp och värmevattentemp. För om värmevattnet är o-shuntat bör inte hp lösa. Är kompressortemp just kompressorns temp kan det tyda på för dåligt köldmedieflöde. Att det sedan har samband med varmare väder får mig att tänka exp-ventilens styrning, därav frågan om temp ökar i pannrummet också.
Skrivet av: ace
« skrivet: 08 april 2010, 02:24:11 »

låter misstänkt likt flödesproblem relaterade till att radiatortermostaterna stänger när det blir varmare ute,
Skrivet av: hplp
« skrivet: 07 april 2010, 23:33:14 »

Är vp omgivande temp hela tiden samma?
Sitter bulben fast och är välisolerad?
(Bulben känselkroppen som går via ett litet rör till ex-ventilen)
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 07 april 2010, 23:07:15 »

Om partikelfiltret vilket låter rimligt inte är igensatt öka hastigheten på din interna cirk pump till värmesystemet ett steg.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 07 april 2010, 22:42:57 »

15,6 graders delta T på  VB ut VB in är väldigt högt om man kan lita på
givarna  är partikelfilter igen satt?
Har du termostater på radiatorer som kan stänga när det blir varmare.
Skrivet av: kräfta
« skrivet: 07 april 2010, 22:19:06 »

Vi har en bergvärmepump IVT Greenline E9, ca tio år gammal.
Det kommer ideliga larm om "Hög pressostat" – men bara vid plusgrader ute.
När det är minusgrader ute fungerar allt felfritt!

Jag har mätt temperaturer nu ikväll. Temperaturen på kompressorn ökar mycket,
från 61,9 ºC vid start, till 97 ºC vid larmstopp. Är det kompressorn som är paj?

Ute: 5,5  ºC
Värme ut: 49,9 ºC
Värme in: 34,3 ºC
Köld in: 5,1 ºC
Köld ut: 1,9 ºC


mvh
Kräfta

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!