Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Plutus
« skrivet: 07 juni 2010, 14:59:07 »

Om värmepumpen normalt har tillgång till köldbärare som håller +7 gr borde förångningen ligga på någon eller några plusgrader. Om det uppstår köldmediebrist så sjunker förångningen till minusgrader, beroende på flöde och förångarens utformning bildas det is,, som i sin tur sänker flödet som ger ännu lägre förångning. Så effekten ökar inte, men risken för isbildning ökar.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 juni 2010, 10:59:58 »

Om det är en ispropp så kan den förutom flödet bero på ett fel i värmepumpen som ger lägre förångning.
Som brist på köldmedium eller trasig expansionsventil

Du menar alltså att VP:n skulle få högre effekt (tar mera energi ur färskvattnet) med köldmedelsbrist eller trasig expansionsventil?

Nu är ju inte jag någon kylexpert, men det låter helt fel tycker jag.  Sc:,h

Om så vore är det väl en önskvärd egenskap eftersom uteffekten ju måste öka också?
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 03 juni 2010, 10:21:54 »

Om det är en ispropp så kan den förutom flödet bero på ett fel i värmepumpen som ger lägre förångning.
Som brist på köldmedium eller trasig expansionsventil
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 maj 2010, 13:42:24 »

Japp!
Skrivet av: Ironitech
« skrivet: 18 maj 2010, 13:17:57 »

Om det är dåligt flöde finns det väl en risk att förångaren fryser om man kör färskvatten genom den?

Aha, så det skulle kunna vara så att flödet är mindre än tidigare, vilket min sambo faktiskt sagt att hon tycker, och att det skulle kunna leda till att förångaren helt enkelt fått en ispropp, sen när den varit avstängd ett tag så hoppar den igång igen?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 18 maj 2010, 12:55:30 »

Ja så är det.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 18 maj 2010, 12:44:30 »

Om det är dåligt flöde finns det väl en risk att förångaren fryser om man kör färskvatten genom den?
Skrivet av: Ironitech
« skrivet: 18 maj 2010, 11:23:44 »

Jepp.

Igår när jag kom hem så provade jag att starta värmepumpen och då hoppade den igång och fungerade hur bra som helst. I morse slog den igång och fungerade när jag åkte i alla fall. Kan det ha varit ett stopp som löst sig själv eller vad kan det bero på?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 maj 2010, 16:22:07 »

Det finns inga ventiler inne i VP:n. Du kan ju testa att backspola förångaren och se om det kommer ut nått. Lågtryckspressostaten löser vid lågt flöde.

Då ska jag göra det! Det är väl "bara" att koppla på vid utloppet och spola på?

Jepp.
Skrivet av: Ironitech
« skrivet: 17 maj 2010, 15:56:43 »

Det finns inga ventiler inne i VP:n. Du kan ju testa att backspola förångaren och se om det kommer ut nått. Lågtryckspressostaten löser vid lågt flöde.

Då ska jag göra det! Det är väl "bara" att koppla på vid utloppet och spola på?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 maj 2010, 15:21:24 »

Nej, vattnet forsar INTE igenom som det ska. Det finns vatten fram till inloppet på värmepumpen, men sen är det stopp, ungefär som att det skulle vara stopp någonstans i värmepumpen.

Det finns inga ventiler inne i VP:n. Du kan ju testa att backspola förångaren och se om det kommer ut nått. Lågtryckspressostaten löser vid lågt flöde.
Skrivet av: Ironitech
« skrivet: 17 maj 2010, 15:10:09 »

Nej, vattnet forsar INTE igenom som det ska. Det finns vatten fram till inloppet på värmepumpen, men sen är det stopp, ungefär som att det skulle vara stopp någonstans i värmepumpen.

Ja, jag kommer att titta på att byta pumpen, den har nog gjort sitt, men det skulle vara skönt att få igång den tills vi får något nytt på plats. :-)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 maj 2010, 14:49:07 »

Vattnet ska forsa igenom den ja. Falun :'(   Känner tyvärr ingen bra gubbe där som du kunde kontaktat. Om du vet att Vattnet forsar igenom som det ska så är det nog ett allvarligare problem. Kan vara pressostaten med lite tur.  Men du borde nog satsa på att byta ut den pumpen mot ngt nytt, tyvärr. Har du papper på den eller ska jag maila dig sådana. PM:a din address i så fall
Skrivet av: Ironitech
« skrivet: 17 maj 2010, 14:10:12 »

Tack för era svar!!

Jo, den har stått där väldigt länge, över 20 år om jag fattade förra ägaren rätt. Det känns ju som att det finns vatten hela vägen fram till värmepumpen. Vattnet ska väl bara rinna igenom den va, eller kan det finnas några ventiler och annat som kan krångla inuti? Jag har ju fått intrycket att det skulle vara stopp i den så det kanske är så då.

Är det vattentrycket in i värmepumpen den mäter eller är det något annat lågtryck den larmar för? Det känns ju som att ett stopp i VP:n skulle leda till ett högre tryck vid igenkorkning. Men det beror ju på vart den mäter.

Om det nu skulle ha kläggat igen, kan man fixa det själv eller är det tack och godnatt, resa till banken som gäller?

VP ORAKLET: Jag bor i Falun.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 maj 2010, 12:40:07 »

det finns så många olika felkällor.  Ta ut en service tekniker Thumbsup Vart bor du
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 17 maj 2010, 12:37:31 »

Nu vet jag inte hur länge den där har gått på grundvatten men det är väl ofrånkomligt att förångaren till slut kläggar igen, även om man har ett filter före på grundvattnet.
Skrivet av: Ironitech
« skrivet: 16 maj 2010, 21:51:37 »

I fredags så kastade vår värmepump av märket AGA Thermia JBC 400 MG in handduken! Vi kör med ytgrundvattenvärme och kortfattat så har vi ett borrhål som vi pumpar upp vatten ur och trycksätter en hydrofor. Efter den så sitter en magnetventil som slår igång samtidigt som kompressorn i VP:en. Vattnet passerar genom VP:en och sen vidare ut till ett avlopp.

Vi har haft problem sen vi flyttade hit i november med att att VP stänger av och larmar får lågtryck. Vi pratade då med tidigare ägaren som sa att det kunde vara filtret efter magnetventilen som kladdat igen. Vi har gjort rent det och då har det fungerat ett tag igen, allt mellan 1 dag till flera veckor. I fredags så larmade den återigen för lågtryck men då gick den inte att starta igen. Jag började felsöka och konstaterade att det finns tryck i hydroforen, jag tog loss filtret efter magnetventilen och startade VP och blev ordentligt nedstänkt med vatten så det känns ju som att det på något sätt skulle vara stopp i VP:en. Kan detta vara möjligt? Är det någon som har en teori så vore jag tacksam!!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!