Hej, Har sökt runt i forumet efter ett vettigt svar men det finns tydligen många olika svar att fundera på.

Vad är egentligen det mest effektiva DeltaT på ett golvvärmesystem?
Har en Nibe 1245 12kW 200m2 kåk i tre plan med golvvärme på alla våningar.
Kör just nu med deltaT på VB som ligger runt 6-7 grader. CP går på 70%
Installatören som var här tyckte att 3 grader var lämpligt på golvvärme.

Hur får jag till det?
Tror inte att jag kan komma ner till 3 grader DeltaT, inte ens med cp på max.


Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Man brukar rekommendera att deltat ska vara mellan 5-10 grader i vp och med golvvärme brukar man vilja ha lågt delta så man inte får ojämn golv temp. Är du nöjd med golvkomforten i dag kan du vara nöjd annars kan du öka cp men jag skulle inte gå under 5 grader. Du kör med interna cp antog jag.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: DeltaT värmebärare på golvvärme i träbjälklag
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 21:03:20 »
Kör du alltihopa med interna cirkpumpen på värmepumpen eller har du nån extern cirkpump och shunt vid golvvärmefördelaren?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Brinnerstark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Don´t call me stupid!!
Tack för svar.
Jo jag kör med interna CP.
Komforten är bra på golven tycker jag, kanske inte skall bry mig i det och låte det gå som det gör idag.
Finns det någon ekonomisk vinning i att ha lägre delta?

Jag har även haft koll på delta över KB den ligger på 3,6 grader med CP på 95%, om jag ökar till 100% sjunker delta till 3,4 men effektförbrukningen ökar med nästan 50W.
Vet inte om man skall titta på effektförbrukningen så mycket, det kanske är bättre att få pumpen ge så mycket effekt som möjligt?
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.

Utloggad Brinnerstark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Don´t call me stupid!!
Kör du alltihopa med interna cirkpumpen på värmepumpen eller har du nån extern cirkpump och shunt vid golvvärmefördelaren?

Jag kör hela huset + ett gästhus pÃ¥ 50 m2 med 3 slingor,  en aerotemper i garaget och en kulvert till ett element ute i gamla pannrummet.
allt med den interna CP
Är det för mycket tror du?
Jag har cirkulation överallt dock.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Tycker du ska vara nöjd med deltat på 3,6 grader och även med deltat på varma sidan om komforten är bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Brinnerstark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Don´t call me stupid!!
Jo jag tror du har rätt, men det är ganska kul att pilla lite med inställningarna, fast man kanske gör det för ingen nytta alls
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Klart man ska kolla på inställningarna ganska ofta är dom helt åt skogen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
För VP'ns skull skulle du kunna öka delta några grader. Man brukar rekommendera runt 6-8 grader. Risken finns dock att du kommer att uppleva temperaurskillnader på golvet då, men det skadar ju inte att prova.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
För VP'ns skull skulle du kunna öka delta några grader. Man brukar rekommendera runt 6-8 grader. Risken finns dock att du kommer att uppleva temperaurskillnader på golvet då, men det skadar ju inte att prova.
Jag har 8 normalt, men med hgw 6. Tycker det känns varmt och bra.
Men "effektivast"/bästa komfort är 0-1  :dt: men dÃ¥ behöver du en tank.

Men du känner väl att golvet är "kallt" främst på nedersta våningen?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: DeltaT värmebärare på golvvärme i träbjälklag
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2014, 09:35:09 »
För VP'ns skull skulle du kunna öka delta några grader. Man brukar rekommendera runt 6-8 grader. Risken finns dock att du kommer att uppleva temperaurskillnader på golvet då, men det skadar ju inte att prova.
   ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: DeltaT värmebärare på golvvärme i träbjälklag
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2014, 10:12:30 »
Vad var oklart?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Brinnerstark

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Don´t call me stupid!!
Jag har 8 normalt, men med hgw 6. Tycker det känns varmt och bra.
Men "effektivast"/bästa komfort är 0-1  :dt: men dÃ¥ behöver du en tank.

Men du känner väl att golvet är "kallt" främst på nedersta våningen?

Det är varmast på golven på bottenvåningen.
Jag har öppnat strypningarna på fördelningen mera där eftersom värmen stiger.....
Jag har brottats med injusteringen av slingorna under hela hösten, svårt att få det riktigt bra då alla slingor är olika långa och i tre olika våningar.
Men det börjar bli bra nu.....
Det är därför jag har börjat pilla på pumpens inställningar för att optimera det som går.....
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: DeltaT värmebärare på golvvärme i träbjälklag
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2014, 10:50:37 »
Vad var oklart?
Ts har delta på 6-7 du rekomenderar att han ska öka deltat några grader varför då.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: DeltaT värmebärare på golvvärme i träbjälklag
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2014, 10:52:00 »
Ahh. Jag läste 3,6 men det var visst pÃ¥ kalla sidan. Ignorera mina tidigare inlägg.  SkämspÃ¥dig
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!