Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: För hög KB-värde?  (läst 4119 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sörenp

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
För hög KB-värde?
« skrivet: 15 januari 2011, 10:18:44 »
Hej

Min 1245a har fungerat mycket bra i 10 mån, nu då det blev - 27 blev det lite kallt inne.
höjde max framledningstemp till 65 grader, nu på morgonen gick pumpen på max tillsats 6.0kW
och kompresorn stod stilla med varning för högt KB värde tror jag?? finns inget meddelande i loggen?
tidigare har KB diffen varit ca 4 grader, vilket är bra tror jag?
vad beror detta på???

Utloggad diesel_1964

  • Har jobbskatteavdrag!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: För hög KB-värde?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 10:35:30 »
Du har nog högre inkommande temperatur (från radiatorkrets) än din VP klarar av med typ kortslutning som resultat.

Står det verkligen KB?
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 10:47:51 av diesel_1964 »
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: För hög KB-värde?
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 10:45:54 »
Hej

Min 1245a har fungerat mycket bra i 10 mån, nu då det blev - 27 blev det lite kallt inne.
höjde max framledningstemp till 65 grader, nu på morgonen gick pumpen på max tillsats 6.0kW
och kompresorn stod stilla med varning för högt KB värde tror jag?? finns inget meddelande i loggen?
tidigare har KB diffen varit ca 4 grader, vilket är bra tror jag?
vad beror detta på???

Vad har du för framledning resp retur? är du säker på att det var kb värdet den larmade för? vad brukar kb ligga på in rep ut?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För hög KB-värde?
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 11:27:35 »
Den larmade troligen på hög retur va?
Prova att sänka farten på VB-cirkpumpen och se om kompressorn startar igen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sörenp

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: För hög KB-värde?
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 12:33:34 »
Hej

Jag ställde tillbaka till 60 grader max framledning

Avläst data:

värme 56,7/44,7
KB -0,7/-5,0
tillsats 6,0 kW
KB pump är ställd på steg 6(9) sedan tidigare
Värme pump är på 55%

Utloggad sörenp

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: För hög värmeretur?
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 18:20:07 »
jo, det var nog för hög returtemp på värmen

har sänkt cirk-pumpen på värmen till 45%
max framledning till 65

funkar just nu med minus 30 grader ute.

data just nu:

värme 67.4/ 55,8
kb -0,6/-3,5
tillsats el 4 kW

bara att hålla tummarna, huset behöver minst 65grader då det är så kallt.

Utloggad hemligemollgan

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: För hög KB-värde?
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2011, 16:03:34 »
Kan det inte vara så att du råkade kolla precis vid legionella-körning, då kan det bli så.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För hög KB-värde?
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2011, 16:55:14 »
Kan det inte vara så att du råkade kolla precis vid legionella-körning, då kan det bli så.

Pumpen bryter på för hög retur vid 58 ºC. Oavsett om det är vid värme eller vv (t ex legionella körning). Av siffrorna ser vi att returen ligger högt och låg nog ännu högre innan han sänkte cirkpumpen. Trådskaparen behöver lite större/fler radiatorer så att han kan köra lägre temp i systemet.

Välkommen till forumet hemligemollgan!

//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 261
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!