Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: magnus76 skrivet 30 december 2012, 18:54:42

Titel: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: magnus76 skrivet 30 december 2012, 18:54:42
Hej!

Har nu kört anläggningen ett tag och undrar lite över inställningarna. Inställningarna gjorde firman, är det ok? Är det något man bör ändra på?

Bifogar lite bilder.

Det är en Thermia Diplomat 10.

/Magnus
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: måle10 skrivet 30 december 2012, 21:08:20
Hej! Ser ut att vara standardinställningar.inga konstigheter bara luta sig tillbaka.
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: magnus76 skrivet 30 december 2012, 21:34:47
Jo men standard kanske inte är det ultimata? Vill försöka "trimma" systemet för bästa prestanda.

Men eftersom jag är rookie på detta tycker jag det verkar krångligt med värmekurvor etc. Jag hade hoppats på ett system där man ställer in 20 grader på VP och då blir det 20 grader i alla rum.

/Magnus
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: måle10 skrivet 30 december 2012, 21:43:02
Jo men standard kanske inte är det ultimata? Vill försöka "trimma" systemet för bästa prestanda.

Men eftersom jag är rookie på detta tycker jag det verkar krångligt med värmekurvor etc. Jag hade hoppats på ett system där man ställer in 20 grader på VP och då blir det 20 grader i alla rum.

/Magnus
Hej! Du kan ju prova sänka kurvan ett snäpp om du tycker det är för varmt och köra ett dygn men sedan är det mer dina radiatorer du får trimma in efter du har hittat rätt kurva.
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: David Rinnan skrivet 31 december 2012, 08:28:12
inställningarna ser inte ut att vara fel i sig själva, så att säga.

Kolla gärna mot slutet av en körning för värme hur högt framledningen går i förhållande till börvärdet (inom parantes).

Kolla även vad skillnaden i grader är mellan framledning och retur när värmepumpen gör värme. Det bör ha gått ca 5 minuter av körningen, eller mer, när du kontrollerar detta.

Om ditt radiatorsystem är nytt eller inte justerat ordentligt kan det vara bra att säkerställa att alla eventuella termostater är öppnade fullt så värmepumpen får arbeta så ohämmat som möjligt.

Om du ändrar rum (20 som standard i displayen) så ökar temperaturen inne med ca 1 grad oavsett ute-temp. Dvs formen på kurvan är intakt men den gör hela tiden lite varmare, eller kallare om du sänker rum.
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: magnus76 skrivet 31 december 2012, 10:04:35
David....

Jag har rum inställt på 18. Provade att köra med 19/20 men jag tyckte att det blev för varmt. Kör endast med raddtermostater och allt är sprillans nytt.

Men jag tycker att det kan diffa mellan olika rum i huset. Kan skilja en grad. Sen är det några raddar som susar. Firman kommer hit efter helgerna och ska försöka ställa in systemet, de pratade om flödesinställningar.

Provade häromveckan att möta min elförbrukning med det nya systemet. På 24h förbrukades det totalt 59 kwh, inkl hushållsel. Temp ute var halva dygnet ca 5-8 minus, andra halvan gick utetempen mot 0. Är min förbrukning normal?

Jag är självklart intresserad av att justera så att förbrukningen går ner.

/Magnus
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: goransson89 skrivet 31 december 2012, 10:46:42
Elförbrukningen har jag inte direkt att göra med hur VP,n går, iallafall inte när du har ink HH.
Hur många tvättmaskiner,torktummlare,tv,dator,diskmaskin,spis,kyl,frys osv,osv ingår i den beräkningen?  ;)

Däremot så kan du väl se drifttiden och antal start och stopp för VPn?

Men som en fingervisning så när det är -8°C hemma hos mig så går min vp konstant, och bara kompressorn i vpn drar då ca 55kwh / dygn. Sen tillkommer allt annat så som CP, Elgolvvärme osv. :)
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: måle10 skrivet 31 december 2012, 11:00:06
Men om du ställer ner kurvan till 35 och höjer rum till 20 så kommer du få kallare.Ju lägre kurva du kör på ju lägre framledningstemperatur skickar du ut och ju mer pengar tjänar du.Sedan kommer firman och visar/förklarar hur det fungerar(och det verkar behövas) så kommer du märka att det är inte så konstigt eller svårt.
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: magnus76 skrivet 31 december 2012, 11:18:19
Som det är nu fungerar det ju med rum 18 och kurva 38. Men om jag ställer rum på 20 och sänker kurvan motsvarande blir det alltså kallare?
När jag mätte förbrukningen så var vi hemma o lediga. TV, diskmaskin, tvättmaskin, Ja det mesta gick som vanlig.

På diplomat kan man inte se i menyn ang start /stopp tyvärr.

Magnus
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: måle10 skrivet 31 december 2012, 11:27:15
Som det är nu fungerar det ju med rum 18 och kurva 38. Men om jag ställer rum på 20 och sänker kurvan motsvarande blir det alltså kallare?
När jag mätte förbrukningen så var vi hemma o lediga. TV, diskmaskin, tvättmaskin, Ja det mesta gick som vanlig.

På diplomat kan man inte se i menyn ang start /stopp tyvärr.

Magnus
Jodå om du går in i servicemenyn kan du ändra så du ser hur många starter/dygn du har men det är bäst att firman visar hur du gör med tanke på att det är helg.Är det edenkyl AB som har satt in din diplomat?Du ska försöka hitta din kurva genom att sänka den och med tanke var du bor och du har nyinstallation så börja på kurva 35 och kör ett dygn och ställ tillbaka rum till 20.Skulle huset kännas kallt så prova kurva 36.
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: magnus76 skrivet 31 december 2012, 12:14:05
Det är inte edekyl som installerat.

Får vänta tills efter nyår med pilla på inställningarna. Fast kurva och rum ska testa.

Gott nytt år så länge!

/Magnus
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: måle10 skrivet 31 december 2012, 12:39:26
Det är inte edekyl som installerat.

Får vänta tills efter nyår med pilla på inställningarna. Fast kurva och rum ska testa.

Gott nytt år så länge!

/Magnus
Okej blir nog bra det där ska du se.Japp måste börja kocka lite nu 3-trätters börjar bli lite stressad så ds.
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: magnus76 skrivet 01 januari 2013, 10:45:33
God fortsättning på er...

Har ställt ner kurvan till 35 och höjt rum till 20. Hoppas detta fungerar bra.

En annan inställning jag undrar över är varmvattenstart. Nu när jag kom upp på morgonen så var varmvattenberedaren nästintill tom. Ingen har ju använt varmvattnet under natten. Vattentemperaturen låg på 48 grader. Ställde in att vv beredaren skulle börja värma på vid 45 grader (innan var den inställd på 40 grader). Men varför verkade beredaren tom och hade så låg temp på morgonen?

Vid två tillfällen har varmvattnet tagit slut vid bad. Andra gånger har det räckt. Det är bara ett standard badkar så vattnet borde ju räcka? Det måste ju vara någon inställningsgrej eftersom det fungerat andra gånger?

Hoppas någon har svar, trots dagens uppförsbacke ;)

/Magnus
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: måle10 skrivet 01 januari 2013, 11:10:15
God fortsättning på er...

Har ställt ner kurvan till 35 och höjt rum till 20. Hoppas detta fungerar bra.

En annan inställning jag undrar över är varmvattenstart. Nu när jag kom upp på morgonen så var varmvattenberedaren nästintill tom. Ingen har ju använt varmvattnet under natten. Vattentemperaturen låg på 48 grader. Ställde in att vv beredaren skulle börja värma på vid 45 grader (innan var den inställd på 40 grader). Men varför verkade beredaren tom och hade så låg temp på morgonen?

Vid två tillfällen har varmvattnet tagit slut vid bad. Andra gånger har det räckt. Det är bara ett standard badkar så vattnet borde ju räcka? Det måste ju vara någon inställningsgrej eftersom det fungerat andra gånger?

Hoppas någon har svar, trots dagens uppförsbacke ;)

/Magnus
Hej! Där det står 40 kan du prova ändra till 42 och det är din startgivare för varmvatten för standard är startvärdet 44  men prova på 42 och säg till när dom kommer att kolla så du inte har fått luft i slingan.
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: magnus76 skrivet 01 januari 2013, 11:55:33
Hej! Där det står 40 kan du prova ändra till 42 och det är din startgivare för varmvatten för standard är startvärdet 44  men prova på 42 och säg till när dom kommer att kolla så du inte har fått luft i slingan.

Jag ställde det på 45, får se om det blir någon skillnad. Hur vet man om det finns luft i slingan? Kan det vara det som spökar? För som sagt att vi tappat upp bad utan problem, men två gånger gick det inte hela vägen.

/Magnus
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: David Rinnan skrivet 01 januari 2013, 13:29:34
Titta efter några minuter in i körning hur skillnaden ser ut mellan framledning och retur.

Kolla även hur högt du går med framledningen i förhållande till bör. Detta kan du se via temperaturgraferna
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: måle10 skrivet 01 januari 2013, 16:07:05
Jag ställde det på 45, får se om det blir någon skillnad. Hur vet man om det finns luft i slingan? Kan det vara det som spökar? För som sagt att vi tappat upp bad utan problem, men två gånger gick det inte hela vägen.

/Magnus
Hej! Det du får tänka på är att när den gör varmvatten så är det ingen givare som talar om att ditt varmvatten är klart.Om du exempel tappar upp ett bad och din varmvattensberedare blir "tom" eller temperaturen (om du tittar på ditt startvärde inom parantes så ser du din aktuella bottentemperatur) så är det kompressorns maximala arbetstryck som den bryter på och då är det inte säkert att din varmvattentemperatur hamnar på exempel 56  °C så det är inte säkert att det är något fel mao så har du inte obegränsad mängd varmvatten att tillgå.
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: magnus76 skrivet 01 januari 2013, 23:09:52
Vad blir egentligen skillnaden på om man tex kör kurva 38 med rum 18, mot kurva 35 med rum 20? Ingen direkt skillnad i temp tycker jag än sålänge.

/magnus
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: David Rinnan skrivet 02 januari 2013, 06:24:34
Vid 0 grader ute

kurva 35 rum 20 = 35 grader framledning
Kurva 38  rum 18 = 32
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: måle10 skrivet 02 januari 2013, 06:39:16
Vad blir egentligen skillnaden på om man tex kör kurva 38 med rum 18, mot kurva 35 med rum 20? Ingen direkt skillnad i temp tycker jag än sålänge.

/magnus

Hej Nej Skillnad ska det ju inte bli men det blir ju lättare att hitta rätt kurva för du vill väll inte ha 18 °C som innetemperatur.När du har hittat rätt kurva så kan man börja finlira det sista och allt för många kör på onödigt hög kurva och tittar man på din integral så ser man att du körde på för hög kurva och klarar du dig på kurva 35 så är det tummenupp och har du rum-värdet på 20 °C och du har en innetemp på runt  20 °C och vill öka till 21 °C lättas är det ju då att ändra rum-värdet till 21 °C istället för att justera kurvan förstår du.
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: magnus76 skrivet 02 januari 2013, 16:09:27
Kom hem efter jobbet och temperaturen låg på mellan 21,3-22,5 grader (alltså det diffade så mellan olika rum och våning.

Tänkte prova kurva 34 och rum 20. Hoppas jag når ca 20-21 grader.

I tvättstugan var det varmast. Ska jag sänka det termostatet några steg? Installatören tyckte att man skulle köra med så många som möjligt fullt öppna.

/Magnus
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: Remo skrivet 02 januari 2013, 16:49:10
Din installatör har get riktigt råd, du ska om möjligt strypa på radiatorkopplet antingen
under termostaten eller returen där det är möjligt.
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: magnus76 skrivet 02 januari 2013, 17:06:33
Nu vet jag inte hur länge kompressorn gått, men är fram/returtempen för hög?
Titel: SV: Hjälp en VP novis att tyda inställningar
Skrivet av: mliljedl skrivet 02 januari 2013, 19:39:26
Bilden du tagit är under en tappvarmvattenkörning...